Найдено 3 результата

igorr0204
27 ноя 2012, 07:25
Форум: Vaillant
Тема: vaillant VU OE306/3-5
Ответы: 9
Просмотры: 7815

50 на выходе из котла, а 30 это обратка теплых полов. на стрелке КИП не стоит....Само образование конденсата на оголовке трубы не напрягает, проблема намерзания беспокоит. И я думаю если перейти на горизонтальный выход из котла то из трубы будет лупить конкретная струя пара?!
igorr0204
24 ноя 2012, 14:33
Форум: Vaillant
Тема: vaillant VU OE306/3-5
Ответы: 9
Просмотры: 7815

думаю что в конденсатном. подача 50, обратка 30. Нагружен через гидравлическую стрелку на 200кв.теплых полов. Гвс пока не подключали. конденсат из котла идет как положено в канализацию достаточно активно.
igorr0204
24 ноя 2012, 12:05
Форум: Vaillant
Тема: vaillant VU OE306/3-5
Ответы: 9
Просмотры: 7815

vaillant VU OE306/3-5

Добрый день. Установлен кондесационный котел vaillant VU OE306/3-5. Установлен вертикальный оригинальный газоход с выходом через кровлю длинной порядка 3м. Из трубы идёт пар. Уже при -2гр. начинется намерзание. Могу себе представить что будет при -15гр. Как решить данную проблему?