Найдено 12 результатов

горгаз
16 ноя 2015, 21:19
Форум: Buderus
Тема: Logamax u052-24k ошибка 6С
Ответы: 14
Просмотры: 9429

Сегодня замерил наличие напряжения на клапане после погасания светодиода - напряжение присутствует. Думаю, что требуется замена "мозгов".
горгаз
15 ноя 2015, 23:02
Форум: Buderus
Тема: Logamax u052-24k ошибка 6С
Ответы: 14
Просмотры: 9429

При работающем клапане снимал с него штекер- пламя сразу гасло. В котел полез по работе (не по калыму).АСЦ Будерус у нас в городе нет, да и АСЦ других фирм тоже, поэтому обращаюсь к уважаемым ГУРУ форума. Спасибо за ответы.
горгаз
15 ноя 2015, 20:54
Форум: Buderus
Тема: Logamax u052-24k ошибка 6С
Ответы: 14
Просмотры: 9429

Чистил, прозванивал. При работе горелки -электрод пламя видит. Не могу понять (и выявить причину) почему клапан не отключается после погасания светодиода.
горгаз
15 ноя 2015, 20:43
Форум: Buderus
Тема: Logamax u052-24k ошибка 6С
Ответы: 14
Просмотры: 9429

Re: Logamax u052-24k ошибка 6С

Извините, не понял ответа.
горгаз
15 ноя 2015, 20:35
Форум: Buderus
Тема: Logamax u052-24k ошибка 6С
Ответы: 14
Просмотры: 9429

Возможно, но он выключается когда происходит отключение по ошибке (6С)
горгаз
15 ноя 2015, 20:21
Форум: Buderus
Тема: Logamax u052-24k ошибка 6С
Ответы: 14
Просмотры: 9429

Logamax u052-24k ошибка 6С

Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Розжиг происходит нормально (искра-воспламенение- горение, зажегся светодиод индикации работы горелки), но при достижении заданной температуры светодиод индикации работы горелки гаснет, а пламя -нет и через 5-6сек. котел гаснет и вывали...
горгаз
04 мар 2013, 20:57
Форум: Vaillant
Тема: Проблема с ГВС Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3
Ответы: 28
Просмотры: 25936

Re: Проблема с ГВС Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3

Через 5-7 секунд начинаются щелчки, потом удар и котел показывает F20. Вторичный теплообменник в это время холодный. Обе трубки идущие к первичному теплообменнику начинают нагреваться.
горгаз
03 мар 2013, 22:32
Форум: Vaillant
Тема: Проблема с ГВС Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3
Ответы: 28
Просмотры: 25936

Re: Проблема с ГВС Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3

заданная 75С, на входе в котёл 30С

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
заданная 75С, на входе в котёл 30С
горгаз
03 мар 2013, 19:28
Форум: Vaillant
Тема: Проблема с ГВС Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3
Ответы: 28
Просмотры: 25936

После описанных мною манипуляций, котёл был включен на отопление, заданная темп-ра 75С фактическая на входе около 30С. Горелка работала на полную мощность.
горгаз
03 мар 2013, 08:44
Форум: Vaillant
Тема: Проблема с ГВС Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3
Ответы: 28
Просмотры: 25936

Котел переключается на ГВС - шток трехходового ходит.
горгаз
02 мар 2013, 20:52
Форум: Vaillant
Тема: Проблема с ГВС Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3
Ответы: 28
Просмотры: 25936

Проблема с ГВС Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3

Здравствуйте Уважаемые Специалисты! Помогите разобраться с неисправностью. 2,5 года котел работал без проблем. Теперь работает нормально только на отопление. При открывании ГВС - уходит в аварию по перегреву (F20). Что проверял: 1. Промыл вторичный теплообменник, 2. Заменил конденсатор на насосе, 3....

Перейти к расширенному поиску