Найдено 8 результатов
- 24 окт 2012, 18:28
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопления
- Ответы: 11
- Просмотры: 7254
Re:
Отключить стояк, слить стояк подачи и обратки.У жильцов ведь всеравно нет тепла по этому стояку и поквартирный обход, при включенном,или отключенном стояке обратки,это уж как вам удобно.Установить виновника ,или причину неисправности будет я так думаю ЛЕГКО. Да вот думаю сбросить стояк полностью по...
- 24 окт 2012, 09:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопления
- Ответы: 11
- Просмотры: 7254
Re: Отопления
Не раз сталкивался с такой проблемой и реал её так:замена вентиля на кран шаровый(вентиль со временем забивается и уменьшается проход), пробковый кран на балансировочный.Запускать надо через обратку,а не подачу. Причины же могут быть такими:нет бойпаса(перемычки).Такое часто сейчас происходит при з...
- 24 окт 2012, 09:37
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопления
- Ответы: 11
- Просмотры: 7254
- 13 окт 2012, 05:42
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопления
- Ответы: 11
- Просмотры: 7254
Re:
стоят простые краны подача чугунный веньтель на обратка пробковый.насос в ИТП не менялиDim@ писал(а):скорее всего необходимо отбалансировать стояки или что то с насосом.
балансировочные вентиля стоят? раньше работало или нет? стояк наиболее удаленный от подачи? насос в ИТП меняли?
- 13 окт 2012, 05:38
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопления
- Ответы: 11
- Просмотры: 7254
Re:
все стояки работают в норме .только один не хочет работатьcalmar писал(а):мож хто ТП притулил ?
- 13 окт 2012, 05:35
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопления
- Ответы: 11
- Просмотры: 7254
такая проблема началась с января этого года до этого работало всё хорошо.я подазреваю на чугунный вентель подачи, может петак отвалился и залепает в нём.ну опять же не было бы давления в стояке.тут я прочетал что может у жильцов стоять трёх ходовый кран на приборе.не правельная регулеровка его может...
- 12 окт 2012, 19:24
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопления
- Ответы: 11
- Просмотры: 7254
Отопления
цокальный дом 9 этажей.система отопления двух трубная нижней разводки .Один из стояков не работает,не могу запустить.перепускаю стояк в подвале через подачу (через сбросник)при закрытой обратки стояка ,проганяю его до тех пор пока не пошла тёплая вода. закрываю сбросник открываю обратку .Ну всё, сто...
- 12 окт 2012, 17:01
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Стояки горячие - радиаторы холодные.
- Ответы: 74