Найдено 18 результатов
- 25 авг 2008, 17:40
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Вентиляция в квартире на установке климат 038
- Ответы: 1
- Просмотры: 2468
Re: Вентиляция в квартире на установке климат 038
[quote="gaffen";p="15679548"]...климат 038. Кто сталкивался, поделитесь своими опытом и соображениями на счет этой системы.[/quote] первое что не учитывают люди ставя данную систему - то что она бореться с теплопритоками поступающими с воздухом. т.е. если у вас существуют излишки тепла летом и нет д...
- 25 авг 2008, 17:32
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: КПД рекуперации
- Ответы: 8
- Просмотры: 8409
Re: Поставлю вопрос иначе...
[quote="А_Карп";p="15679443"].. Как следствие - существенное усложнение системы отопления (если использовать водяной калорифер) или значительное потребление электроэнергии... Я было предпочел вариант с роторным, но вот момент с возвратом влаги меня смущает. Нормируется ли производителем этот парамет...
- 25 авг 2008, 17:26
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Клапана с ИК пультом и приводом для канальников
- Ответы: 0
- Просмотры: 1857
про автономность - мягко говоря фиг его знает нафига, наоборот все стараются интегрироваться чтоб получить всё в одном флаконе. про 4 клапана зонального регулирования (НЕ ИКа) знаю где искать(не помню тут мона ли давать прямые ссылки на поставщиков) - стучитесь если как то поможет... удачи вам (круг...
- 29 июл 2008, 14:03
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: КПД рекуперации
- Ответы: 8
- Просмотры: 8409
Re: КПД рекуперации
[quote="Code";p="15677763"]..Ну и с другими типами наверняка работает что-то подобное. :)[/quote] почти...роторные рекуператоры, за счёт влажности могут иметь КПД выше, чем пластинчатые. но увы не везде их можно применить - они так же успешно возвращают и влагу так же (не всю конешно же :) ) с уваже...
- 02 апр 2008, 18:00
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Вентиляция в атомойках
- Ответы: 1
- Просмотры: 2172
Re: Вентиляция в атомойках
[quote="KOSOлапый";p="15666656"]..чтобы избежать образование конденсата и облединение вытяжной вентиляции...[/quote] снижать температуру и влажность на выбросе. как одна из мыслей - рекуперация тепла на приток, с дюже продвинутой автоматикой. В принцепе тепловые насосы (воздух-воздух) справляются в ...
- 28 дек 2007, 14:42
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Автоматика из губернии-3 или удаленная диспетчеризация.
- Ответы: 116
- Просмотры: 51870
[quote="Kass";p="15655289"]...Некоторые только сами с собой и разговаривают через несколько ников.... При попытке что то выяснить о них они тут же растворяются...[/quote] согласен с Вами. и на конкретно поставленные вопросы не могут или не хотят отвечать... хотя искренне заверяют - мы всегда рады по...
- 26 дек 2007, 15:49
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Автоматика из губернии-3 или удаленная диспетчеризация.
- Ответы: 116
- Просмотры: 51870
[quote="Kass";p="15655203"]......что бы потом оспорить ответ. [/quote] это Вы про что? Да бог с Вами. Мне стало интересно Ваше заявление - дескать есть что сказать разработчикам, что необходимо... [quote="Kass";p="15655203"]....Но. Для того, что бы беседа шла в конструктивном русле, то желательно зн...
- 25 дек 2007, 14:08
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Автоматика из губернии-3 или удаленная диспетчеризация.
- Ответы: 116
- Просмотры: 51870
[quote="Kass";p="15654966"][quote="kolobok0";p="15654942"]Спрашиваю... И чего Вам не хватает? :) [/quote]Улыбка то к чему? Вы серьезно, или отшучиваетесь? Что вы производите или только начинаете?[/quote] серьёзно отшучиваюсь... я не сторонник вставать на позиции какой либо стороны. Вы сказали - спра...
- 21 дек 2007, 16:04
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Автоматика из губернии-3 или удаленная диспетчеризация.
- Ответы: 116
- Просмотры: 51870
- 25 дек 2006, 14:46
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Теплоснабжение приточек
- Ответы: 66
- Просмотры: 29825
[quote="Kass";p="80255"]...Термодатчик стоит в приточке по-любому, по чему то вы регулируете. .....[/quote] угумс... термодатчиков там несколько... один из них - по воздуху.. а регулировка - это такая весчь, что в разных режимах - разные датчики анализирует...например в выключенном режиме - "основно...
- 14 дек 2006, 13:47
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Теплоснабжение приточек
- Ответы: 66
- Просмотры: 29825
[quote="Kass";p="80116"]... Для защиты калорифера используется один недорогой накладной термистор по обратной воде и все...[/quote] если не северный вариант - наверное покатит....хотя и спать будете плохо...мне икается... обычно добавляем ышо защиту по воздуху (термодатчик) и защиту от замерзания ка...
- 24 ноя 2006, 16:24
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: pvu-120 sfera-как приточная вентустановка
- Ответы: 23
- Просмотры: 30112
- 06 сен 2006, 16:02
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Хитрый электрокотел.
- Ответы: 15
- Просмотры: 9959
- 04 сен 2006, 12:03
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Хитрый электрокотел.
- Ответы: 15
- Просмотры: 9959
Re: Хитрый электрокотел.
[quote="Olegg";p="69709"]Сосед "Кулибин" предлагает установить электрокотел собственного изготовления, который якобы совсем не мотает на счетчике. Принцип действия котла как у аппарата для изготовления какой-то там "живой" или "мертвой" воды, ток 220 в корпусе котла подается на электроды, тэнов нет,...
- 28 июл 2006, 19:10
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Вентиляция частной сауны и рекуперация
- Ответы: 0
- Просмотры: 1883
Re: Вентиляция частной сауны и рекуперация
[quote="Киевлянин";p="66496"]...Задумался о компенсации теплопотерь через вентиляцию. Например, с помощью рекуперации типа труба-в-трубе. Место для труб под лавками имеется. Вопрос (ы): - сколько копеек я смогу сэкономить? - стоит ли заморачиваться? - если стоит - то может есть какие-то идею по увел...
- 06 июл 2006, 13:33
- Форум: Сантехника, полотенцесушители
- Тема: Канализация в коттедже с ямой - проблема - нужен совет.
- Ответы: 4
- Просмотры: 6602
[quote="and";p="64717"]извольте Я свой септик строил в 92 году. Какое время было - помните. Пионеры во дворе оторвали от железной горки верхнюю "трубу", это 3 кольца из 32 трубки, соединённые меж собой вертикальными прутками. Я эту "трубу" приволок на дачу, закопал в землю, обложив снаружи кривыми и...
- 03 июл 2006, 15:35
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Рекуперация
- Ответы: 11
- Просмотры: 6347
полуофф.
[quote="Sashok";p="64494"]...А так на основании эмпирических данных......[/quote] очень хочеться посчупать такой теплообменник...где подаёшь ему воду +10, получаешь +15...а воздух аж на 10 градусов проседает...ну блин, прям вечный дрыгатель... :) свои пол копейки... а если серьёзно - то думаю стоит ...
- 06 июн 2006, 15:20
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Приточная вентиляция с охлаждением
- Ответы: 7
- Просмотры: 5439
Re: Приточная вентиляция с охлаждением
[quote="Chuch";p="60602"]Здрасте! Помогите советом, есть кухня в столовой 60 кв.м., куча электрических печей, холодильников, техники - есть вытяжная установка, приточной нет... хотят приточную с охлаждением. Что можно сделать?[/quote] Тту уже посоветовали обратиться в фирму по проектированию таких с...