Найдено 15 результатов
- 10 дек 2012, 14:56
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Недостаточная циркуляция в системе отопления
- Ответы: 31
- Просмотры: 69055
Re: Недостаточная циркуляция в системе отопления
Добрый вечер Dim@ 1. формула по расчету необходимого объема производительности насоса: мощность котла P =35000вт удельная теплоемкость воды С =1,16вт*ч/кг*К дельта между подающей и обратной магистралью Т = 80грС-60грС = 20грС Необходимая производительность насоса Д=Р/Т*С = 35000вт/20грС*1,16вт*ч/кг...
- 10 дек 2012, 14:52
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Недостаточная циркуляция в системе отопления
- Ответы: 31
- Просмотры: 69055
Re: Недостаточная циркуляция в системе отопления
Dim@, спасибо за ответ. котел настраивали сервисники? или нет? котел может быть настроен на мощность ниже 35квт. Да котел настраивали сервисники, но вот на какую мощность - это хороший вопрос. Ответа на него я не знаю. Мощность котла Navien настраивается на ДИП панели, согласно инструкции котла и е...
- 09 дек 2012, 20:08
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Автоматика NAVIEN
- Ответы: 11
- Просмотры: 18687
Re: Автоматика NAVIEN
Также бывает часто что автовоздушник у этих котлов протекает, а многие мастера просто его глушат, воздух не может выйти из системы и препятствует нормальной циркуляции, это можно определить по характерному шуму или булькатению при даже выключенной горелки, так же котел не набирает нужной температур...
- 08 дек 2012, 23:10
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Автоматика NAVIEN
- Ответы: 11
- Просмотры: 18687
Re:
Что такое битермик? И нужло ли промыть первычный теплообменник?RUZALIN писал(а):У корейцев нет битермиков
- 07 дек 2012, 16:22
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Автоматика NAVIEN
- Ответы: 11
- Просмотры: 18687
У меня тоже Navien-13К турбо. Не правильная система отопления, однотрубка, на подаче труба d=20, вместо 25. Радиаторов 5- на 1 эт. и 3 на 2-ом.Котел работает 3-ий сезон. Появились глухие тактовые удары , ярко выраженные в момент включения котла в течении 5 минут, с чередованием звука воздушного пото...
- 07 дек 2012, 14:19
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Отопительная система уничтожает 2-х контурный котел
- Ответы: 21
- Просмотры: 20461
Re:
На втором этаже окон нет , только балконная дверь А голубенькие квадратики в плане второго этажа, где написано "лоджия", это что? А, просто каёмочки, для красоты? ;) Code, благодарю за детальные комменты от всего сердца :D :D "Корнет- вы женщина?!"... А где ваша мужская логика :D ? Понятно, если ло...
- 07 дек 2012, 12:16
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Отопительная система уничтожает 2-х контурный котел
- Ответы: 21
- Просмотры: 20461
Re:
Недостаток этого решения в том, что на втором этаже правильное расположение радиатора в холле под окном, но там общая труба контуров первого и второго этажей. Поставите радиаторы в другом месте, но не ставьте диванчик у окна - некомфортно будет. Ваши размышления по поводу направления в целом верны,...
- 07 дек 2012, 11:40
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Отопительная система уничтожает 2-х контурный котел
- Ответы: 21
- Просмотры: 20461
Многоуважаемый Code (может обозначите имя...) ! Очень вам признательна за ваш отклик :wink: Появилось желание жить... :D . По вашей схеме ряд вопросов: 1.Разница t воды в радиаторах 5 и 2? 2.В холле по зеленой трубе вы нарисовали доп.радиатор 9. Он будет сидеть на 20 существующей трубе. Возможно ли ...
- 06 дек 2012, 18:51
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Отопительная система уничтожает 2-х контурный котел
- Ответы: 21
- Просмотры: 20461
Re:
Разумется, Ваша схема не годится - она будет только хуже, из-за добавления новых радиаторов. Я нарисую свои предложения поздним вечером.[/quote]
А если без доп.радиаторов?
А если без доп.радиаторов?
- 06 дек 2012, 18:47
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Отопительная система уничтожает 2-х контурный котел
- Ответы: 21
- Просмотры: 20461
Re:
Я нарисовала существующую схему и разработанную Вера, да Вы талант! По крайней мере в рисовании. Как же получилось так, что Вы так тупо влетели с этим отоплением?! Разумется, Ваша схема не годится - она будет только хуже, из-за добавления новых радиаторов. Я нарисую свои предложения поздним вечером...
- 06 дек 2012, 16:49
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Отопительная система уничтожает 2-х контурный котел
- Ответы: 21
- Просмотры: 20461
Re: Отопительная система уничтожает 2-х контурный котел
Ну как не переживать , я же писала выше, что у него появились глухие тактовые удары...
Я нарисовала существующую схему и разработанную...См.вложение
Длительность ударов минут 5, затем затухают. Не может ли завоздушенность отоп.системы влиять на это?

Длительность ударов минут 5, затем затухают. Не может ли завоздушенность отоп.системы влиять на это?
- 06 дек 2012, 12:05
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Отопительная система уничтожает 2-х контурный котел
- Ответы: 21
- Просмотры: 20461
Re:
VeraSpb "Корнет, Вы - женщина?!" (c) ;) Не удосужился разобрать ник на части. Вот у меня мозги отказываются рисовать в уме ваши схемы, но что-то мне подсказывает, что если пытаться исправить малой кровью, то идея с вторым кольцом в стартовом сообщении годицца. У Вас же есть цифровой фотоаппарат? Сф...
- 06 дек 2012, 11:54
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Отопительная система уничтожает 2-х контурный котел
- Ответы: 21
- Просмотры: 20461
Спасибо! Мне предлагали такой вариант, но беда в том , что у меня нарушена инструкция монтажа отопления. Котел требует d=25 трубу. Он у меня и так зажат трубой d=20, а если еще и перепайки ...не знаю, но по работе котла догадываюсь...То затянув вентиль, которого у меня нет , котел вообще встанет. И ...
- 06 дек 2012, 11:30
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Отопительная система уничтожает 2-х контурный котел
- Ответы: 21
- Просмотры: 20461
Уважаемые форумчане, низкий поклон за советы.Котел Navien-13K , Корея. Разобралась в схеме отопления :!: :!: :!: "шидол писал(а): ну какой котел такая и система и спецы видимо собиравшие такие же. Code писал(а): Чем быстрее Вы смиритесь с мыслью, что хана отделке, тем быстрее решите проблему." Полно...
- 05 дек 2012, 12:38
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Отопительная система уничтожает 2-х контурный котел
- Ответы: 21
- Просмотры: 20461
Отопительная система уничтожает 2-х контурный котел
Пллиз помогите , пжт, у меня 2-х контурный котел Navien-13, полная мощность - 13 Квт на площадь до 130 м2. В моем варианте отапливаемая площадь 80м2, дом в два этажа. Отопитель.система- однотрубка с d трубы=20мм, по инструкции д.б. =25мм (схема отсут-ет).Трубы спрятаны в стены. На 1 этаже -5 радиато...