Какая мощность котла?
Какая тепловая мощность т.полов?
Скорее всего гидравлическая стрелка потребуется или на крайняк рециркуляционный котловой насос (для подмеса в обратку) тогда и подпитку можно будет в обратку воткнуть.
Найдено 15 результатов
- 03 июл 2006, 17:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Оцените схему котельной
- Ответы: 15
- Просмотры: 7385
- 16 июн 2006, 13:40
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отвод воды от предохранительных клапанов
- Ответы: 7
- Просмотры: 6094
- 16 июн 2006, 09:59
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отвод воды от предохранительных клапанов
- Ответы: 7
- Просмотры: 6094
- 15 июн 2006, 17:04
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Отвод воды от предохранительных клапанов
- Ответы: 7
- Просмотры: 6094
Re: Отвод воды от предохранительных клапанов
[quote="Styx";p="63117"] Вопрос 1: диаметр общей трубы от двух клапанов Вопрос 2: Куда воду выводить?Она ж в отдельно стоящей котельной снаружи замерзнет накер. В приямок низзя - ограничение до 45гр.С.[/quote] 1 - пологаю не меньше чем для одного клапана (т.е. его двойного сечения) поскольку это отд...
- 15 июн 2006, 16:46
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Что лучше биметал радиаторы или чугун?
- Ответы: 31
- Просмотры: 12618
[quote="Дмитрий 2008";p="63121"]P.S. Только лопаются иногда :cool:[/quote] При мне люминь лопнула тока однажды! Разморозили систему при -20 градусов, да, секции лопнули! А какие приборы это переживут безболезнено? Ещё можно убить радиатор перекрутив нипель "до дури" вот не помню правда было такое на...
- 15 июн 2006, 16:23
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Что лучше биметал радиаторы или чугун?
- Ответы: 31
- Просмотры: 12618
[quote="sergeydubrovin";p="62849"]фирма производитель радиаторов называется Nova Florida[/quote] Когда то я работал в фирме поставщике этих радиаторов, ничего плохого сказать не могу, при мне жалоб не было, обычно я люблю собирать жалобы и ставить это в минус продукции, не забывая сказать покупателю...
- 15 июн 2006, 16:09
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Пара вопросов про работу Двухконтурного настенника.
- Ответы: 19
- Просмотры: 8475
[quote="Jol";p="63104"]Котел с газовой горелкой расширительный бак открытый, т.к. емкость системы мизерная, при закрытии клапана №1 и отключении насоса горелка котла отключается, а котел чугунный кипит [/quote] Ну да, видно теплоёмкость самого тела котла большая :) может стоило сделать какой нить пр...
- 15 июн 2006, 10:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Пара вопросов про работу Двухконтурного настенника.
- Ответы: 19
- Просмотры: 8475
[quote="Незнайка";p="63037"]А я Вам давно предлагал второй котел поставить. Пока один домик топит, второй водичку греет, опять же ротация котлов надежность итд итп[/quote] Тогда уж надо было брать одноконтурный котёл с бойлером и не париться изначально с двухконтурными! Или (в зависимости от модели ...
- 13 июн 2006, 09:37
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Металопластиковая труба
- Ответы: 48
- Просмотры: 17785
[quote="GuTherm";p="62815"]А теперь попробуйте снять ал-й слой и основной функции не станет - даставки жидкостей по назначению. Всётки люминтий очень способствует прочностным характеристикам некоторых трубопроводов. [/quote] Чёт я не понял вопроса - ну сняли алюминивый слой и получили обычную Pex-(A...
- 09 июн 2006, 14:29
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Всегда ли полезна установка циркуляционного насоса ?
- Ответы: 16
- Просмотры: 9165
[quote="Styx";p="62691"]А по моему 100кВт/0,92 = 108,7 Больше на правду похоже?[/quote] похоже - похоже, я проверил :D [quote="Незнайка";p="62689"][quote="ReBit";p="62687"]Успех проектирования сетей клиента заключается в грамотной разводке [/quote][/quote] У меня эта надпись была крупно распечатана ...
- 09 июн 2006, 13:21
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Всегда ли полезна установка циркуляционного насоса ?
- Ответы: 16
- Просмотры: 9165
[quote="Styx";p="62686"] Незнайка Если в паспорте написано КПД=0,92, то наверно 100/0,92 буит тож самое. :D Если менять котел,то поставить настенный - тама "все включено"[/quote] Очень правильная идея поставить настенный термоблок (при условии достаточной тепловой мощности). Не забудьте сделать сист...
- 09 июн 2006, 12:05
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Всегда ли полезна установка циркуляционного насоса ?
- Ответы: 16
- Просмотры: 9165
[quote="Styx";p="62675"] ReBit Котлу более 10 лет http://smilies.sofrayt.com/fsc/wink2.gif Тогда, имхо ,еще не знали про автоматику на котлах под ЕЦ.[/quote] Вот и я про то, какую ты там автоматику поставишь ? погодозависимый контроллер от Viessmann или Vaillant :D а как это завязать на горелку? там...
- 09 июн 2006, 11:54
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Всегда ли полезна установка циркуляционного насоса ?
- Ответы: 16
- Просмотры: 9165
[quote="Styx";p="62669"]Возможно есть смысл задуматься об автоматике, которая регулировала бы процесс горения при достижении определенных условий, тем самым сокращая объемы сжигаемого топлива.[/quote] Обычно в более менее не самоварных котлах минимальная автоматика уже есть, а ставить что то большее...
- 09 июн 2006, 11:38
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Всегда ли полезна установка циркуляционного насоса ?
- Ответы: 16
- Просмотры: 9165
Re: Всегда ли полезна установка циркуляционного насоса ?
[quote="Александр";p="62662"] 1)Система с естественной циркуляцией, открытая. 2)Планируется насос бай-пасом для уменьшения расхода газа. 3)олкнулись с мнением, что насос пол-дела, нужна система вентилей на радиаторы ( старые чугунные, трубы 2"), 4)без них может получится быстрый прогон воды через ко...
- 09 июн 2006, 10:16
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Металопластиковая труба
- Ответы: 48
- Просмотры: 17785
[quote="Slayer";p="61480"][quote="ermalex";p="61474"]Так какая разница в стык или внахлест?[/quote]Равнобедренность.. :cool:[/quote] и чем тебе эта "равнобедренность" поможет в реальной "не маркетинговой" жизни ? Это маркетинг - сыр на бутик надо класть в стык, а не в нахлест, а то во рту не так раз...