Найдено 7 результатов

conte
27 сен 2006, 13:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Использование циркуляционного насоса в открытой системе
Ответы: 42
Просмотры: 22358

Спасибо всем за ответы.
conte
27 сен 2006, 13:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Использование циркуляционного насоса в открытой системе
Ответы: 42
Просмотры: 22358

Последний вопрос. Я ставлю запорно-регулирующие вентили. Можно ли тогда обойтись без насоса.
conte
27 сен 2006, 13:10
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Использование циркуляционного насоса в открытой системе
Ответы: 42
Просмотры: 22358

А если поставить насос около котла и поставить просто шаровые краны на ближних батареях для создания сопротивления, то пойдет вода в дальние радиаторы? Либо нужно установить какую-то другую регулирующую арматуру?
conte
27 сен 2006, 12:50
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Использование циркуляционного насоса в открытой системе
Ответы: 42
Просмотры: 22358

Использование циркуляционного насоса в открытой системе

Есть открытая двухтрубная система с естественной циркуляцией воды в двухэтажном доме. Ближайшие к котлу батареи на первом этаже и все батареи на втором работают нормально. Дальние батареи первого этажа прогреваются слабо - верхушка горячая, а низ теплый. Диаметры труб и уклоны довольно большие. Вопр...
conte
12 июн 2006, 10:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Три маленьких дымовых трубы вместо одной большой
Ответы: 2
Просмотры: 2305

Трубы расположены вплотную друг к другу. Если не обращать внимание на нормативы, а судить по опыту, будет ли эффективная тяга трех труб заменять тягу от одной трубы.
conte
11 июн 2006, 22:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Три маленьких дымовых трубы вместо одной большой
Ответы: 2
Просмотры: 2305

Три маленьких дымовых трубы вместо одной большой

В крышу вмонтированы три асбоцементные трубы D=110mm. Диаметр дымоходной трубы для котла должен быть диаметром D=165mm. Суммарная площадь сечения трех труб превышает площадь сечения трубы с D=165mm. Можно ли одну большую трубу растроить на три маленьких. :?: