Найдено 2 результата
- 29 окт 2012, 14:13
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: проблема с 630eurosit
- Ответы: 3
- Просмотры: 4054
проблему решил
Не зря грешил на датчик тяги-именно он и мудил.КиПовец после отсечки "прозвонил" его- не "дышит".Сняли датчик,замкнули контакты между собой,-вроде работает.Куплю новый датчик-поставлю на место.
- 28 окт 2012, 21:06
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: проблема с 630eurosit
- Ответы: 3
- Просмотры: 4054
проблема с 630eurosit
после подключения АОГВ с eurosit в течении 2-х недель прекрасно работал согласно всем заявленным параметрам.Сегодня вдруг набирает температуру 50 град.и отсекается полностью,хотя выставлен на 75,затем начал отсекаться на 45.Что делать,посоветуйте.Грешить было начал на датчик тяги.пока не заметил свя...