Найдено 5 результатов

Aleksegrey
18 янв 2013, 08:18
Форум: Buderus
Тема: Логика работы Logomatic 2107
Ответы: 16
Просмотры: 9530

Re:

Aleksegrey вот как раз повторому варианту вопросов меньше. Ответьте на один вопрос...Датчик тяги на котел установлен .AV50 который? Если он идет отдельной опцией, то нет. А если в комплекте, то да. Как определить его наличие? Правильно я вас понимаю, что в определенный момент тяга пропадает? Интере...
Aleksegrey
16 янв 2013, 10:24
Форум: Buderus
Тема: Логика работы Logomatic 2107
Ответы: 16
Просмотры: 9530

Re:

Aleksegrey Чьими силами производился запуск котла? Этот вопрос нужно адресовать им, а не нам. И где географически находится Ваш котёл? Запуск производился силами авторизованной организации. Организацию предоставил (навязал) райгаз. Естественно вопрос к ним, просто всегда хочется услышать альтернати...
Aleksegrey
16 янв 2013, 10:19
Форум: Buderus
Тема: Логика работы Logomatic 2107
Ответы: 16
Просмотры: 9530

Re:

похоже плате нехорошо( питание как устроено? фазировка? стаб? заземление? как вариант может компостировать мозг погодное регулирование(хотя и крайне маловероятно, на ГВС он влиять не должен никак), попробуйте откинуть погодник. Питание через стабилизатор, фазировка соблюдена, заземление есть (специ...
Aleksegrey
16 янв 2013, 10:15
Форум: Buderus
Тема: Логика работы Logomatic 2107
Ответы: 16
Просмотры: 9530

Re: Логика работы Logomatic 2107

По первому случаю: похоже в настройках ГВС параллельный режим выставлен. Поставьте приоритет ГВС . Возможно проблемы в обвязке. Проверьте направление на насосах. Подключение датчиков на плате согласно инструкции(сервисной). Фото в студию! Фотки в выходные сделаю. Приоритет ГВС там стоит по умолчани...
Aleksegrey
15 янв 2013, 14:25
Форум: Buderus
Тема: Логика работы Logomatic 2107
Ответы: 16
Просмотры: 9530

Логика работы Logomatic 2107

Уважаемые специалисты помогите разобраться! Котел Buderus Logano G124 WS с бойлером 160 л. Этой осенью запустили в эксплуатацию. Не совсем понятна логика работы, либо глюк какой-то. Суть в следующем: 1 случай - когда происходит нагрев бойлера, температура котла падает с 75 - 78 (при -15 гр) до миним...

Перейти к расширенному поиску