Найдено 6 результатов

Димок
24 янв 2013, 13:33
Форум: Protherm
Тема: котёл protherm 40 klz растёт давление в системе отопления
Ответы: 10
Просмотры: 15050

Re:

В трубе подачи холодной воды (перед котлом) поставлен магнитный фильтр. Поэтому даже накипи за семь лет практически нету и магниевый анод цел. А вода жёсткая. Всё случилось (версия) из-за высокого давления в системе водоснабжения, в зимний период давление доходит до 10 атмосфер (бывает и такое, шлан...
Димок
23 янв 2013, 13:29
Форум: Protherm
Тема: котёл protherm 40 klz растёт давление в системе отопления
Ответы: 10
Просмотры: 15050

Re:

Так вот и я Хочу Знать, как умудрился он прохудиться. Мастер сказал, что возможен заводской брак, какой либо из швов плохо проварили. В общем такая поломка - редкость, но случается.
Димок
23 янв 2013, 13:14
Форум: Protherm
Тема: котёл protherm 40 klz растёт давление в системе отопления
Ответы: 10
Просмотры: 15050

Re:

врать не буду, не менял теплообменник. запаять можно, только не знаю как вытаскивать. Вот в этом то и проблема. Теплообменник из нержавеки - только варить. Пока предложили разрезать бойлер, заварить теплообменник и заварить бойлер. Жду ответа мастера по стоимости. Новый бойлер в фирме СВС (Оренбург...
Димок
22 янв 2013, 05:54
Форум: Protherm
Тема: котёл protherm 40 klz растёт давление в системе отопления
Ответы: 10
Просмотры: 15050

Re:

водолейЕкб писал(а):похоже на дырку в теплообменнике бойлера. разбирать смотреть менять
Теплообменник меняется вместе с бойлером? По схеме диаметр теплообменника почти равен диаметру бойлера. И как выглядит ремонт? (надо котёл поднимать или так вытащить можно?) Возможно заварить теплообменник?
Димок
21 янв 2013, 21:31
Форум: Protherm
Тема: котёл protherm 40 klz растёт давление в системе отопления
Ответы: 10
Просмотры: 15050

Re:

VictorSPb писал(а):Перекрыть холодную воду на котел.
Это сделал - давление перестало расти, но без горячей воды грустно.
Димок
21 янв 2013, 20:51
Форум: Protherm
Тема: котёл protherm 40 klz растёт давление в системе отопления
Ответы: 10
Просмотры: 15050

котёл protherm 40 klz растёт давление в системе отопления

Добрый день. За двое суток слил около 100 литров воды из системы отопления. Давление переваливает за три атмосферы, срабатывает предохранительный клапан. Запорная арматура подпитку перекрывает нормально. Остаётся грешить только на теплообменник. Как такая поломка диагностируется и ремонтируется? И в...