- 24 апр 2013, 07:06
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Пожарная безопасность
- Ответы: 7
- Просмотры: 4260
Re:
Сделайте два режима работы системы, назовите их, допустим ,автоматический", в котором установка будет отключаться, и "ручной", когда работает независимо. По факту - то же, что и кнопка "сброс", но все вопросы по её эксплуатации переходят к заказчику. Да и нормы никакие не нарушите. Спасибо, это не ...
- 23 апр 2013, 11:50
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Пожарная безопасность
- Ответы: 7
- Просмотры: 4260
В любом случае я сделаю как требует того заказчик. При условии, что всю ответственность он берет на себя. Но мне, как инженеру, нехотелось бы реализовывать столь стремный проект. В связи с этим должен обосновать свою точку зрения. Отказаться от проекта не могу в силу того, что начальство не одобрит....
- 23 апр 2013, 07:42
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Пожарная безопасность
- Ответы: 7
- Просмотры: 4260
Пожарная безопасность
Здравствуйте! Разрабатываю блок управления приточно-вытяжной системы. По стандартам на наш блок приходит сигнал "пожар" (сухой контакт, Нормально Замкнутый). В случае размыкания вся утсановка отключается до востановления контакта в исходной положение. Суть вопроса. Заказчик хочет реализовать ручной ...