Найдено 2 результата

odinremont.ru
23 авг 2012, 17:59
Форум: Отопление и ГВС
Тема: помогите котел NAVIEN GA-30K
Ответы: 1
Просмотры: 2785

Судя по вашему описанию, возможные причины: 1) недостаточная циркуляция системы отопления: Проверьте фильтра зауженный диаметр труб системы отопления неправильно собрана система отопления 2) не правильная настройка котла по минимальному-максимальному давлению газа. Для решения вашей проблемы необход...
odinremont.ru
08 авг 2012, 16:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемы с котлом Navien
Ответы: 28
Просмотры: 67299

mivian74
Судя по описанию проблемы вы мастер, я правильно понимаю?
Если это так, то предлагаю вам воспользоваться вышеперечисленными вариантами для решения этой проблемы.
Если все таки нет, тогда рекомендуем вам обратиться в ближайший Сервисный Центр.