- 06 июн 2013, 23:27
- Форум: Vaillant
- Тема: Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
- Ответы: 4
- Просмотры: 6626
Re: Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
Всё оказалось очень просто. Датчик уходящих газов (их два в этой модели котла) залип сажей, грязью с трубы. Перед этим был сильный ветер и дождь. Датчик этот находится на выходе в трубу, его так не видно. Начал все датчики, прозванивать и увидел провода. Снял трубу, почистил, всё заработало. Всем сп...
- 05 июн 2013, 09:25
- Форум: Vaillant
- Тема: Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
- Ответы: 4
- Просмотры: 6626
Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
Ошибка F 28 Не подаётся напряжение на предохранительный клапан, (нижний разём) газовый клапан не открывается. При включении котла слышно как рабоает шаговый двигатель в газовом клапане, напряжение на верхние разёмы подаётся. Газ к клапану подходит, но он не открывается и розжига не происходит. Подск...