Найдено 10 результатов

dens_80
23 май 2013, 10:14
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Петля Тихельмана
Ответы: 43
Просмотры: 21893

Re:

Я пытаюсь подтолкнуть в классике, которая называется - "неотапливаемые сени" :)[/quote] Это мысль. Нужно подумать )) Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: А на какой температурный режим в тамбуре Вы расчитываете? Я пытаюсь подтолкнуть в классике, которая называется - "неотапливаемые сени" :) Думал обу...
dens_80
23 май 2013, 06:11
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Петля Тихельмана
Ответы: 43
Просмотры: 21893

Re:

Я и не металлист, но помню, что при высокотемпературной пайке медной трубы сама медь теряет в коррозионной устойчивости. Если дом с бетонной стяжкой и для себя любимого, то действительно "лучёвку" стоит рассмотреть. Но если не успели поставить стены и фундамент, то стоит рассмотреть УШП. Пока, что ...
dens_80
22 май 2013, 20:09
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Петля Тихельмана
Ответы: 43
Просмотры: 21893

Re:

А ТП будет в коридоре,ванной и тамбуре Полюбопытствовать бы схему подключения к СО? Узел подмеса буду ставить. Если Вы об этом. Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: Ну если крутость нужна то это медная труба Q-tek и коллекторная разводка :D Я с Вами не спорю. Возможно я не прав. Просто мне кажется т...
dens_80
22 май 2013, 20:01
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Петля Тихельмана
Ответы: 43
Просмотры: 21893

Re: Петля Тихельмана

Медь - эт конечно круто. Но не рассматривался ли вопрос "лучевки", особенно пока полы отсутствуют... Металлопластик 16, труба одного диаметра, одинаковые фитинги, максимальная циркуляция (котлу самое то), минимум соединений, все открытые (безаварийность однако). Сшитик конечно круче.. Да дело не в ...
dens_80
22 май 2013, 19:43
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Петля Тихельмана
Ответы: 43
Просмотры: 21893

Re:

если дверь обойдете, то да. если проблемно, то можно разрыв сделать там где дверь. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: а инструмента нет в аренду? на сшитый полиэтилен. Я в деревне живу. Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: С чего оно лопнуть то должно? Принципиальная разница в том что пайка мягким...
dens_80
22 май 2013, 19:16
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Петля Тихельмана
Ответы: 43
Просмотры: 21893

Re:

Dim@ писал(а):
dens_80 писал(а):Пайка. Твердосплавным припоем.
А зачем твердосплавным? Чем вам мягенький не угодил?
Олово может лопнуть со временем , серебряный сплав более надежен.
dens_80
22 май 2013, 18:55
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Петля Тихельмана
Ответы: 43
Просмотры: 21893

Re: Петля Тихельмана

Спасибо всем! Тупиковая система это вот так?
dens_80
22 май 2013, 17:17
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Петля Тихельмана
Ответы: 43
Просмотры: 21893

Re:

Будет пресс,или пайка? Пайка. Твердосплавным припоем. Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: Некоторой проблемой может быть прохождение труб под входной дверью. Если полы уже настелены, то резать придётся. Для сокрытия в полу и Пекс Рехау сгодится. Полов еще нет. Медь выбрал потому что паять сам хочу....
dens_80
22 май 2013, 15:35
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Петля Тихельмана
Ответы: 43
Просмотры: 21893

Re: Петля Тихельмана

Нет. Это нарисованны наружные стены. В реале семь окон и семь радиаторов. Четыре комнаты и тамбур. Просто пальцем рисовать трудно )).

Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
Вот реальная планировка. Возможно не очень понятно, я с планшета
dens_80
22 май 2013, 14:39
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Петля Тихельмана
Ответы: 43
Просмотры: 21893

Петля Тихельмана

Здравствуйте. Имеется дом 11х11, выбираю схему системы отопления. Отопление газом. Склоняюсь к медной трубе и стальным радиаторам. Подойдет ли такая схема? Какой диаметр трубы брать? ( будет семь окон). Спасибо.

Перейти к расширенному поиску