Найдено 9 результатов

Антонов Сергей
27 фев 2006, 11:00
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляция коттеджа?
Ответы: 6
Просмотры: 5624

примеры ляпов проектировщиков: 1.приточно-вытяжная система бассейна имеет положительный баланс (влажный воздух поступает в жилые помещения). 2.ни на одной приточной системе не смонтированны участки стабилизации потока (за канальником сразу шумоглушитель, последствия слышны сразу). 3.падения давления...
Антонов Сергей
27 фев 2006, 10:25
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Приточка REMAK для квартиры?
Ответы: 5
Просмотры: 5200

по ценам раскладку дать не могу (реклама запрещена), сборная приточка вся крепится на перфоленте, рама или каркас не нужны. по поводу цены и качества разных брендов могу сказать следующее: цена у всех разная, а качество примерно на одном уровне (поверь моему богатому опыту работы с разными брендами ...
Антонов Сергей
26 фев 2006, 17:44
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Приточка REMAK для квартиры?
Ответы: 5
Просмотры: 5200

REMAK : вентилятор RP 40-20\20-4E регулятор скорости РЕ 2,5 фильтр воздушный KF5 40-20 шумоглушительTKU 40-20 L=1000 шумоглушитель L=600 (другой фирмы) по каталогу Remak нагревателей на 220 нет (не нашел) гибкие вставки 40-20 2 шт. канальный датчик температуры 2шт. комнатный датчик температуры с фун...
Антонов Сергей
26 фев 2006, 16:22
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Приточка REMAK для квартиры?
Ответы: 5
Просмотры: 5200

извини, срочно загрузили, разблюдовку сброшу чуть попозже. Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: Systemair : приточная камера TLP315/6000 (с переделкой тэнов нагревателя), плюс шумоглушитель ф315 L=600 на входе и шумоглушитель ф315 L=900 на нагнетании, если ставить фильтр тонкой очистки, то приточная...
Антонов Сергей
26 фев 2006, 14:55
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Приточка REMAK для квартиры?
Ответы: 5
Просмотры: 5200

установки которые ты подобрал не подходят: падение давления в сети около 175 Па, на выходе получишь 1700 кубиков с большим шумом. если планируешь, что вентиляция будет работать и ночью, то нужно все рересчитывать. по опыту работы с такими установками добавлю: правильно подобранная установка имеет бо...
Антонов Сергей
26 фев 2006, 13:10
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Приточка REMAK для квартиры?
Ответы: 5
Просмотры: 5200

воздуховоды: оцинковка или гибкие?
предусмотрена ли вытяжка и какого типа?
Антонов Сергей
26 фев 2006, 11:40
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Приточка REMAK для квартиры?
Ответы: 5
Просмотры: 5200

кроме производительности по воздуху, хорошо-бы знать расчетное давление. нужна схема разводки воздуховодов, расчитать падение давления.будут данные, подберем оборудование на выбор.
Антонов Сергей
26 фев 2006, 11:07
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляция коттеджа?
Ответы: 6
Просмотры: 5624

принципиальные схемы, это хорошо!
только за последние два года переделал около 20 систем вентиляции
по "рублевке" после фирм с проектами и эксклюзивными решениями.
сбрасывайте конкретные вопросы, чем могу - помогу. :lol: :roll:
Антонов Сергей
22 фев 2006, 10:18
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляция коттеджа?
Ответы: 6
Просмотры: 5624

какая вентиляция интересует: естественная или принудительная?