Найдено 3 результата

loginza18904
24 июн 2013, 17:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Косвенное Воздушное отопление в прослойке двойных стен
Ответы: 11
Просмотры: 9198

Оборудование под потолком экранированных помещений заказчик размещать не хочет (даже дестратификаторы). Вентиляция - отдельная система с вентмашинами и рекуператорами. То тепло, которое будет уходить через потолок, мы утилизируем, забирая воздух из подкровельного пространства на рециркуляцию. Забира...
loginza18904
24 июн 2013, 11:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Косвенное Воздушное отопление в прослойке двойных стен
Ответы: 11
Просмотры: 9198

Подогревать имеет смысл воздух, притекающий в помещение. Тепло от выходящего отработанного воздуха можно отбирать рекуператором. Не уловил я , что мешает установить обычные конвекторы внутри помещения. При отоплении цеха целесообразнее использовать воздушное отопление, но обеспечить 3крат. для равн...
loginza18904
24 июн 2013, 10:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Косвенное Воздушное отопление в прослойке двойных стен
Ответы: 11
Просмотры: 9198

Косвенное Воздушное отопление в прослойке двойных стен

Здравствуйте, коллеги!!! Имеем здание цеха высотой 22м. Внутри цеха экранированное помещение. Необходимо обеспечить его отопление. Конструкция наружных стен цеха такова: стеновая сэндвич-панель 150мм | воздушная прослойка 600мм | лист стали 2мм | сэндвич-панель 50мм. Конструкция кровельных перекрыти...