Найдено 4 результата
- 10 фев 2013, 12:44
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Котёл leoparl 24BJV17 ошибка F 5
- Ответы: 0
- Просмотры: 2137
Котёл leoparl 24BJV17 ошибка F 5
Решил поделится опытом.Может кому и пригодится.Котёл проработал год и начал уходить в ошибку F5.При проверке обнаружил забит газовый клапан. после чистки промблема устранилась.Фото прилагаю.
- 16 янв 2013, 21:29
- Форум: Buderus
- Тема: Газовые горелки
- Ответы: 5
- Просмотры: 3990
Газовые горелки
Ещё вопрос на эту тему.Обратил ещё внимание на такую байду.В меня стоит два котла в одном помещении.Котлы открыл для профилактики .Доступ к котлам нормальний.Можно просмотреть как работают горелки.Та вот что получается.Утром когда двери закрыты температура в помещении 28 градусов горелки разогреты д...
- 14 янв 2013, 19:27
- Форум: Buderus
- Тема: Газовые горелки
- Ответы: 5
- Просмотры: 3990
- 13 янв 2013, 23:33
- Форум: Buderus
- Тема: Газовые горелки
- Ответы: 5
- Просмотры: 3990
Газовые горелки
Подскажыте пожалуйста у меня котёл будерос 65 кв.Газовая горелка расположена сверху.При осмотре обнаружыл что часть горелки нагревается до соломенного цвета.Это ненормальная работа или это допустимые параметры.Заранее спасибо. 