Найдено 33 результата

weise
30 авг 2013, 08:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Нужен компетентный совет
Ответы: 15
Просмотры: 5822

Был опыт. (дом - цоколь+3 этажа) Котел на 2 этаже, все остальное в цоколе. Разница по высоте 8 метров. Все прекрасно работает.

PS По другому не решить. Дом в центре города и большая гидравлическая часть (ГВС 500 литров, контур теплых полов, контур радиаторов, контур бассейна)
weise
23 авг 2013, 09:50
Форум: Ariston
Тема: Ariston egis
Ответы: 11
Просмотры: 8465

Re: ariston egis

олег30 писал(а):24 FF с механическим управлением
Плата могла выгореть из-за очень короткого и мощного импульса по электросети, например: удар молнии в провода, короткое замыкание, и.т.д. Стабилизаторы от этого не спасают.

PS Может пока Вы отсутствовали была гроза.
weise
22 авг 2013, 21:01
Форум: Ariston
Тема: Ariston egis
Ответы: 11
Просмотры: 8465

Если нет индикации питания.
1. Проверяем подходит или нет 220 к котлу
2. На плате есть предохранитель, смотрим его.

Нужна схема подключения для какого egis, 24 CF или 24 FF ?
weise
22 авг 2013, 20:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Цена вопроса
Ответы: 4
Просмотры: 2664

Ведро самогонки :mrgreen:
weise
08 июл 2013, 12:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с котлом Habitat 2 24 SE
Ответы: 25
Просмотры: 34660

Склоняюсь, что котел просто надо почистить (обслужить) За одно проверить настройку газового клапана, работу вентилятора, и.т.д.

Вы из какого города?
Может лучше специалиста найти?
weise
04 июл 2013, 10:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с котлом Habitat 2 24 SE
Ответы: 25
Просмотры: 34660

Re: Re:

При сбое горят все три светодиода, в паспорте об этом ничего нет к сожалению. Нижний - это питание, должен гореть постоянно. Если горят все три не мигая, то: Обидва індикатори та горять : Неправильне полум’я. Електроди контролю полум’я виявляють полум’я на пальнику тоді коли його не повинно бути : ...
weise
04 июл 2013, 10:07
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с котлом Habitat 2 24 SE
Ответы: 25
Просмотры: 34660

При сбое горят все три светодиода, в паспорте об этом ничего нет к сожалению. Нижний - это питание, должен гореть постоянно. Если горят все три не мигая, то: Обидва індикатори та горять : Неправильне полум’я. Електроди контролю полум’я виявляють полум’я на пальнику тоді коли його не повинно бути : ...
weise
04 июл 2013, 09:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с котлом Habitat 2 24 SE
Ответы: 25
Просмотры: 34660

Re:

sysoper писал(а):Отопление работает все нормально. ситуация возникает только на ГВС. Кода нет т. к. есть только светодиод
По светодиодам можно определить, что за ошибка. Это описано в паспорте. Не нашел на Ваш котел паспорта на русском языке. :(
weise
04 июл 2013, 09:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с котлом Habitat 2 24 SE
Ответы: 25
Просмотры: 34660

Какой код ошибки??? При сбое должен показывать на цифровом табло.
weise
04 июл 2013, 09:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с котлом Habitat 2 24 SE
Ответы: 25
Просмотры: 34660

Пара вариантов 1. Перевернуть вилку в розетке. из паспорта - Необходимо строго соблюдать полярность «Фаза-Ноль» и заземление (фаза «L» – коричневый провод, ноль «N» – синий провод, заземление – желто/зеленый провод), в противном случае котел не сможет нормально функционировать. 2. Не видит пламени. ...
weise
02 июл 2013, 10:37
Форум: Vaillant
Тема: Как правильно выбрать котел?
Ответы: 32
Просмотры: 23357

Re:

Так как же в моем случае? Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: Господа, может назовете маркировки нужного мне котла и подскажете где подешевле приобрести? Спасибо. Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: И вопрос по расходникам. Какой то клапан, весьма чутко реагирует на не очень чистую воду и летит с ч...
weise
02 июл 2013, 10:29
Форум: Baxi
Тема: Baxi eco 240 i
Ответы: 17
Просмотры: 12664

Re: Baxi eco 240 i

Проблемка такая,не реагирует на регулятор тем ов.в режиме зима,менял плату,датчик тем, рез,тот-же,по газовой подводке приходит 20v изолятор устан, никакого рез.Гвс в режиме лето все в норме.Кто что подскажет? Что имели ввиду под регулятором температуры: Ручку регулирования на панели котла или комна...
weise
25 июн 2013, 20:07
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Влияет ли влажность воздуха на скорость охлаждения?
Ответы: 12
Просмотры: 9982

Re: Влияет ли влажность воздуха на скорость охлаждения?

Влияет ли влажность воздуха в помещении на эффективность/скорость охлаждения кондиционером? Заранее благодарен! Вамс не кажется, что не от том думаете? Как будет работать кондиционер ...... Куда тратиться его энергия.... и.т.д. Подумайте о своем здоровье и комфорте жития. Что будет с Вами если в по...
weise
25 июн 2013, 18:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Косвенное Воздушное отопление в прослойке двойных стен
Ответы: 11
Просмотры: 8392

По вашим вопросам не подскажу, но спрошу :wink:

Почему не сделать водяное отопление, а в качестве излучателей Инфракрасные водяные панели под потолком и только в рабочей зоне, как и освещение.
weise
20 июн 2013, 15:34
Форум: Сантехника, полотенцесушители
Тема: Как подключить стиралку на съемной квартире?
Ответы: 9
Просмотры: 9170

Re:

Возможно я не четко обьяснил ситуацию. Попробую уточнить. "Как подключить стиралку на съемной квартире?" -означает, что в этой квартире не имеется возможности изменять схему водопровода и тп. в данном случае монтировать кран. "С учетом того, что там живет девушка." -оначает, что там живет девушка А...
weise
18 июн 2013, 18:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не работает гвс alixia 24
Ответы: 9
Просмотры: 8235

Re:

Пока не разбирал, но выявил еще одну закономерность: ГВС работает стандартно при включенном отоплении. Наверное не датчик протока, думаю, что трех-ходовой клапан неисправен. Гадание на кофейной гуще - самый продуктивный метод ремонта котла. :wink: Выше уже написали, что надо посмотреть. Вызовите сп...
weise
18 июн 2013, 18:29
Форум: Oventrop
Тема: Выбор преднастройки 2 овентроп AV-6 при большой длине трассы
Ответы: 1
Просмотры: 12806

Re: Выбор преднастройки 2 овентроп AV-6 при большой длине тр

BMV писал(а): Вопрос как часто придется чистить засорившийся вентиль AV-6 если все таки остановлюсь на варианте 1?
Разделите систему пластинчатым теплообменником, в контур отопления квартиры установите насос и залейте чистый теплоноситель. Настраивайте как хотите ентот вентиль )
weise
17 июн 2013, 15:40
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Галан
Ответы: 59
Просмотры: 19087

Re:

Ржунемогу!
Disney писал(а):ivanich, ты если не можешь дать толкового совета, сиди там и не мешай. Жду ответа, мне хватит его на теплый теплый пол?
По мощности - хватит!

Остальное уже высказали за меня.

PS Ведра вошли в дом и сами стали на лавку, а Емеля-дурак влез на печку, на свое обычное место.
weise
17 июн 2013, 11:44
Форум: Дымоходы
Тема: Дымоход по ГОСТу
Ответы: 33
Просмотры: 52290

Re: Дымоход по ГОСТу

А если оставить все как есть, (и с играть переходниками )то тогда что нас ждет будущем? плюсы и минусы ??? Заранее спасибо!!! Если из-за сужения дымохода будет недостаточная тяга и как результат недостаточное поступление воздуха на горение, то будет активное образование сажи в камере сгорания, она ...
weise
06 июн 2013, 13:07
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Какой мощности посоветуете котёл для дома(1+манс) 160 кв.м.?
Ответы: 40
Просмотры: 31990

Вам подойдет котел мощностью:
1) 18-20 кВт - если не нужна функция приготовления горячей воды (одноконтурный)
2) 24 кВт если надо приготавливать горячею воду (двухконтурный)

Перейти к расширенному поиску