Найдено 30 результатов
- 18 июн 2014, 13:44
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без конденс
- Ответы: 27
- Просмотры: 32898
Re: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без кон
Высокий КПД приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла Zenit достигается за счет использования ультра тонкой влагопроницаемой мембраны. Толщина мембраны в несколько десятков микрон позволяет сделать мембранный рекуператор большой общей площади. Приточно-вытяжных установок с рекуперацией Zenit ...
- 07 июн 2014, 13:44
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Цена на монтаж
- Ответы: 8
- Просмотры: 7807
Re: цена на монтаж
может ветку сделаем в конце концов, по ценобразованиям региональным, может еще какая польза кому нибудь от этого будет ... у меня вопрос к общественности - помогите рынок не ронять... ... а именно - есть заказ на монтаж промохолода. было время, работал "под флагом", монтировали всякое и эмерсоны, и...
- 07 июн 2014, 12:10
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без конденс
- Ответы: 27
- Просмотры: 32898
ZENIT HECO – это приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и влаги . Основным преимуществом данных ПВУ является их работа при низких (-35) температрах без нагревателя и с высоким КПД 84-95%. Установки этой серии позволяет решать проблемы с воздухообменом в помещениях с минимальными затратами ...
- 05 июн 2014, 23:52
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без конденс
- Ответы: 27
- Просмотры: 32898
Re: Вентустановки с рекуперацией
приточно-вытяжные установки с рекуперацией теплаПолиТрейд писал(а):Видели. Electrolux серии Starfmaxim8 писал(а):BAXI-Ural писал(а):"Вы видели еще установки с такими св-ми?
Стар имеет 1 теплообменник и физически не может работать при низких температурах, который работает до -5, дальше греется электричеством. Так что нет.
- 22 ноя 2013, 00:34
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без конденс
- Ответы: 27
- Просмотры: 32898
Re:
Слушайте, может не надо пытаться два вопроса в один объединять ? Рекуператор - некое устройство позволяющее уменьшить паразитные теплопотери (дословно - утилизатор тепла из вытягиваемого воздуха). Как правило рекуператор позволяет вернуть в помещение до 80% тепла, которое в обычной системе вышло на...
- 21 ноя 2013, 15:09
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без конденс
- Ответы: 27
- Просмотры: 32898
- 20 ноя 2013, 14:58
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без конденс
- Ответы: 27
- Просмотры: 32898
Re: Re:
Мембранный рекуп. в свою очередь, имеет высокий КПД мин 70% при температурах до - 35, без преднагрева вообще. К тому же увлажнителю тоже нужна энергия. с AirLaska вы будете ее экономить, получая при этом чистый увлажненный воздух. Ничего навороченного, обслуживать проще некуда-замена фильтров и все...
- 14 ноя 2013, 15:22
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Climer- революция в климатической сфере.
- Ответы: 38
- Просмотры: 27147
- 04 мар 2013, 10:25
- Форум: Сантехника, полотенцесушители
- Тема: Установка унитаза самостоятельно
- Ответы: 13
- Просмотры: 11212
Re: Установка унитаза самостоятельно
Нужно сначала унитаз правильно подобрать, чтобы потом коленками в дверь не упираться.
- 28 янв 2013, 12:20
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без конденс
- Ответы: 27
- Просмотры: 32898
Металлический рекуп. будет обмерзать,соответственно будет требоваться догрев и преднагрев, а это лишние КВт энергии. КПд "металла" хоть и большой но образованию конденсата подвержен . Мембранный рекуп. в свою очередь, имеет высокий КПД мин 70% при температурах до - 35, без преднагрева вообще. К тому...
- 26 янв 2013, 00:59
- Форум: Сантехника, полотенцесушители
- Тема: Сантехнические работы любой сложности СПБ
- Ответы: 14
- Просмотры: 8698
Не все такие, у нас это дело оформляется договором. С другой стороны договор не гарантия многие конторы не принимают претензии по договору. Для нас качество работ очень важно, т.к. довольный клиент приведет еще и друга и брата и т.д. Выполнять работу не качественн о в первую очередь не выгодно нам ....
- 18 янв 2013, 15:06
- Форум: Сантехника, полотенцесушители
- Тема: Сантехнические работы любой сложности СПБ
- Ответы: 14
- Просмотры: 8698
Re: Сантехнические работы любой сложности СПБ
По вопросам установки http://design-city-spb.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
- 08 дек 2012, 01:38
- Форум: Сантехника, полотенцесушители
- Тема: Сантехнические работы любой сложности СПБ
- Ответы: 14
- Просмотры: 8698
- 02 дек 2012, 00:19
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без конденс
- Ответы: 27
- Просмотры: 32898
Re:
airlaska.ruparatrooper писал(а):Сайт с ассортиментом есть?
Телефон представительства в РФ, в разделе контакты.
- 10 ноя 2012, 01:38
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без конденс
- Ответы: 27
- Просмотры: 32898
[ПВУ вертикальной компоновки с V-образным теплообменником A-700V3 http://www.airlaska.ru/images/katalogairlaska/AIRLASKA_R700V.jpg Приточно-вытяжная установка производительностью 700 м3/ч. Рекомендуемая вентилируемая площадь - 200м², при высоте потолков 2.7м. Свойства: Интегрированная автоматика. Тр...
- 09 ноя 2012, 02:34
- Форум: Сантехника, полотенцесушители
- Тема: Сантехнические работы любой сложности СПБ
- Ответы: 14
- Просмотры: 8698
Re:
Мы в СПбDim@ писал(а):фото работ есть?
- 07 ноя 2012, 23:48
- Форум: Сантехника, полотенцесушители
- Тема: Сантехнические работы любой сложности СПБ
- Ответы: 14
- Просмотры: 8698
- 06 ноя 2012, 13:58
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без конденс
- Ответы: 27
- Просмотры: 32898
- 22 окт 2012, 16:22
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Принудительная вентиляция в хрущевке 62м.кв. 4-е комнаты
- Ответы: 4
- Просмотры: 4979
- 22 окт 2012, 16:22
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Принудительная вентиляция в хрущевке 62м.кв. 4-е комнаты
- Ответы: 4
- Просмотры: 4979
Как-то так
Вроде того