21 сен 2013, 00:56
Форум: Buderus
Тема: Проблемы с buderus logamax bg 162
Ответы: 1
Просмотры: 2953

Проблемы с buderus logamax bg 162

здравствуйте!помогите решить проблему! ситуация следующая: на обслуживании имеется 2 топочных,в каждой топочной - по 2 настенных конденсационных котла buderus logamax bg 162 с блоками каскадного управления logamatic 4121 . в обеих топочных на всех котлах периодически появляется ошибка 227-недостаточ...
sanj
21 авг 2013, 12:43
Форум: Buderus
Тема: датчик давления воды Logamax GB162-100
Ответы: 3
Просмотры: 3426

Re: датчик давления воды Logamax GB162-100

спасибо!!!!!!
sanj
20 авг 2013, 12:38
Форум: Buderus
Тема: датчик давления воды Logamax GB162-100
Ответы: 3
Просмотры: 3426

датчик давления воды Logamax GB162-100

Здравствуйте! В обслуживаемом котле Logamax GB162-100 возникла следующая проблема: появилась ошибка 2Е 207 "Слишком низкое давление" - котел не запускается. Грешим на датчик давления воды котла. Пробовали его снять - что-то не получилось, грубую силу применять побоялись, в мануале про это ничего нет...