29 май 2017, 08:20
Форум: Vaillant
Тема: VSC INT 246/2-C 210 ecoCOMPACT
Ответы: 5
Просмотры: 3727

Re: VSC INT 246/2-C 210 ecoCOMPACT

Пластинчатый теплообменник поменяли в первую очередь. Еще поменяли насос бойлера ( стоял не родной насос).

Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
После замены теплообменника и нассоса пропали шум и стуки в первичном теплообменнике( жалоба была на это), а тактование осталось.
сантех+ООО
28 май 2017, 21:31
Форум: Vaillant
Тема: VSC INT 246/2-C 210 ecoCOMPACT
Ответы: 5
Просмотры: 3727

Re: VSC INT 246/2-C 210 ecoCOMPACT

В течении пол минуты цикл повторяется.
сантех+ООО
28 май 2017, 20:51
Форум: Vaillant
Тема: VSC INT 246/2-C 210 ecoCOMPACT
Ответы: 5
Просмотры: 3727

VSC INT 246/2-C 210 ecoCOMPACT

Подскажите,пожалуйста! При нагреве ГВС нет модуляции. Горелка работает на максимуме до температуры 85 градусов, потом отключается. Затем по инерции теплообменник нагревается до 90 градусов,начинает отстывать до 70 градусов и снова включается горелка на максимум. Так должно быть или нет?
сантех+ООО
12 окт 2016, 16:31
Форум: Protherm
Тема: Горелка Протерм
Ответы: 1
Просмотры: 2099

Горелка Протерм

Всем привет! Читаю темы про Протерм KLOM. Многие пишут про модуляцию горелки. Что-то я эту модуляцию никогда не видел. Есть только макс.и мин. мощность.Исходя из этого, горелку Протерма правельно назвать двухступеньчитой,а не модуляционной.Или я не прав?
сантех+ООО
30 апр 2015, 21:31
Форум: Baxi
Тема: BAXI SLIM с бойлером
Ответы: 1
Просмотры: 2699

BAXI SLIM с бойлером

Помогите разобраться! Плата подает питание на оба насоса( отопление и загрузки бойлера) одновременно. В режиме "ЛЕТО" вообще никаких эмоций.Индикатор работы на ГВС не горит. Датчик ГВС котел видит,при отключении горит индикатор неисправности датчика.Замена платы ничего не дала.
сантех+ООО
26 май 2014, 21:37
Форум: Vaillant
Тема: atmoTECpro ошибка 28
Ответы: 32
Просмотры: 17040

Re: atmoTECpro ошибка 28

На днях была такая проблема.Котлу 4 года.Все было отлично до отключеия отопления.Потом ошибка F28 5-6 раз в день. d44-8.(Кстати при запуске нового другого котла посмотрел ради интереса d44, тоже восьмерка).Хозяин сказал, что котел работает только пол года. После вскрытия он неожиданно вспомнил,что т...
сантех+ООО
19 май 2014, 19:10
Форум: Отопительные приборы
Тема: Посоветуйте радиатор
Ответы: 11
Просмотры: 10010

Re: Посоветуйте радиатор

Ставим радиаторы RADENA в квартирах уже больше 10 лет.Нарекаий еще не было.
сантех+ООО
01 май 2014, 13:21
Форум: Vaillant
Тема: atmoTECpro ошибка 28
Ответы: 32
Просмотры: 17040

Re: atmoTECpro ошибка 28

Проверьте и отрегулируйте давление газа на форсуках согласно инструкции.
сантех+ООО
15 мар 2014, 07:01
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Переделка автоматики Protherm 60 KLO
Ответы: 6
Просмотры: 5444

Re: Переделка автоматики Protherm 60 KLO

proterm серии KLO, как мне кажется, и без переделок добротный и безотказный утюг с самой простой логикой основанной на перекидке или обрывании фазы.
сантех+ООО
12 мар 2014, 16:18
Форум: Protherm
Тема: Каскад из двух котлов
Ответы: 27
Просмотры: 14034

Re:

cineman писал(а):Какова мощность бойлера? Может стоит развязать систему на две, не связанные половинки?
Бойлер а 200 л.
сантех+ООО
12 мар 2014, 16:15
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Переделка автоматики Protherm 60 KLO
Ответы: 6
Просмотры: 5444

Re: Переделка автоматики Protherm 60 KLO

Я паралельнно кутловому термостату поставил еще один термостат и настроил его на 85 гр.При запросе ГВС реле отключает котловой термостат, насоос отопления и включает другой вместе с насосом загрузки бойлера. При этом независимо на какую температуру выставлен котел теплоноситель греется на бойлер до ...
сантех+ООО
10 мар 2014, 17:47
Форум: Protherm
Тема: Каскад из двух котлов
Ответы: 27
Просмотры: 14034

Каскад из двух котлов

У клиета приказал долго жить котел PROTERM 80 KLO. Встал вопрос о его замене.Старый котел в основном работал на половине мощности.В голову закралась идея поставить два PROTERM 40 KLOM (хозяин хочет только протерм) и связать их в каскад.Раньше с такой схемой не сталкивались.Подскажите,пожалуйста,каки...
сантех+ООО
10 мар 2014, 16:10
Форум: Правила, вопросы, объявления
Тема: Переход с воды на антифриз без переделки системы
Ответы: 3
Просмотры: 3895

Re: Переход с воды на антифриз без переделки системы

Главый риск это испарение антифриза из расширительного бака на втором этаже.Мне кажется, что незамерзающие теплоносители используются в закрытых системах.
сантех+ООО
10 мар 2014, 15:30
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Переделка автоматики Protherm 60 KLO
Ответы: 6
Просмотры: 5444

Re: Переделка автоматики Protherm 60 KLO

А как быть если температура ,заданная на котле, меньше температуры,заданой на бойлере?
сантех+ООО
08 фев 2014, 09:04
Форум: Vaillant
Тема: Настенник vuw int242/2-3 R2 работа в режиме ГВС.
Ответы: 3
Просмотры: 3649

Настенник vuw int242/2-3 R2 работа в режиме ГВС.

Подскажите пожалуиста! В режиме ГВС котел отключает горелку на несколько секунд,потом опять включает и так постоянно.Соответственно скачет температура воды.Такого эффекта нет только на максимальном напоре воды(при этом вода не нагревается).Давление газа на выходе из клапана скачет постоянно 8.5-9 ми...
сантех+ООО
11 окт 2013, 15:53
Форум: Protherm
Тема: proterm 25 KOV пантера
Ответы: 3
Просмотры: 3525

Re:

на максимуме 4mbar.Пламя касается на максимуме теплообменника Чёт не верится в эти показания. У этого котла по паспорту минимальное давление газа на горелке должна быть 2.1 мБар, а при максимальной мощности 13 мБар. И теплообменника пламя никогда не касается. Чем измеряете? Походу манометр врёт. Ме...
сантех+ООО
11 окт 2013, 15:38
Форум: Protherm
Тема: proterm 25 KOV пантера
Ответы: 3
Просмотры: 3525

proterm 25 KOV пантера

Помогите разобраться! Появляется сильный шум (как будто закипает вода в теплообменнике) при максимальной мощности после нагрева до 55 градусов и выше.Давление газа в магистрали 14 mbar,на малом газе 0,88 mbar,на максимуме 4mbar.Пламя касается на максимуме теплообменника.На конце пламя желтое.Котел н...
сантех+ООО
17 сен 2013, 19:34
Форум: Protherm
Тема: Протерм серии KLOM
Ответы: 7
Просмотры: 5274

котел новый
сантех+ООО
17 сен 2013, 17:14
Форум: Protherm
Тема: Протерм серии KLOM
Ответы: 7
Просмотры: 5274

Re: Протерм серии KLOM

датчик ставили по разному.температура задана 40 греет до 60-70.
сантех+ООО
17 сен 2013, 13:54
Форум: Protherm
Тема: Протерм серии KLOM
Ответы: 7
Просмотры: 5274

Протерм серии KLOM

Котел нагревает горячую воду в бойлере до температуры гораздо выше заданной.В чем может быть проблема? Какое должно быть сопротиление датчика ГВС?