Найдено 17 результатов
- 22 янв 2013, 16:25
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: потеют окна
- Ответы: 37
- Просмотры: 13000
Re: потеют окна
Панели типовые, стандартные 400мм, с внутренней прослойкой из утеплителя 100мм.(советский гост). Сами панели тепло держат нормально, проблема при монтаже - не качественное утетление стыков. Сейчас буду рассматривать вопрос о разделке стыков, их утепление с последущей отделкой сайдингом.
- 20 янв 2013, 18:43
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: потеют окна
- Ответы: 37
- Просмотры: 13000
Re: потеют окна
Хочу добавить, что на полу была зафиксирована t+15*. Выявил ещё одно слабое место.это пол первого этажа или потолок в неотапливаевом подвале.[album][/album]
- 20 янв 2013, 18:22
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: потеют окна
- Ответы: 37
- Просмотры: 13000
Re: потеют окна
В выходные брал тепловизер, проверял температуру стены. За окном t-8* . В комнате t+19. По стене: в центре панели t+15, по краям от13 до 8.вот и ответ на вопрос ,почему потеют окна. Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении данного вопроса.
- 16 янв 2013, 16:12
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: потеют окна
- Ответы: 37
- Просмотры: 13000
Re: потеют окна
Я ошибся. Конечно окна 2-х камерные с 3-я стеклопакетами.
- 16 янв 2013, 16:08
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: потеют окна
- Ответы: 37
- Просмотры: 13000
Re: потеют окна
Окна 2-х пакетные, 63мм толщины. В данном случае дело не в окнах, а в стыках стеновых панелей - плохо утеплены, отсюда конденсат на стенах и влажность на окнах. Летом придется разделывать швы и утеплять. По хорошему надо-бы утеплить весь дом, утеплителем через сайдинг.
- 13 янв 2013, 18:38
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: потеют окна
- Ответы: 37
- Просмотры: 13000
Re: потеют окна
Со стеновыми панелями понятно - надо будет утеплять стыки. а вот один вопрос остался, зачем менять окна?
- 13 янв 2013, 18:24
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: потеют окна
- Ответы: 37
- Просмотры: 13000
- 09 янв 2013, 17:36
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: потеют окна
- Ответы: 37
- Просмотры: 13000
Re: потеют окна
Добрый вечер знатокам. Спасибо за обсуждение моего вопроса. По-поводу радиаторов и подоконников могу сказать. что подоконники узкие ,а радиаторы навешены на ровной стене 60мм под окном.Вентиляция в доме слабая, через душевую комнату. На следущий год планирую принудительную вентиляцию. Окна потеть ст...
- 08 янв 2013, 20:03
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: потеют окна
- Ответы: 37
- Просмотры: 13000
потеют окна
Котел Baxi-24 ECO Four - настенник с принудительной вентиляцией. Дом- Ж/Б панели толщиной 400мм. В домей с северной стороны мокнут стены.Окна пластиковые.Температура носителя 75* Температура воздуха -25* Хочется услышать совета,почему это возможно?
- 18 мар 2012, 19:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?
- Ответы: 23
- Просмотры: 31310
Re: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?
На прошлой неделе получил проект для установки на стену BAXI 24F в помещении 14 м2. Согласно проекта дополнително в стене оверстие - 200*200. Вот и думаю подчиняться или нет?
- 18 мар 2012, 19:37
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?
- Ответы: 23
- Просмотры: 31310
Re: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?
Сегодня объездил все спец. магазины г.Челябинска. Самый большой размер фрезы - 90 мм. Решил делать в два этапа , фреза + перфоратор.
- 17 мар 2012, 20:29
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Простая схема отопления
- Ответы: 11
- Просмотры: 8477
- 17 мар 2012, 19:41
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Вытяжка обязательно должна быть где газ котел турбо?
- Ответы: 23
- Просмотры: 31310
- 17 мар 2012, 16:26
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Простая схема отопления
- Ответы: 11
- Просмотры: 8477
Я понимаю вашу иронию, но в данном случае я обратился в одну из зарегистрированных компаний,(офиц. диллеров по продаже газ. котлов и оборудования),где без всякого расчета(наверное большой опыт) сразу был предложен данный вариант обогрева пола в душевой комнате. Небыло вопросов- какой обратке? какой ...
- 16 мар 2012, 17:26
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Простая схема отопления
- Ответы: 11
- Просмотры: 8477
простая схема отопления
Спасибо за советы и если можно маленький вопросик про теплый пол собранный на обратке на отоплении в ванную комнату - возможно,если нет то почему.
- 15 мар 2012, 19:08
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Простая схема отопления
- Ответы: 11
- Просмотры: 8477
- 15 мар 2012, 17:48
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Простая схема отопления
- Ответы: 11
- Просмотры: 8477
Простая схема отопления
Добрый вечер господа специалисты. Хочу предоставить вам на обсуждение очень простую схему будущего отопления.Для правильного выбора приборов и схемы отопления сообщаю дополнительные условия по дому . Во-первых: Дом с высоким цокалем. Подвальное помещение - ГАРАЖ + ХОЗ. БЛОК.(прикрепил фото). Мансанд...