NikBer
06 июн 2013, 23:27
Форум: Vaillant
Тема: Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
Ответы: 4
Просмотры: 6626

Re: Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3

Всё оказалось очень просто. Датчик уходящих газов (их два в этой модели котла) залип сажей, грязью с трубы. Перед этим был сильный ветер и дождь. Датчик этот находится на выходе в трубу, его так не видно. Начал все датчики, прозванивать и увидел провода. Снял трубу, почистил, всё заработало. Всем сп...
NikBer
05 июн 2013, 09:25
Форум: Vaillant
Тема: Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
Ответы: 4
Просмотры: 6626

Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3

Ошибка F 28 Не подаётся напряжение на предохранительный клапан, (нижний разём) газовый клапан не открывается. При включении котла слышно как рабоает шаговый двигатель в газовом клапане, напряжение на верхние разёмы подаётся. Газ к клапану подходит, но он не открывается и розжига не происходит. Подск...