Найдено 9 результатов

serge-xxl
10 янв 2014, 06:30
Форум: Buderus
Тема: Logamatic считывает температуру котловой воды неправильно
Ответы: 6
Просмотры: 4760

Re:

ну есть предположение,только пока обожду озвучивать. ТС-а можно поподробнее...все входные параметры по электрике? Logamatic 2107 подключен через стабилизатор напряжения.На Logamatic подключен HS и HSM. HS управляет радиаторным контуром, насос подключен на PH. HSM на FM 241будет управлять тёплым пол...
serge-xxl
09 янв 2014, 16:32
Форум: Buderus
Тема: Logamatic считывает температуру котловой воды неправильно
Ответы: 6
Просмотры: 4760

Logamatic считывает температуру котловой воды неправильно

Здраствуйте ! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Logamatic 2107, котёл Logano G234 WS.При работе котла Logamatic показывает температуру ниже существующей. Например:на табло Logamatic 60°C , а на HS(на термометре) 80°C.Бывает и больше-срабатывает STB .Термометр менял,с ним всё нормально-...
serge-xxl
08 янв 2014, 14:17
Форум: Buderus
Тема: Logamatik+BFU
Ответы: 29
Просмотры: 12953

Re: Logamatik+BFU

[quote="@lex"]А если в дневном отключиться? ;)[/q
Давно интересовал этот вопрос. В дневном режиме будет отключаться насос отопительного контура или нет?
serge-xxl
29 авг 2013, 13:26
Форум: Buderus
Тема: На МЕС 2 надпись зима/лето 17°C
Ответы: 3
Просмотры: 3303

Re:

как уже говорил,только при запуске такая проблема. После, при эксплуатации, крышку закрываешь,открываешь- всё нормально.
serge-xxl
29 авг 2013, 07:00
Форум: Buderus
Тема: На МЕС 2 надпись зима/лето 17°C
Ответы: 3
Просмотры: 3303

На МЕС 2 надпись зима/лето 17°C

Logomatic 4211. Котёл G234WS. При запуске Logomatic 4211 на MEC 2 горит надпись зима/лето 17°C. 17°C-мигает. Как только открываешь крышку МЕС2 индикация становится стандартной. В чём проблема? Никто не знает.
serge-xxl
07 авг 2013, 12:45
Форум: Buderus
Тема: Как подключить к Logano G234WS насадку полу-турбо Альфатерм
Ответы: 19
Просмотры: 8522

Re:

Идея замечательная.Попробую.Ещё один вопрос возник.С подсоединением насадки к клеме SG. Землю насадки соединяем с землёй Logam., ноль насадки с 4 Logam.,линию с 5, Lm c 7 - ? или ошибаюсь? Не вкурсе?
serge-xxl
06 авг 2013, 14:12
Форум: Buderus
Тема: Как подключить к Logano G234WS насадку полу-турбо Альфатерм
Ответы: 19
Просмотры: 8522

Re:

Мозги установлены logamatic 4211.Горелка и насосы запускаются по запросу от БФУ.
serge-xxl
06 авг 2013, 13:14
Форум: Buderus
Тема: Как подключить к Logano G234WS насадку полу-турбо Альфатерм
Ответы: 19
Просмотры: 8522

На протерме на ПЛО есть спец. выход
serge-xxl
06 авг 2013, 08:11
Форум: Buderus
Тема: Как подключить к Logano G234WS насадку полу-турбо Альфатерм
Ответы: 19
Просмотры: 8522

Как подключить к Logano G234WS насадку полу-турбо Альфатерм

Необходимо подключить к котлу Logano G234WS насадку полу-турбо Альфатерм. Никто с этим не сталкивался?

Перейти к расширенному поиску