Найдено 20 результатов

Stassseg
01 окт 2017, 23:18
Форум: Vaillant
Тема: электро + газовый котлы + работа насоса в электро - вопрос
Ответы: 2
Просмотры: 2653

электро + газовый котлы + работа насоса в электро - вопрос

гидрострелка, от нее с обратными клапанами разведены 2 котла. напольник газовый и электро eloblock оба vaillant и оба включены, только электро подключен с комнатным термостатом kvr 250 вроде бы такой, и выставлена пониженная температура помещения для включения электро котла, так сказать резервный. г...
Stassseg
17 дек 2012, 10:36
Форум: Поиск мастера
Тема: Ищу инженера по обслуживанию котла viessmann
Ответы: 4
Просмотры: 4146

Ищу инженера по обслуживанию котла viessmann

Нужно отладить горелку ну и посмотреть вообще сам котел. Понимаю что совсем не сезон для таких работ, но ситуация такая. Котел виторонд 100 33квт Горелка витофлейм 200 солярка Наработка 1300 часов. Чисток ранее небыло. До вчерашнего дня горелка была настроена на работу с котлом в 22квт, но сунув нос...
Stassseg
17 дек 2012, 01:02
Форум: Viessmann
Тема: Vitorond 100 очистка и настройка
Ответы: 3
Просмотры: 4385

Vitorond 100 очистка и настройка

заглянул в котел черезтсмотровое окно А там чет такой швах.... А точнее столько мусора и он такой весь краснинький когда горелка работает ( котел полноценно работает первый сезон. Летом только гвс была) Че за мусор? Откуда он там? Пламя кстати желтое, синего ваще нет, ну почти совсем нет. (солярка е...
Stassseg
16 окт 2012, 07:36
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
Ответы: 17
Просмотры: 8551

B0 выставил в 2 (обычный режим по Т помещения, пониженный режим погодозависимая автоматика) в итоге в пониженном режиме стал отрабатывать код с5:30 но при этом постоянно работает насос отопления и котловая вода не опускается ниже 30 градусов. П.с. Насос теплых полов отключил на ночное время, чтобы к...
Stassseg
15 окт 2012, 22:04
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
Ответы: 17
Просмотры: 8551

Шнурок стоит 5-7 тр с этим можно хоть как то смириться А вот софт от 15 тр , имхо перебор Кто мне может объяснить за что отвечает Уровень? Код d4 Если с углом наклона мне все ясно, то с уровнем вообще не ясно. Почему на графике берется температура в 20 градусов и обозначается как уровнь 0? И на что ...
Stassseg
15 окт 2012, 17:53
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
Ответы: 17
Просмотры: 8551

Vitotrol 200 подключен.
Stassseg
15 окт 2012, 16:52
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
Ответы: 17
Просмотры: 8551

А то что данный параметр со слов инженеров виссманн работает только когда b0: 0
А у меня b0: 3
Stassseg
15 окт 2012, 16:23
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
Ответы: 17
Просмотры: 8551

У меня два насоса. Насос отопления включается когда температура внутри помещения опускается ниже комфортной. А насос полов работает постоянно. Загвоздка в том, что я не могу выставить минимальную температуру котловой воды, по умолчанию она 20*, если бы я мог ее сделать 30* то все было бы как надо. А...
Stassseg
15 окт 2012, 12:24
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
Ответы: 17
Просмотры: 8551

Ну а так весь смысл теряется в автоматизации
Ме нужно чтобы полы работали не зависимо от батарей или гвс
Stassseg
15 окт 2012, 09:42
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
Ответы: 17
Просмотры: 8551

Ну вдруг кто искать для покупки будет

Я бы продал дешевле магазинной

А так понятное дело устройство специфическое и фиг знает кому оно может понадобиться.

Если бы знал, сруазу бы кв5 ставил, а так пока полы работают не так как хотелось бы
Stassseg
11 окт 2012, 11:43
Форум: Viessmann
Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
Ответы: 18
Просмотры: 15727

вообщем пообщавшись с поддержкой виссманн по телефону, в моем случае было ошибкой ставить KW4 надо было ставить KW5 и тогда бы полы управлялись котлом. а параметр С5 будет работать только когда код b0 или b5 работают в режиме погодозависимой генерации. в случае если b0 и b5 стоят в режиме управления...
Stassseg
04 окт 2012, 08:11
Форум: Viessmann
Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
Ответы: 18
Просмотры: 15727

т.е. в мое случае, если я хочу чтобы в режиме отопления у меня (в зависимости от графика отопления) в контуре А1 вода не опускалась ниже 30 градусов, мне нужно: 1. в коде С5 выставить +30 2. включить режим отопления + ГВС (выставить график работы по дням и т.п.) 3. включить насос теплых полов в розе...
Stassseg
02 окт 2012, 08:02
Форум: Viessmann
Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
Ответы: 18
Просмотры: 15727

или у кода С5 прямая зависимость с режимом отопление + ГВС?
в мануале сказано так - настройка минимального ограничения в диапазоне от 1 до 127 (только в режиме с нормальной температурой помещения)
Stassseg
02 окт 2012, 07:56
Форум: Viessmann
Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
Ответы: 18
Просмотры: 15727

у меня теперь такая проблема вылезла. т.к. отопление еще не включено, то котел как я и говорил ранее включается 2 раза за день только для того, чтобы нагреть воду в бойлере, а в доме с утра уже все таки прохладно, включил теплый пол (отдельный насос на коллектор с механическим смесителем подмеса хол...
Stassseg
27 сен 2012, 09:52
Форум: Viessmann
Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
Ответы: 18
Просмотры: 15727

понял. спасибо.
Stassseg
27 сен 2012, 08:02
Форум: Viessmann
Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
Ответы: 18
Просмотры: 15727

если у меня стоит максимальная температура котла 85, в те моменты когда он работает он поддерживает котловую воду в районе 78 градусов. (температура бойлера 60, при загрузке бойлера Т котла будет = Т бойлера +20) тут я так понимаю у меня все ок.. вопрос про +42 градуса для виторонда... я правильно п...
Stassseg
26 сен 2012, 16:56
Форум: Viessmann
Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
Ответы: 18
Просмотры: 15727

ммм. что значит в данном случае - Минимальная температура котла Vitorond 100 - 42град. Этот параметр "прошит" в кодирующем штекере. т.е. если температура котловой воды будет меньше 42 градусов, что тогда? судя по мануалу витотроника, за минимальную температуру отвечает код с5, который в заводской ус...
Stassseg
26 сен 2012, 08:20
Форум: Viessmann
Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
Ответы: 18
Просмотры: 15727

хм... а можете тогда объяснить в моем случае установка кодов в значения А5 - 0 - без логической схемы насосов отопительного контура (эконом режим) b0 - 3 - режим отопления /пониже режим : с управлением по температуре помещения. разве тут не будет происходить отключение насоса? b2 - что означает упра...
Stassseg
25 сен 2012, 11:16
Форум: Viessmann
Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
Ответы: 18
Просмотры: 15727

подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4

имеем котел vitorond 100 панель управления vitotronic 200 KW4 внутренний датчик температуры (пульт) vitotroll 200 один контур с коллектором 4 насоса. 3 (загруз бойлера. циркуляция ГВС. отопление) управляются от котла. 1 (теплый пол) подключен в розетку с таймером при включении на отопление + ГВС, на...

Перейти к расширенному поиску