Найдено 67 результатов
- 24 май 2016, 09:46
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Как правильно переделать систему ОТ?
- Ответы: 11
- Просмотры: 6615
Re:
... схему прилагаю, правильно ли я думаю или посоветуйте как правильно было бы зделать 1. Подачу в радиаторы переделайте в верхние коллекторы. 2. Текущий диаметр магистралей может быть недостаточен для нужного расхода теплоносителя. 3. Поэтому, возможно, потребуется дополнительный насос, который по...
- 23 май 2016, 20:04
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Как правильно переделать систему ОТ?
- Ответы: 11
- Просмотры: 6615
- 23 май 2016, 19:55
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Вопрос по подключению радиаторов
- Ответы: 13
- Просмотры: 7022
- 12 май 2016, 10:49
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Navien 13 k
- Ответы: 4
- Просмотры: 5798
Re: Navien 13 k
Здравствуйте проблема такая котёл как только остывает с него начинает капать вода кто знает в чем проблема??? Можете измерить контактным термометром температуру обратки котла, тогда когда из котла капает? Есть подозрение, что если температура теплоносителя в обратке существенно ниже +58 градусов, т...
- 26 апр 2016, 17:53
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Теплый плинтус, делимся мнением
- Ответы: 104
- Просмотры: 144852
Re:
... задача состоит в том, что бы убедить родителей, что теплого плинтуса не хватит для отопления балкона, даже если его установить по всему периметру. балкон большой 25 м2 при этом панорамное остекление (двукамерный стеклопакет) нижний ряд стеклопакеты примерно 80*100, верхний ряд соответственно 80...
- 15 апр 2016, 10:54
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Насколько хорошо это будет работать?
- Ответы: 63
- Просмотры: 19819
Re:
давайте без флуда только. с юга, с севера. Хорошо. Давайте без флуда. Предлагаю безвозмедно рассчитать Вам гидравлически эту гравитационную систему, если у Вас имеется теплорасчет этого дома и архитектурный проект (или хотя бы поэтажные планы в масштабе, фасадные планы и разрезы с размерами). Конеч...
- 11 апр 2016, 22:01
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Насколько хорошо это будет работать?
- Ответы: 63
- Просмотры: 19819
Re:
Поговаривают, что законы физики, хоть в Африке, хоть в Америке, хоть в Австралии, хоть в Европе, хоть в Азии - одинаковые.ivanich писал(а): Мне,запрессовать,
Или врут?
- 31 мар 2016, 20:57
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Насколько хорошо это будет работать?
- Ответы: 63
- Просмотры: 19819
- 31 мар 2016, 14:41
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Насколько хорошо это будет работать?
- Ответы: 63
- Просмотры: 19819
Re:
1. Есть сомнения, хватит ли в отдельных кольцах гравитационного напора. В тех, где на стояке радиатор только на первом этаже. Там может быть недостаточен перепад высот между центрами нагрева и охлаждения. ну мы не утепляем трубу. так что по большому счету что один радиатор, что десять.. давить буде...
- 31 мар 2016, 01:21
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Насколько хорошо это будет работать?
- Ответы: 63
- Просмотры: 19819
- 29 мар 2016, 20:01
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Насколько хорошо это будет работать?
- Ответы: 63
- Просмотры: 19819
Re:
Дровяной чугунник? Чугунник (чугунный теплообменник) - это уже хуже. Смотря из какого чугуна сделан теплообменник. Производитель может требовать минимальной температуры обратки +60 градусов. Иначе гарантия на котёл может слететь. И лопнувший теплообменник не будет считаться гарантийным случаем в та...
- 29 мар 2016, 12:46
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Насколько хорошо это будет работать?
- Ответы: 63
- Просмотры: 19819
Re: Насколько хорошо это будет работать?
Собственно вопросы. 1- как на его взгляд спроектирована система, и какие на его взгляд есть косяки 2- как можно рассчитать напор, если мы всеж-таки сделаем скрытую систему и утеплим все трубопроводы. 3- нормально ли у нас в ней будут работать панельники? Чугунные радиаторы ставить туда не хочется, ...
- 05 мар 2016, 23:06
- Форум: Kiturami
- Тема: Китурами и Тополь - пеллетная горелка и котел
- Ответы: 336
- Просмотры: 560573
- 03 мар 2016, 16:05
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Схема отопления 3-эт дома - проверка
- Ответы: 35
- Просмотры: 18700
Re:
Неужели настолько бюджетный вариант?Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
в этом доме температуру на радиаторах тоже ручками надо крутить
- 17 июл 2015, 19:38
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Прокомментируйте , кто в теме )))
- Ответы: 112
- Просмотры: 31954
Re:
мне кажется закон сохранения энергии, хоть штука и громкая, но тут не совсем в тему. не догоняю, какая связь между затраченой электроэнергией на получение водорода и отдаче тепла после сжигания этого водорода... я вот сижу ем чипсы, запиваю пивом... затрачиваю на это каллории (кружка зря тяжелая, ч...
- 13 июл 2015, 15:10
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Прокомментируйте , кто в теме )))
- Ответы: 112
- Просмотры: 31954
Re:
To @Inchin: Уважаемый Inchin, энергия измеряется в Джоулях, мощность - в Ваттах. Единица измерения кВт/час - внесистемная! В системе СИ да. Но традиционно электроэнергию меряют в кВт*ч, а тепловую энергию в гигакалориях гКал. Хотя все эти единицы измерения и кВтч и джоули и Кал могут легко переводи...
- 13 июл 2015, 01:41
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Прокомментируйте , кто в теме )))
- Ответы: 112
- Просмотры: 31954
Re:
Потратите 1 кВт*ч электроэнергии, а получите меньше 1 кВт*ч тепловой энергии. ПОтому, что процесс преобразования не может идти со 100% КПД. Тепловой насос - потребляет 1 кВт электрической энергии, выдает 3-4кВт тепловой. :shock: С тепловым насосом то это понятно. Так в видеоролике не о тепловом нас...
- 12 июл 2015, 18:09
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Прокомментируйте , кто в теме )))
- Ответы: 112
- Просмотры: 31954
Re:
Потратите 1 кВт*ч электроэнергии, а получите меньше 1 кВт*ч тепловой энергии. ПОтому, что процесс преобразования не может идти со 100% КПД.ARGUS писал(а):я не понял из ролика, сколько нужно киловатт электроэнергии для получения 1 киловатта тепла
- 07 июл 2015, 15:54
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Стальной или чугунный котел? Сложный выбор...
- Ответы: 62
- Просмотры: 23440
Re:
Например, Baxi Slim с электронной модуляцией мощности горелки.tiptop писал(а):У каких марок напольных котлов бывают газовые атмосферные горелки, работающие в двухступенчатом режиме или с плавным регулированием?
- 16 июн 2013, 15:24
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Тероморегуляторы на радиаторы в Квартирах
- Ответы: 33
- Просмотры: 13392