Найдено 5 результатов

gamblerpro
26 фев 2013, 11:03
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 100+ vititronic 200
Ответы: 2
Просмотры: 3418

Re:

АРТЁМ. писал(а):gamblerpro
Если пламе на контроллере горит,а по факту его нет,то это блокировка топочного автомата либо по давлению газа,либо по опрокидованию тяги,либо просто глюк топочника,попробуйте выключть-включить котёл.
ппопробовал выключить и включить. Заработал. Спасибо :lol:
gamblerpro
26 фев 2013, 07:40
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 100+ vititronic 200
Ответы: 2
Просмотры: 3418

Vitogas 100+ vititronic 200

Проснулся утром. Батареи холодные. На улице зима - вот беда. Тупо не греет. Действий просто ноль. Хотя на экране горит лампочка что пламя есть. Газ в доме есть. Даже не знаю что это может быть. :?:
gamblerpro
25 дек 2012, 16:38
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 100+ vititronic 200
Ответы: 23
Просмотры: 13872

Опа вот именно эта проблема похоже. Щелкать щелкает каждый раз после того как гаснет. Котел ведь закрыт весь, как подобраться к реле и как его настроить ?
gamblerpro
25 дек 2012, 14:25
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 100+ vititronic 200
Ответы: 23
Просмотры: 13872

Котел в эксплуатации находится год с малым. Пролема еще в том, что его устанавливали без нас и толком не рассказали как пользоваться. Вчера свет отключали буквально на минуту, может что то в нем сбилось? У нас он стоит без датчиков температуры, только на улице один стоит,а по комнатам нет. Проблема ...
gamblerpro
24 дек 2012, 19:47
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 100+ vititronic 200
Ответы: 23
Просмотры: 13872

Vitogas 100+ vititronic 200

Всем привет! Стоит котел Витогас 100 и мозги Viseman vitotronic 200
Проблема такова что упала температура батарей и воды, просто перестал греть.
Зашел в подвал, а там котел постоянно газ пожигает горит и гаснет поджигает горит и гснет... не понимаю что с ним такое. Работал все нормально.

Перейти к расширенному поиску