Найдено 18 результатов

kolobok0
25 авг 2008, 17:40
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляция в квартире на установке климат 038
Ответы: 1
Просмотры: 2468

Re: Вентиляция в квартире на установке климат 038

[quote="gaffen";p="15679548"]...климат 038. Кто сталкивался, поделитесь своими опытом и соображениями на счет этой системы.[/quote] первое что не учитывают люди ставя данную систему - то что она бореться с теплопритоками поступающими с воздухом. т.е. если у вас существуют излишки тепла летом и нет д...
kolobok0
25 авг 2008, 17:32
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: КПД рекуперации
Ответы: 8
Просмотры: 8409

Re: Поставлю вопрос иначе...

[quote="А_Карп";p="15679443"].. Как следствие - существенное усложнение системы отопления (если использовать водяной калорифер) или значительное потребление электроэнергии... Я было предпочел вариант с роторным, но вот момент с возвратом влаги меня смущает. Нормируется ли производителем этот парамет...
kolobok0
25 авг 2008, 17:26
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Клапана с ИК пультом и приводом для канальников
Ответы: 0
Просмотры: 1857

про автономность - мягко говоря фиг его знает нафига, наоборот все стараются интегрироваться чтоб получить всё в одном флаконе. про 4 клапана зонального регулирования (НЕ ИКа) знаю где искать(не помню тут мона ли давать прямые ссылки на поставщиков) - стучитесь если как то поможет... удачи вам (круг...
kolobok0
29 июл 2008, 14:03
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: КПД рекуперации
Ответы: 8
Просмотры: 8409

Re: КПД рекуперации

[quote="Code";p="15677763"]..Ну и с другими типами наверняка работает что-то подобное. :)[/quote] почти...роторные рекуператоры, за счёт влажности могут иметь КПД выше, чем пластинчатые. но увы не везде их можно применить - они так же успешно возвращают и влагу так же (не всю конешно же :) ) с уваже...
kolobok0
02 апр 2008, 18:00
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляция в атомойках
Ответы: 1
Просмотры: 2172

Re: Вентиляция в атомойках

[quote="KOSOлапый";p="15666656"]..чтобы избежать образование конденсата и облединение вытяжной вентиляции...[/quote] снижать температуру и влажность на выбросе. как одна из мыслей - рекуперация тепла на приток, с дюже продвинутой автоматикой. В принцепе тепловые насосы (воздух-воздух) справляются в ...
kolobok0
28 дек 2007, 14:42
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Автоматика из губернии-3 или удаленная диспетчеризация.
Ответы: 116
Просмотры: 51870

[quote="Kass";p="15655289"]...Некоторые только сами с собой и разговаривают через несколько ников.... При попытке что то выяснить о них они тут же растворяются...[/quote] согласен с Вами. и на конкретно поставленные вопросы не могут или не хотят отвечать... хотя искренне заверяют - мы всегда рады по...
kolobok0
26 дек 2007, 15:49
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Автоматика из губернии-3 или удаленная диспетчеризация.
Ответы: 116
Просмотры: 51870

[quote="Kass";p="15655203"]......что бы потом оспорить ответ. [/quote] это Вы про что? Да бог с Вами. Мне стало интересно Ваше заявление - дескать есть что сказать разработчикам, что необходимо... [quote="Kass";p="15655203"]....Но. Для того, что бы беседа шла в конструктивном русле, то желательно зн...
kolobok0
25 дек 2007, 14:08
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Автоматика из губернии-3 или удаленная диспетчеризация.
Ответы: 116
Просмотры: 51870

[quote="Kass";p="15654966"][quote="kolobok0";p="15654942"]Спрашиваю... И чего Вам не хватает? :) [/quote]Улыбка то к чему? Вы серьезно, или отшучиваетесь? Что вы производите или только начинаете?[/quote] серьёзно отшучиваюсь... я не сторонник вставать на позиции какой либо стороны. Вы сказали - спра...
kolobok0
21 дек 2007, 16:04
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Автоматика из губернии-3 или удаленная диспетчеризация.
Ответы: 116
Просмотры: 51870

[quote="Kass";p="15654877"].... спросите нас, чего нам не хватает на рынке, и мы ответим....Мы сами рады поддржать отечественных разработчиков, но тех, кто наш спрос изучает.[/quote]

Спрашиваю...
И чего Вам не хватает? :)

с уважением
(круглый)
kolobok0
25 дек 2006, 14:46
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Теплоснабжение приточек
Ответы: 66
Просмотры: 29825

[quote="Kass";p="80255"]...Термодатчик стоит в приточке по-любому, по чему то вы регулируете. .....[/quote] угумс... термодатчиков там несколько... один из них - по воздуху.. а регулировка - это такая весчь, что в разных режимах - разные датчики анализирует...например в выключенном режиме - "основно...
kolobok0
14 дек 2006, 13:47
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Теплоснабжение приточек
Ответы: 66
Просмотры: 29825

[quote="Kass";p="80116"]... Для защиты калорифера используется один недорогой накладной термистор по обратной воде и все...[/quote] если не северный вариант - наверное покатит....хотя и спать будете плохо...мне икается... обычно добавляем ышо защиту по воздуху (термодатчик) и защиту от замерзания ка...
kolobok0
24 ноя 2006, 16:24
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: pvu-120 sfera-как приточная вентустановка
Ответы: 23
Просмотры: 30112

[quote="gloc1";p="58457"]....рекуператор Климат Р300...[/quote]

авторы данного агрегата уже выпустили на рынок модификацию ротора...с пультом и доп. секцией тэнов. плюс ышо куча фичей...
совсем другой агрегат аднака...

(круглый)
kolobok0
06 сен 2006, 16:02
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Хитрый электрокотел.
Ответы: 15
Просмотры: 9959

[quote="olfar";p="69961"]Есть такой закон - сохранения энергии. И есть такая мечта человечества - перпетуум мобиле.[/quote]

я наверное не так высказался...с сохранением там всё в порядке...идёт речь о бОльшем КПД...

(круглый)
kolobok0
04 сен 2006, 12:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Хитрый электрокотел.
Ответы: 15
Просмотры: 9959

Re: Хитрый электрокотел.

[quote="Olegg";p="69709"]Сосед "Кулибин" предлагает установить электрокотел собственного изготовления, который якобы совсем не мотает на счетчике. Принцип действия котла как у аппарата для изготовления какой-то там "живой" или "мертвой" воды, ток 220 в корпусе котла подается на электроды, тэнов нет,...
kolobok0
28 июл 2006, 19:10
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляция частной сауны и рекуперация
Ответы: 0
Просмотры: 1883

Re: Вентиляция частной сауны и рекуперация

[quote="Киевлянин";p="66496"]...Задумался о компенсации теплопотерь через вентиляцию. Например, с помощью рекуперации типа труба-в-трубе. Место для труб под лавками имеется. Вопрос (ы): - сколько копеек я смогу сэкономить? - стоит ли заморачиваться? - если стоит - то может есть какие-то идею по увел...
kolobok0
06 июл 2006, 13:33
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Канализация в коттедже с ямой - проблема - нужен совет.
Ответы: 4
Просмотры: 6602

[quote="and";p="64717"]извольте Я свой септик строил в 92 году. Какое время было - помните. Пионеры во дворе оторвали от железной горки верхнюю "трубу", это 3 кольца из 32 трубки, соединённые меж собой вертикальными прутками. Я эту "трубу" приволок на дачу, закопал в землю, обложив снаружи кривыми и...
kolobok0
03 июл 2006, 15:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Рекуперация
Ответы: 11
Просмотры: 6347

полуофф.

[quote="Sashok";p="64494"]...А так на основании эмпирических данных......[/quote] очень хочеться посчупать такой теплообменник...где подаёшь ему воду +10, получаешь +15...а воздух аж на 10 градусов проседает...ну блин, прям вечный дрыгатель... :) свои пол копейки... а если серьёзно - то думаю стоит ...
kolobok0
06 июн 2006, 15:20
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Приточная вентиляция с охлаждением
Ответы: 7
Просмотры: 5439

Re: Приточная вентиляция с охлаждением

[quote="Chuch";p="60602"]Здрасте! Помогите советом, есть кухня в столовой 60 кв.м., куча электрических печей, холодильников, техники - есть вытяжная установка, приточной нет... хотят приточную с охлаждением. Что можно сделать?[/quote] Тту уже посоветовали обратиться в фирму по проектированию таких с...

Перейти к расширенному поиску