Найдено 17 результатов

Vik
09 окт 2006, 11:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как грамотно исправить схему отопления?
Ответы: 6
Просмотры: 3855

Да, оба предполагаемых варианта с доп. насосами. Система работала, запас по мощности котла большой, в целом в здании жарко. Давление в системе 2 атмосферы. Пристройка проектом не была предусмотрена и температура радиаторов в пристройке очень низкая. Видимо плохо "продавливает" радиаторы пристройки. ...
Vik
05 окт 2006, 19:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как грамотно исправить схему отопления?
Ответы: 6
Просмотры: 3855

Как грамотно исправить схему отопления?

Сделали 2-х этажную пристройку к 4-х этажному офисному зданию, отапливаемому от своей модульной газовой котельной. Завели туда отопление от 3-х стояков основного здания. Зима прошлого года показала, что в сильные морозы работать без доп. электрического подогрева просто невозможно. Хочется до включен...
Vik
28 апр 2006, 01:26
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

Сегодня провел такой эксперимент: При максимальном давлении (4 бара) слил воду из крана в ванну пока давление не упало до минимума (3 бара) - замерил - получилось порядка 16 литров. Затем включился насос и он накачал до 4 бар за каких нибудь 5-6 сек. Из чего делаю вывод - либо мембрана слиплась (?),...
Vik
27 апр 2006, 18:20
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

По ощущениям - да, легкий, - если постучать.
Столкнуть трудно, так как подвод воды выполнен полипропиленовой трубой, которая жестко замонтирована в стяжку пола котельной.
Vik
27 апр 2006, 17:47
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

Давление не падает.
Если наполнять ванну, то во первых уровень ванны у меня выше уровня бака.
Во-вторых, при сливе с бака будет очевидно сливаться часть и с системы. Или не так?
Vik
27 апр 2006, 11:55
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

Вода в бак набирается. Он тяжелый, сдвинуть его сложно.
Вопрос: есть ли способ проверить сколько воды набирается в бак?
Vik
26 апр 2006, 18:29
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

[quote="Mat";p="58762"]Надеюсь водоочистку поставили ПОСЛЕ бака и реле давления. [/quote] Конечно, и фильтр груб. очистки, и колонна со смолой, и еще полировочный фильтр. Как видите набирается не мало. Начальное давление в 3 бара выбрано еще и из соображений нормальной работы при регенерации колонны...
Vik
26 апр 2006, 01:43
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

1-я версия отпадает, - бак гидроаккамулятор. Находится в эксплуатации почти три года. Все было нормально. Но в январе поставили водоочистку, шла отделка, а потом обнаружил, что давление подкачки - нулевое, а насос работает почти непрерывно. Завтра вечером попробую - второе. Да и проверю воздухоотвод...
Vik
25 апр 2006, 18:36
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

[quote="Rimantas";p="58655"]Сам бак то сколько литров ?[/quote] Бак 300 литров. Кажется я догадался, что происходит на самом деле. Такое может произойти, если я делал подкачку после слива воды при закрытом сливном кране бака. В этом случае происходит неучет объема воздуха внутри мембраны. А он имеет...
Vik
25 апр 2006, 14:13
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

Вчера спустил воду и проверил давление подкачки - не изменилось, значит воздух не травит. Изменил настройки реле (стоит прямо на баке): - включение насоса 3 бара, - выключение насоса 4 бара, - давление подкачки 2,7 бара. Результат: - период между выключением насоса и включением при одном открытом кр...
Vik
24 апр 2006, 15:00
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

[quote="Mat";p="58174"]Бак сливали перед закачкой? Не должен он так часто включаться. (Норма не более 20-ти раз в час) Но чем реже тем лучше. Редуктор ставить не стоит.[/quote] У меня при одном открытом кране включается 120 раз в час - каждые 30 сек. Настройки такие - вкл. 2 бара - выкл. 4 бара - пр...
Vik
20 апр 2006, 16:59
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

Бак сливал. Из соска вода не брызжет.
В чем еще может быть причина такого частого включения?
А пределы давления на реле поменять стоит? К чему это приведет?
Vik
20 апр 2006, 11:04
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

Вчера поздно вечером привез компрессор, закачал воздух до 2 бар. Все заработало. Значит прорыва мембраны не было, а были как заметил Гость4 , чьи-то "шаловливые ручки". Смушает только то, что давление при одном открытом кране падает от верхней вилки 4 бар (выкл. насоса) до нижней 2 бара (вкл. насоса...
Vik
18 апр 2006, 23:49
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

Проверил вечером - при нажатии на сосок - нет ни капли воды (при этом манометр на реле показыват давление в 4 бара. Накачивать пока не пробовал, т.к. приехал очень поздно. Компрессора пока не нашел и нет уверенности, что смогу подкачать автомобильным ножным насосом. Так никто и не ответил - реально ...
Vik
18 апр 2006, 18:36
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

Мембрану нашел, уже купил. В случае чего, договорился сдать в течение 2 недель. Спасибо за советы. Вначале проверю, не прет ли вода с соска. Можно ли качать ножным автомобильным насосом или нужен компрессор? Насос включается при 2 барах и выключается при 4, значит надо качать до 2х0,9=1,8 бар. Прави...
Vik
18 апр 2006, 11:34
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

Vik

Спасибо. А можно ли накачать автомобильным ножным насосом? Бак Reflex 300 DE (300 литров). Нужно ли сливать при этом воду с бака? В инструкциях по монтажу Reflex отчетливо не прописано каким должно быть предварительное давление для этого бака. select.ru/getfile/refix.pdf Давление в Барах и Атмосфера...
Vik
17 апр 2006, 14:40
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?
Ответы: 52
Просмотры: 35026

Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?

Система водоснабжения котеджа благополучно проработала 3 года. Скваженный насос -> бак REFLEX 300 л с реле -> филльтр груб. очистки -> на дом. Реле всегда было настроено на колебания от 2 до 4 атмосфер. Но после установки системы смягчения воды фирмой занимающейся водоочисткой - они подняли верхнее ...