Найдено 4 результата

Sorokin Vladimir
20 авг 2013, 12:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не регулируется горячая вода
Ответы: 7
Просмотры: 6665

Re:

NTC датчик ГВС или настройки газового клапана. Трёхходового клапана там нет это битермик. Надо определить точный расход ГВС, может всё токи он мал. Сейчас пытаюсь найти датчик ГВС, проверить заменой, а газовый клапан один и на отопление, вроде, а отопление работает нормально. А расход, поверьте, да...
Sorokin Vladimir
19 авг 2013, 16:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не регулируется горячая вода
Ответы: 7
Просмотры: 6665

Re:

cineman писал(а):А чем та температура регулируется? Модуляцией горелки или водяным клапаном, как в некоторых газколонках?
вроде горелой, я не настолько знаю эти котлы. Но с другой стороны на схеме нарисована прямая труба, вход в теплообменник и выход горячей воды, без бай-паса и тд.
Sorokin Vladimir
19 авг 2013, 09:52
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не регулируется горячая вода
Ответы: 7
Просмотры: 6665

Re:

Dim@ писал(а):может перепутали подключение воды с отоплением?
Это сделать очень непросто - разные диаметры, плюс трубы выходят из стены каждая напротив своего вентиля на котле.
Sorokin Vladimir
18 авг 2013, 08:08
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не регулируется горячая вода
Ответы: 7
Просмотры: 6665

Не регулируется горячая вода

Здравствуйте! В частном доме производилась замена радиаторов отопления. Котел HERMANN HABITAT 23 E. Слили воду из котла и из системы. Заменили радиаторы и, заодно, запорную арматуру на котле. По окончании работ заполнили систему, удалили воздух и запустили. Отопление заработало сразу и как положено,...