Найдено 4 результата

mail-avs
02 ноя 2012, 16:03
Форум: Biasi
Тема: Biasi Binova - как увеличить время между повторным розжигом?
Ответы: 9
Просмотры: 22824

Re:

Вывод- либо у вас нет совсем (или слишком мало время) пост-циркуляции насоса и он останавливается одновременно с погасанием горелки, тогда лучше всего режим работы насоса установить "постоянный"; -либо слабая циркуляция в системе отопления. Опишу ситуацию более подробно: 1. Насос работает постоянно...
mail-avs
02 ноя 2012, 12:50
Форум: Biasi
Тема: Biasi Binova - как увеличить время между повторным розжигом?
Ответы: 9
Просмотры: 22824

Re:

Почитайте внимательно инструкцию п. 8.11 на странице 7. Возможно найдете ответ. Здравствуйте, Дим подсказал абсолютно точно, Если у Вас атмосферный котел, смотрите п.8.11 на стр. 7 (параметр 10), а если турбированный, то п. 8.10 на стр. 8 (параметр 10) Хорошего дня! Да, я видел что нужно изменять п...
mail-avs
02 ноя 2012, 09:34
Форум: Biasi
Тема: Biasi Binova - как увеличить время между повторным розжигом?
Ответы: 9
Просмотры: 22824

Re:

У Вас или котел не отрегулирован, либо, скорей всего отапливаемая площадь невелика. Поставьте комнатный термостат, а температуру котла на максимум (в межсезонье можно меньше на 15-20 градусов). Да скорей всего и то и то... В котле заводские настройки... Сервисных дел мастер особо ничего не настраив...
mail-avs
01 ноя 2012, 17:09
Форум: Biasi
Тема: Biasi Binova - как увеличить время между повторным розжигом?
Ответы: 9
Просмотры: 22824

Biasi Binova - как увеличить время между повторным розжигом?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает и разбирается в этой теме... Как в котле Biasi Binova, работающем в режиме отопления, увеличить промежуток времени между повторными розжигами? Стандартно стоит примерно 3 минуты. Как сделать 5 или 7 мин.? А то за 3 минуты вода в системе не успевает остыт...