AlexMann
10 фев 2015, 10:20
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...
Ответы: 34
Просмотры: 14567

Re:

ну у вас маломощный низкотемпературный источник, маломощный пофигукакой температурник, и один мощный пофигу какой температурник. Посему я и считаю что лучше их разорвать, раз они все равно работают на одну бочку. все же тонкость нюанса в том, что мне не получиться обогреваться тока ТН, это воще не ...
AlexMann
09 фев 2015, 20:37
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...
Ответы: 34
Просмотры: 14567

Электрокотлы до 9ти киловатт спокойно висят на однофазной сети. для этого просто соединяют все фазы и вешают их на одну. Спасибо, Кэп, но для этого ТЭН д.б. рассчитаны на 220 В, в моем же случае они рассчитаны на 380, понимаете ?? Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: Из любви к искусству поделитесь ...
AlexMann
09 фев 2015, 16:32
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...
Ответы: 34
Просмотры: 14567

гидра - станция для заправки кондея.. Вакуумник делается из компрессора старого холодильника, он нужен для вакуумирования системы перед заправкой. На самом деле, в сплите обычно идет каппилярка, а в ТН уже ТРВ - терморегулируемый вентиль, который регулирует перепад давления ... Добавлено спустя 1 ми...
AlexMann
09 фев 2015, 15:54
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...
Ответы: 34
Просмотры: 14567

так что тут... блок от кондея Самсунг на 8 кВт по теплу, даром, приятель отдал. купил ППТО на 13 кВт, 260 евро, присоединил вместо конденсатора, обеспечил циркуляцию воды. заправил фреоном 22, и все заработало. Так то это не сложнее холодильника. Тестовая автоматика на обычных АВ и термореле по Т во...
AlexMann
09 фев 2015, 10:10
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...
Ответы: 34
Просмотры: 14567

Причем тут мощность ? ТЭНы на 380 В и д.б. соединены треугольником, питаться межфазной напругой, как трехфазный мотор. Договорился, поменяют мне блок на 8кВт 220 в :) где тупо можно все включить параллельно :) Про ТН ? легко, спрашивайте. а вообще он воздух -вода, 8кВт по теплу при +5 / +7 за бортом...
AlexMann
08 фев 2015, 22:38
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...
Ответы: 34
Просмотры: 14567

Ну, ТН у меня самодельный и блок нагрева от каспела к нему честный бивалент. Сегодня кстати спал, иии ЭК не заработал :) там три тэна, должны были быть по 4 кВт каждый, для пробы подключил два, так ток по каждому ТЭНу 4,5 А :) т.е. ватт 900 выдает каждый ... Как так ? Нипонятно. Добавлено спустя 55 ...
AlexMann
06 фев 2015, 12:39
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...
Ответы: 34
Просмотры: 14567

Бойлер у меня будет не с бочкой, а с ТО змеевиком, пока планировал по 1,5 м2 каждый... Ванны толи 430 толи 450 л, не об том речь. + Фурако литров на 350 ... Т в обоих случаях 42-45 гр, я так думаю... забыл замерять. ЭК должен стоять последовательно с ППТО ТН, так планировалось. НО ниче заветного нет...
AlexMann
05 фев 2015, 20:21
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...
Ответы: 34
Просмотры: 14567

Ванны у нас больше раза в полтора, потом откуда 200 горячей + 300 в бойлере ?
Я к тому, что мне не нравиться идея наливать ванны только гвс.
AlexMann
05 фев 2015, 09:40
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...
Ответы: 34
Просмотры: 14567

Re:

Ну ДК вроде большая дельта не на пользу, он чугунный к сожалению. А так все котлы будут включаться в не зависимости от подключения, по своим собственным алгоритмам. Ну а с бочки уже через смеситель забирать на полы и через смеситель на ГВС. эт как ? и в ГВС и в ВТП одну и туже воду, из объема бочки ...
AlexMann
05 фев 2015, 08:22
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...
Ответы: 34
Просмотры: 14567

Спасибо за интерес к теме. В полах Т будет в пределах 40 гр, из-за особенности напольного покрытия, Т поверхности не превысит 36-38 гр. Но 45 гр ГВС это реально не много, т.е. маловато. У нас принимают горячие ванны, знаю, т.к. стоит смесители Клуди с термостатом, и он с 30 всегда выкручен на "больш...
AlexMann
03 фев 2015, 09:40
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...
Ответы: 34
Просмотры: 14567

На самом деле я вижу проблему... И ВТП и ТН затевались для использования низко потенциального тепла, а в случае использования воды ГВС в качестве промежуточного агента, ее придется греть до 70 гр. А ТН нормально ее нагреет только до 40, значит всегда использовать догрев бивалентом...:) суммарный КОП...
AlexMann
29 янв 2015, 13:00
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...
Ответы: 34
Просмотры: 14567

СО с ДК,ЭК, ТН и БКН в качестве промежуточной емкости...

Привет. Сейчас ситуация следующая есть ТН на 8кВт по теплу, воздух-вода есть ЭК 4-12 кВт, есть ДК 35 кВт, в качестве пикового догревателя и резерва. Отопление ВТП, 800 м.п. 12 контуров 16 труба, вода ГВС 2х80 л ЭБ, пор 1,5 кВт каждый. Тепло потери дома примерно 138 вт*гр_дельты (внутренняя температу...
AlexMann
17 фев 2013, 01:51
Форум: Kiturami
Тема: Дизельный Китурами 30, автоматика.
Ответы: 38
Просмотры: 22688

Ну я не могу обобщенно судить, в моем окружении дай бог китурам 3-4-5 не больше. Но все ок...У всех мнение примерно одно - хороший дешевый котел. Надежный и простой. Мне единственно что не нравиться - шумный. Ну думаю все турбинированные котлы шумные. Больше или меньше.
AlexMann
16 фев 2013, 22:05
Форум: Kiturami
Тема: Дизельный Китурами 30, автоматика.
Ответы: 38
Просмотры: 22688

Re:

всю автоматизацию что ты описал, на логоматикаках собрать нетрудно. Верю. Но киту стоит 25 тыщ (мне все котел, фиск пакет и есмкость на куб обошлись в 30 тыщ) автоматика к нему своими руками даром почти :) А скока бы все это на лого стоило ? Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: cineman Не, с киту ...
AlexMann
16 фев 2013, 12:51
Форум: Kiturami
Тема: Дизельный Китурами 30, автоматика.
Ответы: 38
Просмотры: 22688

Ну это тема не сравнения колов. Тем более газовых. Автоматика... автоматика автоматике рознь :) Мне нужна не просто датчик уличной температуры от котла, мне надо увязать управление трехходовым на ТП, управление ПВУ с рекуператором, электрокотлом, дизельным и возможно тепловым насосом. Так что станда...
AlexMann
15 фев 2013, 19:56
Форум: Kiturami
Тема: Дизельный Китурами 30, автоматика.
Ответы: 38
Просмотры: 22688

На самом деле спасибо, мне, как инженеру не пришло в голову воспользоваться датчиками безопасности, идея отменная.
AlexMann
15 фев 2013, 19:38
Форум: Kiturami
Тема: Дизельный Китурами 30, автоматика.
Ответы: 38
Просмотры: 22688

гишефт видаете ли простой, коль я человек бедный, буквально обездоленный :) есть острое желание увязать рекуператор, два котла и погоду в общее взаимодействие. НУ а еже ли без пятничного пафоса, так мне, как самостройщику это в се сильно интересно. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ну а если снов...
AlexMann
15 фев 2013, 19:01
Форум: Kiturami
Тема: Дизельный Китурами 30, автоматика.
Ответы: 38
Просмотры: 22688

гpязнуля так какая там логика ? нужно нагреть ТН на 5 гр, нужно сжечь Н-лт соляры. Если настройка горелки верна. как в дизельном двс. есть оптимальное соотношение топливовоздушной смеси, то нет разницы. китайский, корейский, или немэцкий котел. С точки зрения производительности.
AlexMann
15 фев 2013, 18:11
Форум: Kiturami
Тема: Дизельный Китурами 30, автоматика.
Ответы: 38
Просмотры: 22688

Парни, дом 450 кубов . Не метров, для не внимательных. Правильный дом отличатся малым потреблением тепла, я тут не буду продвигать прописные истины, ок ? если кто мне объяснит аргументировано, чем диз китурами хуже немцев, буду благодарен. Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: хотя скажу честно - шум...
AlexMann
15 фев 2013, 13:51
Форум: Kiturami
Тема: Дизельный Китурами 30, автоматика.
Ответы: 38
Просмотры: 22688

Re:

скинь датчик наличия воды, порви связь с термодатчиками. Подбери сопротивление равное 85ти гр цельсия и включай его в цепь когда нужна остановка. Да купи ты новый пульт. Спасибо. Это мысль пообщаться с датчиками. пульт есть, а свою автоматику делаю. Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: Лучше котел н...