Найдено 784 результата
- 24 сен 2013, 17:18
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Неудачно прикупил кондер
- Ответы: 5
- Просмотры: 6044
Re: Неудачно прикупил кондер
Согласен: монтажники "накосячили" похоже. Только как это Вам доказать, в двух словах не могу описать. Наверное у Вас договор должен был быть на монтаж техники.
- 24 сен 2013, 17:11
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Компактная приточная вентиляция дома
- Ответы: 7
- Просмотры: 22430
Здравствуйте! По цене приточки, к сожалению, ничего Вам сказать не смогу (давно рынок не мониторил). Самое важное, на мой взгляд, понять: сколько воздуха Вы хотите подавать в домашние помещения; хватает ли мощности воздухонагревателя для этого (с учетом климатических условий Вашего места проживания)...
- 24 сен 2013, 17:03
- Форум: ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.
- Тема: О разъяснении статуса сводов правил - актуализированных СНиП
- Ответы: 2
- Просмотры: 15080
О разъяснении статуса сводов правил - актуализированных СНиП
Здравствуйте, коллеги! Попытаемся разобраться в ситуации, когда введены в действие новые СП, а старые СНиПы не отменены. В помощь предлагаю изучить: Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обес...
- 22 фев 2011, 19:07
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: прошу совета по выбору кондиционера
- Ответы: 2
- Просмотры: 2508
Re: прошу совета по выбору кондиционера
Здравствуйте! Интересный выбор) По дизайну не возьмусь советовать - это дело индивидуальное. Если коротко, то себе я взял Fujitsu General. При этом категорично критиковать LG не возьмусь. На моей памяти многие из них со своей задачей справлялись. Правда было это несколько лет назад. Удачи!!!
- 13 янв 2010, 00:12
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Нужна помощь в выборе котла отопления
- Ответы: 48
- Просмотры: 14634
Re: Нужна помощь в выборе котла отопления
Дом каркасный (засыпка опилки), обложен кирпичом, площадь 54 метра, Собираюсь переделывать систему отопления, посоветовали сделать однотрубную принудительную систему, труба полипропилен 25 и 10 батарей по 5 секций (алюминий)..... Номинальная подводимая тепловая мощность, кВт - 19 Номинальная теплоп...
- 09 фев 2009, 16:20
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: выбор и расчет вентиляции
- Ответы: 5
- Просмотры: 4931
- 09 фев 2009, 16:15
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Господа, помогите с дымоходом!!!
- Ответы: 6
- Просмотры: 4483
- 22 янв 2009, 18:22
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: выбор и расчет вентиляции
- Ответы: 5
- Просмотры: 4931
- 22 янв 2009, 18:18
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: система вентиляции в школьном спортзале
- Ответы: 3
- Просмотры: 3406
- 22 янв 2009, 17:58
- Форум: Поиск мастера
- Тема: Ищу специалистов по вентиляции. Москва.
- Ответы: 5
- Просмотры: 4345
- 29 дек 2008, 12:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Куда уходит тепло?
- Ответы: 15
- Просмотры: 7848
Странно, что при перепаде температуры теплоносителя в 7С...(т.е. средняя температура прибора ок.66,5С)....помещения плохо отапливаются. Кстати, циркуляция в системе ого-го, иначе бы радиаторы остывали бы намного заметнее. Что пока приходит на ум: либо никакая теплоизоляция дома; либо недостаточное к...
- 29 дек 2008, 12:39
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Дымоудаление через окна
- Ответы: 2
- Просмотры: 3593
- 29 дек 2008, 12:35
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: система вентиляции в школьном спортзале
- Ответы: 3
- Просмотры: 3406
- 02 сен 2008, 16:37
- Форум: Проектирование
- Тема: что по Вашему должно входить в чертежи стадии П?
- Ответы: 2
- Просмотры: 8125
По графике: листы Общих данных, структурная схема (вентиляция), принципиальная схема (отопление, холодоснабжение), функциональные схемы вентсистем и холодильных машин (например). Насколько помню из разговора с инспектором в экспертизе: планы "в линию" на "сложных" объектах могут потребовать. Что сло...
- 02 сен 2008, 15:24
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Бытовые кондиционеры в магазинах и офисах
- Ответы: 1
- Просмотры: 2763
Я бы ответил так: многое зависит от их подбора. Если сплиты поставить мощностью меньшей, чем требуется в реальности - "шуршать" им будет сложнее. А так, насколько я понимаю, поработают-снизят температуру-отключаться....потом снова включаться)) А уж как поведёт себя конкретная модель в конкретных усл...
- 02 сен 2008, 15:18
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: стоимость проекта
- Ответы: 3
- Просмотры: 3895
- 02 сен 2008, 15:00
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Как правильно выбрать котел?
- Ответы: 14
- Просмотры: 7565
+1 Мощность котла определяется количеством тепла на отопление (теплопотери) и ГВС. Дальше выбор за брэндом, тут особо советовать не возьмусь. Насчёт системы с естественной циркуляцией: вещь реальная, но просчитать надо всё более скурпулёзно. Мой приятель (и коллега, надо сказать) сделал себе такую н...
- 02 сен 2008, 14:46
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопление теплицы
- Ответы: 32
- Просмотры: 12236
- 01 сен 2008, 11:47
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отопление теплицы
- Ответы: 32
- Просмотры: 12236
Подниму темку. Прошёл ещё не один год :mrgreen: Есть задача предложить схему отопления маленькой теплицы 4х8,5м в плане. Источник тепла -электрокотёл. Остекление с трёх сторон и стеклянная крыша, естественно. Товарищи, нормы есть какие-нибудь по этому поводу? Думаю воздушное отопление на такой объём...
- 04 июл 2008, 15:27
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Использование программы ANSYS Airpak
- Ответы: 2
- Просмотры: 4507