Найдено 7 результатов

Смит
28 фев 2012, 06:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Схема отопления в частном 2-х этажном доме
Ответы: 34
Просмотры: 32927

BAXI-Ural писал(а):Ну ка, кто-нить, посчитайте расход через любой радиатор в этой гениальной схеме.
Только по мощности радиатора и разнице температур на входе в него и выходе.
Смит
27 фев 2012, 17:52
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Армированный полипропилен
Ответы: 51
Просмотры: 22811

Китайское чудо, у нас такой трубой целые дома ЦСО вяжут. При резке ножницами нержа сминается....Приходится развальцовывать перед каждым стыком. Труба двухслойная, сверху ппр, внутри нержа....В общем туфта еще та....Представляю скока головняков застройщики получат в перспективе. !00% согласен. А есл...
Смит
27 фев 2012, 17:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Схема отопления в частном 2-х этажном доме
Ответы: 34
Просмотры: 32927

Code писал(а):Как правильная балансировка поможет в случае завоздушивания самой высокой петли? Скорее наоборот, разбалансировка ( поочередное открытие ) петель спасет.

Code просветите пожалуйста. Почему самая высокоя петля завоздушится? Ей что не хватит расхода? Или есть ещё какие-то подводные камни?
Смит
27 фев 2012, 14:45
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Система отопления для частного дома
Ответы: 9
Просмотры: 8161

А где расширительный бак? Забыли?
Смит
27 фев 2012, 14:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Схема отопления в частном 2-х этажном доме
Ответы: 34
Просмотры: 32927

Code писал(а):1) В общем случае коллектор теплого пола должен быть выше петель. Исключения возможны, но не на 4 метра.
А если будет расчитан правильно насос? И сделана правильная балансировка системы? Что в этом случае?
Смит
27 фев 2012, 14:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Схема отопления в частном 2-х этажном доме
Ответы: 34
Просмотры: 32927

В первой схеме с ЕЦ, я бы полотенчик запитал сверху - было бы надёжней для циркуляции через него.
Во второй схеме после трёхходового клапана по ходу теплоносителя перед отсечным вентилем и на перемычке я бы установил обратные клапана. Для надёжности циркуляции при ЕЦ полотенчик также запитал сверху.
Смит
27 фев 2012, 11:14
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: отопление
Ответы: 12
Просмотры: 6911

Работать на удивление будет только 2-й этаж есле коллектор и трубы сильно не заузите. Я подобные системы сам наблюдал, работало, даже удивился. Это сколько же нужно топлива? Подающий стояк так высоко поднимать никакого смысла не имеет.Это на работоспособности системы в лучшую сторону не скажется. О...

Перейти к расширенному поиску