Найдено 226 результатов

xpurp
21 дек 2014, 03:11
Форум: Отопление и ГВС
Тема: электро котел слабо греет
Ответы: 13
Просмотры: 13101

вариантов вагон, от больших теплопотерь до просадки напряжения. мало данных.
xpurp
17 окт 2014, 17:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: помогите мне с отоплением пожалуйста
Ответы: 82
Просмотры: 23897

Проще говоря - от котла сначала запитывается высокотемпературная часть (радиаторы), а затем подмешивающий узел ТП эээ кто вам это посоветовал? ваш вариант - гидрострелка + коллектор + отдельные насосы на РО и ТП + узлы подмеса (на тп - обязательно, чтоб более 45 град не дать, на РО по желанию). Авт...
xpurp
02 окт 2014, 15:02
Форум: Отопление и ГВС
Тема: нужна помощь с котлом мастер газ сеул 14
Ответы: 7
Просмотры: 10695

в старой СО. грязи нанесло походу.
xpurp
30 авг 2014, 05:56
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: хлопки при розжиге колонки
Ответы: 21
Просмотры: 21753

рекомендую зачистить эл розжиги и подогнуть их ближе к горелки ,заменить ионизатор розжига и поставить свежии ботарейки,копеечное дело .проблема уйдет. язык учить тоже недорого.... а по теме. гнуть электроды наобум нежелательно, если колонка пускается, то замена блока не требуется,причина скорее вс...
xpurp
30 авг 2014, 05:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: котел ферроли пегасус и боллер
Ответы: 10
Просмотры: 5301

через гидрострелку+коллектор+доп насос+термостат бойлера)
xpurp
29 авг 2014, 19:24
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Обсуждение, отзывы о фирмах. Московская область
Ответы: 65
Просмотры: 40295

мне показалось, или в теме слово "отзывы", а не реклама :?:
xpurp
28 авг 2014, 07:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Выбор электрокотла
Ответы: 82
Просмотры: 48171

возможно также поставить 2 котла по 6 киловатт, таких на 220 на рынке достаточно
xpurp
25 авг 2014, 22:07
Форум: Kiturami
Тема: Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Ответы: 451
Просмотры: 347925

ИМХО пеллеты оправдывают себя при отсутствии магистрального газа. Немного познакомился с данной категорией топлива\типом котлов.... результаты для нашего региона не самые радужные. Стоимость отопления примерно как у газа, а геммору больше в разы. + более высокая стоимость оборудования и низкое качес...
xpurp
22 авг 2014, 19:58
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ferroli Econcept 35a
Ответы: 49
Просмотры: 22277

сорри за флуд, но уже пьян.....
котелки кривыми не бывают.... ферроли не исключение. бывают кривые руки и кривые сервисники ИМХО :mrgreen:
xpurp
22 авг 2014, 19:52
Форум: Профессиональный инструмент
Тема: Выбираю пресс
Ответы: 70
Просмотры: 33217

задам дебильный вопрос, т.к. с пресс-фитнгами встречался только визуально :traurig:
итак, в чем их плюсы перед цангой у мп и пайкой у меди, за исключением снятия окислов?
xpurp
22 авг 2014, 19:38
Форум: Профессиональный инструмент
Тема: Выбор бесконтактного термометра
Ответы: 22
Просмотры: 17023

Меня устравиает бош, целиком и полностью http://www.bosch-ptd1.com/ru/ru/advisor" onclick="window.open(this.href);return false; ... D1%82.html согласен, норм аппарат. на работе электрики им температуру мощных движков мерят, вроде точно(для контроля присобачил термопару от MS268T и неделю сравнивал ...
xpurp
20 авг 2014, 08:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Выбор электрокотла
Ответы: 82
Просмотры: 48171

oleg.dmitrievic писал(а):забыл про стоимость спец антифриза для индукционника. или это не обязательно?
вода там была...а есть разница?
xpurp
20 авг 2014, 08:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Нужна помощь!
Ответы: 5
Просмотры: 2946

Re: Нужна помощь!

поставьте редуктор, и будет счастье ИМХО
xpurp
19 авг 2014, 12:11
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Выбор электрокотла
Ответы: 82
Просмотры: 48171

Re: Выбор электрокотла

сорри за ап темы... итак.. индукционник ставил 1 раз, взамен ТЭНового аналогичной мощности. разница по потребляемым токам и скорости нагрева порядка 5-7 %, да и то с учетом накипи на ТЭНах :D . Так что фигня все эти "новые" электрокотлы(за исключением теплонасосов, но их чисто электрическими назвать...
xpurp
19 фев 2014, 04:31
Форум: Правила, вопросы, объявления
Тема: Помогите разобраться с расчетом
Ответы: 24
Просмотры: 11366

oleg21au6 писал(а):ктож ему даст счётчик на трубу поставить
а кто помешает? насколько помню теплосчетчик состоит из 2х расходомеров(есть ультразвуковые) и 2х термометров. в чем проблемы с установкой? если только в цене теплосчетчика...
xpurp
15 фев 2014, 17:49
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Работа бойлера.
Ответы: 90
Просмотры: 29355

рб на гвс добавьте и будет счаастье)
xpurp
08 фев 2014, 12:10
Форум: Vaillant
Тема: Вайлант атмосферник давление падает
Ответы: 102
Просмотры: 51327

oleg.dmitrievic писал(а): в контуре ГВС давление повыше будет чем в отоплении наоборот бы набрался.
не факт. видал обьекты с давлением воды полтора очка и ниже...
xpurp
05 фев 2014, 16:53
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Подскажите название работ
Ответы: 4
Просмотры: 5146

oleg.dmitrievic писал(а):или еще отсечных.
именно отсечными они называются
хотя ИМХО с ЖЭКовскими сантехниками лучше не связываться, они (как правило) косорезы....
лучше вызовите частника, который знает, за что работает, хотя это и дороже...
xpurp
02 фев 2014, 02:26
Форум: Vaillant
Тема: Vaillant 240 Резкое повышение т- ры на входе в ТО закипание
Ответы: 24
Просмотры: 13740

такое может быть только из за недостаточной циркуляции. скорее всего нужно промывать теплообменник. скорее всего, но я бы сначала посмотрел на наличие воздуха в насосах и их работоспособность. далее, если уверены в своих силах и прямизне рук, снимаете теплообменник и смотрите его (визуально с фонар...
xpurp
22 янв 2014, 06:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Промывка системы отопления в в многоквартирном доме.
Ответы: 62
Просмотры: 26654

такие системы не мыл... может стоит заполнить систему 10% ортофосфоркой на сутки, потом промыть с солидным напором. ИМХО

Перейти к расширенному поиску