Смею Вас заверить ,что радость Ваша преждевременна!Параметры по давлению вижу,а температуры нет.Я так понимаю это ЦО и температура там 80-85С будет и вашей радости и ПП придёт кирдык(пиз..ец по другому).Совет:сделайте подмес в СО 2 здания. Во 2м здании всегда ПП был (ну в смысле когда времянка была...
- 05 ноя 2012, 22:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кольцевая схема
- Ответы: 255
- Просмотры: 65820
Приятно, когда тебя понимают. В первом здании 2 крыла отопления. Соответственно на вводе стоит "тройник" - входная труба с котельной раздваивается на две (на каждое крыло 1го здания). Коллектор подачи - ставить на место этого "тройника", то есть из него будет выходить 3! трубы - две на два крыла пер...
- 05 ноя 2012, 10:47
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кольцевая схема
- Ответы: 255
- Просмотры: 65820
Я подумал всерьез заняться переделкой, поэтому хочу задать вопросы. Главный вопрос - целесообразность переделки. Сейчас замкнул подачу 1го здания и увел на 2е (д32), обратку со 2го здания кинул на ввод в 1е, на нее насос. В планах - перевести систему на попутное направление подачи/обратки в 1м здани...
- 26 окт 2012, 06:36
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кольцевая схема
- Ответы: 255
- Просмотры: 65820
Re: кольцевая схема
Итак. Я так понял, что мне следует на вводе ставить коллектора на подачу и обратку. От коллекторов - по 3 трубы: 2 на крылья 1го здания и 1 на 2е здание. Трубы, я так понимаю, 2" или 1 1/2" (63 или 50 ПП). Тогда, думается мне, надо переделать всю подачу на 1е здание и поставить регулировочные шайбы ...
- 24 окт 2012, 19:14
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кольцевая схема
- Ответы: 255
- Просмотры: 65820
А если все-таки с концов крыльев с насосом? Просто надо сделать как можно быстрее и желательно не отключать хотя бы 1е здание надолго. Чтоб поставить коллектор - придется полсиситемы менять. Железо... Когда была времянка (подача 1, обратка 3/4) с насосом - то ее хватало, но только на 2й этаж 2го зда...
- 22 окт 2012, 11:10
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кольцевая схема
- Ответы: 255
- Просмотры: 65820
Насос однозначно.ПП разводка,врезать без проблем. Насос это хорошо. Но на времянке он тоже стоял, а особого толку не было. Мне на данный момент видится так: Трубы между зданиями - Ф50 В первом здании крылья замкнуть, на замыкании тройник 2хФ32->Ф50. На общую подающую трубу во второе здание - труба ...
- 22 окт 2012, 11:06
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кольцевая схема
- Ответы: 255
- Просмотры: 65820
Re: кольцевая схема
Планы зданий
1е здание 2е здание 1й этаж 2е здание 2й этаж Напомню, что в 1м здании подача идет по чердаку, т.е. чуть выше подачи 2го этажа 2го здания.
1е здание 2е здание 1й этаж 2е здание 2й этаж Напомню, что в 1м здании подача идет по чердаку, т.е. чуть выше подачи 2го этажа 2го здания.
- 22 окт 2012, 06:29
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кольцевая схема
- Ответы: 255
- Просмотры: 65820
- 22 окт 2012, 06:24
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кольцевая схема
- Ответы: 255
- Просмотры: 65820
Re: кольцевая схема
Диаметры что то прыгают.Чесно.нишиша не понятно. Вроде я запятые правильно поставил ;) Если по полкам - то 1е здание: 1 этаж, длинное, потолки ~3.20м, 2 крыла отопления идут вдоль здания, вся система - металл, радиаторы - чугун. ввод с угла - трубы 2" подача, 2" обратка. Подача - по чердаку. Каждое...
- 21 окт 2012, 21:55
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кольцевая схема
- Ответы: 255
- Просмотры: 65820
Между зданиями метров 5-10. 1е здание одноэтажное, длинное. 2е - 2хэтажное. По площади 2е(оба этажа) - примерно половина от 1го. Радиаторы не считал, много. Завтра вечером посчитаю и площадь уточню. В первом здании везде кипяток, кроме одной батареи (она по ходу просто засорена) и, повторюсь, подача...
- 21 окт 2012, 18:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кольцевая схема
- Ответы: 255
- Просмотры: 65820
Re: кольцевая схема
Балансировать - это хорошо, вот только вся система в 1м здании из металла с чугунными батареями - не разбиралась с момента постройки здания, т.е. лет 50. И вроде как ее при постройке как-то балансировали (трубы постепенно сужаются к концу крыльев) и во всех комнатах тепло, а здание длинное, одноэтаж...
- 21 окт 2012, 14:01
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Кольцевая схема
- Ответы: 255
- Просмотры: 65820
Re: кольцевая схема
Приветствую специалистов. Имеется 2 здания, одно из которых подключено с системе отопление через другое. Первое здание имеет 2 крыла, причем подача идет по чердаку. Выглядит все это примерно вот так. now.jpg Весь вопрос в том, что на 2е здание тепло не идет. Если сделать кольцо на первом здании (дел...