Найдено 16 результатов

loginza15836
06 мар 2013, 11:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление дома 100м2
Ответы: 221
Просмотры: 63998

Сунь-ка

Для пиролизника действительно плохо малая нагрузка. Можно укомплектовать систему ТА, но это дорого. Есть котлы с режимом ожидания. Посмотрите в интернете. Имею достаточный опыт работы с трубами мп. Советую отказаться от хенко, а взять UPONOR.
loginza15836
06 мар 2013, 10:49
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Подскажите по системе отопления
Ответы: 81
Просмотры: 26653

ivanich Всё правильно. Мой промах. Сообщение den1146 » 41 минуту назад И какой нужен насос, какие параметры его должны быть? Примерно G = Q * 3,6 / 4,2 * (t1 - t2) кг/ч Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ivanich Всё верно. Мой прмах. Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Q- мощность СО t1- температ...
loginza15836
06 мар 2013, 09:43
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Подскажите по системе отопления
Ответы: 81
Просмотры: 26653

Re: Подскажите по системе отопления

Хватит с избытком.

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вам нужно не количество насосов, а параметры насоса.
loginza15836
22 фев 2013, 08:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с одним контуром теплого пола
Ответы: 48
Просмотры: 44465

Дима 777, не сочтите за грубость, но расчёты лучше доверить специалисту. Установите правильно разделитель.
loginza15836
07 фев 2013, 10:54
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел Format.zip 5 25 BF TS - не работает контур ГВС
Ответы: 7
Просмотры: 6900

Re: Котел Format.zip 5 25 BF TS - не работает контур ГВС

В Вашем случае может быть несколько причин. Трёхходовой открывается частично (очистить от грязи).Трёхходовой не открывается (забит грязью или отсутствует питание). Слабое давление воды. Неполадки в газовом клапане. Ничего сложного в очистке клапанов нет, только внимание и аккуратность .Для проверки ...
loginza15836
21 янв 2013, 19:39
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Щелчки в радиаторе
Ответы: 15
Просмотры: 10159

Re: Щелчки в радиаторе

Она там на "защелках" но как и отщелкунть я догадаться не смогла :cry: Оттяните в стороны боковые накладки и снимите верхнюю.
loginza15836
18 янв 2013, 18:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Ответы: 138
Просмотры: 48845

Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ

Кто сказал,что краны на обрате стоят неправильно? На фото правильно. Котёл у Вас для гравитационной системы.
loginza15836
18 янв 2013, 17:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Ответы: 138
Просмотры: 48845

Re:

="tagaleks"]естественно второй, что тогда надо сделать пожалуйста по пунктам?

Установить котёл работающий под давлением и при необходимости удалить байпас.
loginza15836
18 янв 2013, 09:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Ответы: 138
Просмотры: 48845

У Вас неграмотно выполнена система СО. Советую определиться с выбором системы. 1. Гравитационная
(с насосом или без).2. С искусственным побуждением. Первый вариант хуже. Второй вариант предпочтительнее.
loginza15836
18 янв 2013, 07:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Ответы: 138
Просмотры: 48845

Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ

Какое давление в СО ?
loginza15836
15 янв 2013, 22:24
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Прошу помочь молодому по отоплению))
Ответы: 12
Просмотры: 7220

Re: Прошу помочь молодому по отоплению))

Комфорт будет только при грамотно спроектированной СО. Для серьёзного расчёта - Allklima или Uponor.Для упрощённого - Herz.
loginza15836
15 янв 2013, 20:03
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Прошу помочь молодому по отоплению))
Ответы: 12
Просмотры: 7220

Re: Прошу помочь молодому по отоплению))

После котла можно использовать радиаторный разделитель или выполнить соединение тройниками.Решите при проектировании.Монтаж советую выполнить качественным МП.Но если хотите то можно и ППР.Только ППР не замоноличивать.Расчётные программы есть.
loginza15836
15 янв 2013, 08:18
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Прошу помочь молодому по отоплению))
Ответы: 12
Просмотры: 7220

Re: Прошу помочь молодому по отоплению))

Фото-0009.jpg
Один из возможных вариантов подключения котла. Для экономного расхода газа и высокого кпд CО светую выполнить проект СО.

Перейти к расширенному поиску