Найдено 8 результатов

KTN
05 дек 2006, 22:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Система отопления складских помещений POWRMASTER
Ответы: 22
Просмотры: 10832

Уважаемые, Господа!!!! Хорошая беседа у нас завернулась. Меня устраивает схема изложенная мной выше для наглядности прикрепляю фотку. Фрагмент на изображении с лева демонстрирует то что я вижу для зон удаленных от наружных стен. Однако возникает вопрос. Как часто устанавливать данные агрегаты? Устан...
KTN
05 дек 2006, 09:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Система отопления складских помещений POWRMASTER
Ответы: 22
Просмотры: 10832

Уважаемые! На складе хранятся грузы в упаковке, на плетах. Загрузка до отм +14,500 при высоте склада 15,000. Для реализации на мой взгляд возможна следующая схема. По периметру склада в транспортной зоне на отм. приблизительно 4-5 мм разместятся воздухоотопительные агрегаты направляющие воздух в низ...
KTN
03 дек 2006, 23:31
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Система отопления складских помещений POWRMASTER
Ответы: 22
Просмотры: 10832

Меня смущают их данные о распределении температур в помещении при температуре 7,5 по Цельсию. Насколько жизнеспособна данная система при -30 за бортом. Моё видение оборудовать слад отопительнвми агрегатами HOVAL. Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Если загрузка складе заканчивется на отм.14 метров....
KTN
03 дек 2006, 14:23
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Система отопления складских помещений POWRMASTER
Ответы: 22
Просмотры: 10832

Система отопления складских помещений POWRMASTER

Уважаемые господа!!!
Проектирую внутрянку для склада 250x100x15 м. Заказчик принес брошюрку и настаивает на внедрении данной системы отопления. Хочу услышать ваши отзывы о веселых картинках.
KTN
03 окт 2006, 20:39
Форум: Проектирование
Тема: Сколько нас? Перепись (перекличка) проектировщиков!
Ответы: 124
Просмотры: 58407

Редко захожу, но много проектирую. Имею право быть отмеченым. :shock:
KTN
18 апр 2006, 12:14
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление административного здания на базе фанкойлов
Ответы: 1
Просмотры: 2456

Отопление административного здания на базе фанкойлов

У важаемые, Специалисты!!! Столкнулся с пытливым заказчиком. Отопление и кондиционирование бизнес центра хочет реализовать на базе 4-х трубных фанкойлов. С кондициоенированием мне все понятно. Много сомнений по поводу отопления. Хочу учлышать ваши мнения. За и Против. По объекту могу сказатль следую...
KTN
02 апр 2006, 22:07
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Чиллер+фанкойлы или мультизональная система?+ и -
Ответы: 18
Просмотры: 11104

Внедрил за последнее время более 200 систем "VRF", от котеджей до огромных бизнес центров. До этого устанавливал чиллеры с фанкойлами. Впечатления изумительные от проектирования. Монтажники пищат от монтажа. Эксплуатация от уровня диспечеризации в восторге. У заказчика после внедрения системы тоже н...
KTN
02 апр 2006, 21:30
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Кто-нибудь знает про завод ЛИССАНТ?
Ответы: 4
Просмотры: 4327

Плохие радиальные вентиляторы. Заказали на объект 10 штук из них 8 не выдают каталожных характеристик.

Перейти к расширенному поиску