Найдено 20 результатов
- 01 окт 2017, 23:18
- Форум: Vaillant
- Тема: электро + газовый котлы + работа насоса в электро - вопрос
- Ответы: 2
- Просмотры: 2653
электро + газовый котлы + работа насоса в электро - вопрос
гидрострелка, от нее с обратными клапанами разведены 2 котла. напольник газовый и электро eloblock оба vaillant и оба включены, только электро подключен с комнатным термостатом kvr 250 вроде бы такой, и выставлена пониженная температура помещения для включения электро котла, так сказать резервный. г...
- 17 дек 2012, 10:36
- Форум: Поиск мастера
- Тема: Ищу инженера по обслуживанию котла viessmann
- Ответы: 4
- Просмотры: 4146
Ищу инженера по обслуживанию котла viessmann
Нужно отладить горелку ну и посмотреть вообще сам котел. Понимаю что совсем не сезон для таких работ, но ситуация такая. Котел виторонд 100 33квт Горелка витофлейм 200 солярка Наработка 1300 часов. Чисток ранее небыло. До вчерашнего дня горелка была настроена на работу с котлом в 22квт, но сунув нос...
- 17 дек 2012, 01:02
- Форум: Viessmann
- Тема: Vitorond 100 очистка и настройка
- Ответы: 3
- Просмотры: 4385
Vitorond 100 очистка и настройка
заглянул в котел черезтсмотровое окно А там чет такой швах.... А точнее столько мусора и он такой весь краснинький когда горелка работает ( котел полноценно работает первый сезон. Летом только гвс была) Че за мусор? Откуда он там? Пламя кстати желтое, синего ваще нет, ну почти совсем нет. (солярка е...
- 16 окт 2012, 07:36
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
- Ответы: 17
- Просмотры: 8551
B0 выставил в 2 (обычный режим по Т помещения, пониженный режим погодозависимая автоматика) в итоге в пониженном режиме стал отрабатывать код с5:30 но при этом постоянно работает насос отопления и котловая вода не опускается ниже 30 градусов. П.с. Насос теплых полов отключил на ночное время, чтобы к...
- 15 окт 2012, 22:04
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
- Ответы: 17
- Просмотры: 8551
Шнурок стоит 5-7 тр с этим можно хоть как то смириться А вот софт от 15 тр , имхо перебор Кто мне может объяснить за что отвечает Уровень? Код d4 Если с углом наклона мне все ясно, то с уровнем вообще не ясно. Почему на графике берется температура в 20 градусов и обозначается как уровнь 0? И на что ...
- 15 окт 2012, 17:53
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
- Ответы: 17
- Просмотры: 8551
- 15 окт 2012, 16:52
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
- Ответы: 17
- Просмотры: 8551
- 15 окт 2012, 16:23
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
- Ответы: 17
- Просмотры: 8551
У меня два насоса. Насос отопления включается когда температура внутри помещения опускается ниже комфортной. А насос полов работает постоянно. Загвоздка в том, что я не могу выставить минимальную температуру котловой воды, по умолчанию она 20*, если бы я мог ее сделать 30* то все было бы как надо. А...
- 15 окт 2012, 12:24
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
- Ответы: 17
- Просмотры: 8551
- 15 окт 2012, 09:42
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
- Ответы: 17
- Просмотры: 8551
- 11 окт 2012, 12:23
- Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
- Тема: поменяю viessmann vitotronic 200 kw4 на kw5
- Ответы: 17
- Просмотры: 8551
- 11 окт 2012, 11:43
- Форум: Viessmann
- Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
- Ответы: 18
- Просмотры: 15727
вообщем пообщавшись с поддержкой виссманн по телефону, в моем случае было ошибкой ставить KW4 надо было ставить KW5 и тогда бы полы управлялись котлом. а параметр С5 будет работать только когда код b0 или b5 работают в режиме погодозависимой генерации. в случае если b0 и b5 стоят в режиме управления...
- 04 окт 2012, 08:11
- Форум: Viessmann
- Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
- Ответы: 18
- Просмотры: 15727
т.е. в мое случае, если я хочу чтобы в режиме отопления у меня (в зависимости от графика отопления) в контуре А1 вода не опускалась ниже 30 градусов, мне нужно: 1. в коде С5 выставить +30 2. включить режим отопления + ГВС (выставить график работы по дням и т.п.) 3. включить насос теплых полов в розе...
- 02 окт 2012, 08:02
- Форум: Viessmann
- Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
- Ответы: 18
- Просмотры: 15727
- 02 окт 2012, 07:56
- Форум: Viessmann
- Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
- Ответы: 18
- Просмотры: 15727
у меня теперь такая проблема вылезла. т.к. отопление еще не включено, то котел как я и говорил ранее включается 2 раза за день только для того, чтобы нагреть воду в бойлере, а в доме с утра уже все таки прохладно, включил теплый пол (отдельный насос на коллектор с механическим смесителем подмеса хол...
- 27 сен 2012, 09:52
- Форум: Viessmann
- Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
- Ответы: 18
- Просмотры: 15727
- 27 сен 2012, 08:02
- Форум: Viessmann
- Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
- Ответы: 18
- Просмотры: 15727
если у меня стоит максимальная температура котла 85, в те моменты когда он работает он поддерживает котловую воду в районе 78 градусов. (температура бойлера 60, при загрузке бойлера Т котла будет = Т бойлера +20) тут я так понимаю у меня все ок.. вопрос про +42 градуса для виторонда... я правильно п...
- 26 сен 2012, 16:56
- Форум: Viessmann
- Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
- Ответы: 18
- Просмотры: 15727
ммм. что значит в данном случае - Минимальная температура котла Vitorond 100 - 42град. Этот параметр "прошит" в кодирующем штекере. т.е. если температура котловой воды будет меньше 42 градусов, что тогда? судя по мануалу витотроника, за минимальную температуру отвечает код с5, который в заводской ус...
- 26 сен 2012, 08:20
- Форум: Viessmann
- Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
- Ответы: 18
- Просмотры: 15727
хм... а можете тогда объяснить в моем случае установка кодов в значения А5 - 0 - без логической схемы насосов отопительного контура (эконом режим) b0 - 3 - режим отопления /пониже режим : с управлением по температуре помещения. разве тут не будет происходить отключение насоса? b2 - что означает упра...
- 25 сен 2012, 11:16
- Форум: Viessmann
- Тема: подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
- Ответы: 18
- Просмотры: 15727
подскажите плиз по конфигурации vitotronic 200 kw4
имеем котел vitorond 100 панель управления vitotronic 200 KW4 внутренний датчик температуры (пульт) vitotroll 200 один контур с коллектором 4 насоса. 3 (загруз бойлера. циркуляция ГВС. отопление) управляются от котла. 1 (теплый пол) подключен в розетку с таймером при включении на отопление + ГВС, на...