Найдено 9 результатов

525Alex1963
24 апр 2013, 12:14
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Гидравлический расчет
Ответы: 18
Просмотры: 10281

Re: Гидравлический расчет

Добрый день. Надо вернуться к отоплению. Скажите насколько реально построить систему отопления, расчитанную в программе Herz. Насколько она будет нормально работать в реальных условиях? И еще вопрос - какую арматуру вы используете для подсоединения радиаторов на входе и на выходе (производитель)? В ...
525Alex1963
04 дек 2012, 11:12
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Гидравлический расчет
Ответы: 18
Просмотры: 10281

Похоже я неправильно выбрал самый сложный участок. По моей схеме получается участок с наибольшим сопротивлением - это 2 этаж. В связи с этим решил 2 этаж разбить на 2 участка по 2 радиатора. Теперь буду снова пробовать подбирать насос.
525Alex1963
30 ноя 2012, 12:16
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Гидравлический расчет
Ответы: 18
Просмотры: 10281

Мой расчет выложен в первом посте. ПДФ прикрепленная. Считал в Valtec.
Ветки 1_3, коллектор туда и обратно, Обратка 3, Подача 3, Радиатор 3.
525Alex1963
30 ноя 2012, 10:33
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Гидравлический расчет
Ответы: 18
Просмотры: 10281

У меня самый удаленный - это 3 этаж. Там два радиатора. Получается мне надо сложить сопротивления по веткам которые доставляют теплоноситель до этих радиаторов?
У меня получается 11647Па (1,2м вод.ст.) Получается встроенный насос должен прокачать радиаторы 3 этажа?
525Alex1963
30 ноя 2012, 09:46
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Гидравлический расчет
Ответы: 18
Просмотры: 10281

Спасибо за участие в столь сложном для меня деле. Котел будет висеть на 1 этаже (стандартная установка). 2 этаж - спальня. 3 этаж теплый чердак. Высота потолков 1э. 3м, 2э 2,85м, Чердака 2,5м. Мой расчет - совсем ерунда? Так не считают? Расчет правильный - выводы какие? Разговаривал с мастерами, одн...
525Alex1963
29 ноя 2012, 09:21
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Гидравлический расчет
Ответы: 18
Просмотры: 10281

Левый контур на картинке участок 1_2. Правый - 1_1. 2_1 - это весь второй этаж. 3_1 - весь третий. Цифры участков обозначают этаж. По ссылке прочитал. Все тоже самое относится и к автомобилю. Ни чего нового нет. Я не могу оставлять воду в СО на 5 дней. Или надо ставить систему оповещения и автоматик...
525Alex1963
28 ноя 2012, 22:12
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Гидравлический расчет
Ответы: 18
Просмотры: 10281

Re: Гидравлический расчет

Я пока не представляю как его можно решить по другому. У меня это дача. Езжу каждые выходные. В рабочие дни котел должен греть по минимуму, а в пятницу, субботу и воскресенье 20 в доме. Бывают перебои с электричеством - бесперебойник. Я так это планирую. Какие могут быть губительные последствия для ...
525Alex1963
28 ноя 2012, 15:58
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Гидравлический расчет
Ответы: 18
Просмотры: 10281

Re: Гидравлический расчет

В паспорте котла написано что допускается работа на пропиленглюколе. Вопрос был не про "антифриз"
525Alex1963
28 ноя 2012, 14:34
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Гидравлический расчет
Ответы: 18
Просмотры: 10281

Гидравлический расчет

Прошу помочь с СО. Дом из бруса 150*150. Снаружи 100мм Роквула, полы 100 роквула и доска пола. На крыше 150мм роквула и метал. черепица. Скоро должны подвести газ. Котел выбрал Baxi nuvola comfort 24i. На 1 этаже 2 ветки по 4 и 5 радиаторов. На 2 этаже 4 радиатора одинаковые. На 3 этаже 2 радиатора....

Перейти к расширенному поиску