Найдено 22 результата

Chapay
13 янв 2022, 11:37
Форум: Bosch
Тема: На 3 скорости засвистел насос
Ответы: 7
Просмотры: 41046

Re: На 3 скорости засвистел насос

Замена перепускного клапана ( байпаса). Позже начнёт свистеть на всех скоростях. Меняется целиком с пластмассовым корпусом.
Chapay
07 май 2021, 07:51
Форум: Viessmann
Тема: vitopend A1JB не догревает до 67 в режме LEG
Ответы: 2
Просмотры: 30817

Re: vitopend A1JB не догревает до 67 в режме LEG

Вопрос закрыт заменой датчика бойлера
Chapay
06 май 2021, 18:09
Форум: Viessmann
Тема: Ремонт вентилятора vitogas 200 W2BC
Ответы: 0
Просмотры: 23069

Ремонт вентилятора vitogas 200 W2BC

Всем здравия. Vitogas 200 W2BC, пришло время, начал пищать вентилятор NRG118. Вопрос, как можно его обслужить, или хотя бы продлить жизнь до приезда нового.
Chapay
06 апр 2021, 18:11
Форум: Viessmann
Тема: vitopend A1JB не догревает до 67 в режме LEG
Ответы: 2
Просмотры: 30817

vitopend A1JB не догревает до 67 в режме LEG

Всем здравия. AJB запущен в ноябре 2019 , осенью 2020 подключили косвенник на 180 литров. В понедельник ночью включился в режим LEG и из него не вышел. На табло показывает режим LEG и т в бойлере 65-66 градусов, потом отключается режм LEG, на табло показывает т теплоносителя 85 и начинает быстро пад...
Chapay
02 окт 2020, 18:18
Форум: Vaillant
Тема: VRC 700/5 и VR70 как перепрограммировать сухой контакт
Ответы: 1
Просмотры: 13593

VRC 700/5 и VR70 как перепрограммировать сухой контакт

Всем здравия. Котёл настенник , заказчик пристроил бассейн который ессесно хочет подогревать котлом. На контур дома добавили подмес с насосом, систему завязали с теплообменником бассейна , укомплектовали схему vrc 700 с VR 70. Разобрались со схемами но засада оказалась с сухим контактом. Контакт на ...
Chapay
02 окт 2020, 17:56
Форум: Vaillant
Тема: Подключение VR 70
Ответы: 2
Просмотры: 14365

Re: Подключение VR 70

Благодарю)
Chapay
08 окт 2019, 11:11
Форум: Автоматика для котлов
Тема: CW 400 Не регистрирует насос ГВС
Ответы: 2
Просмотры: 7659

Re: CW 400 Не регистрирует насос ГВС

Для того что бы настроить график, котёл должен знать что у него есть насос рециркуляции. А здесь непонятка, никак не хочет дать прописать что есть насос ГВС. Может CW400 видит насос рециркуляции только через модули?
Chapay
03 сен 2019, 10:30
Форум: Автоматика для котлов
Тема: CW 400 Не регистрирует насос ГВС
Ответы: 2
Просмотры: 7659

CW 400 Не регистрирует насос ГВС

Всем здравия. Котел ZSC24, Контур отопления и контур ТП со своим собственным подмесом и насосом от розетки. Для лучшего контроля работой приготовления ГВС поставили CW400. И тут начались траблы. Пока насос рециркуляции висел на розетке, вода бегала, полотенчики грели, перевесили на плату котла насос...
Chapay
29 май 2019, 19:13
Форум: Bosch
Тема: ZW24
Ответы: 0
Просмотры: 13884

ZW24

Приветствую.Открытый Gas 4000 новый котёл, настройки по газу и можности произведены, перегревает ГВС вначале, потом выравнивается, но температуру всё равно не держит, постоянно чуть-чуть но есть перепад. Специально проверяли на холодном тепляке, то-же самое. Может есть какие настройки по мощности ГВС?
Chapay
05 ноя 2018, 15:45
Форум: Bosch
Тема: gas 3000 ошибка EA
Ответы: 1
Просмотры: 14923

gas 3000 ошибка EA

Приветствую. Уже довольно продолжительное время не можем вылечить закрытый gas 3000. Ошибка ЕА начала появляться при первых похолоданиях, т.е. с начала отопительного сезона, и выскакивает постоянно с периодичностью раз в сутки. Первым делом было выполнено заземление, напряжение между корпусом и "нол...
Chapay
14 дек 2017, 16:12
Форум: Vaillant
Тема: Подключение VR 70
Ответы: 2
Просмотры: 14365

Подключение VR 70

Приветствую. Заказчиком был приобретён ECOVIT/5 и так как помимо бойлера имеется один контур с подмесом на тп и прямой на радиаторы его доукомплектовали VR 70 и VR 40, а так же в качестве регулятора multimatic 700. С поключением регулятора проблем естесвенно не возникло, а вот с остальным понимания ...
Chapay
14 дек 2017, 16:11
Форум: Vaillant
Тема: Подключение VR 70
Ответы: 2
Просмотры: 2697

Подключение VR 70

Приветствую. Заказчиком был приобретён ECOVIT/5 и так как помимо бойлера имеется один контур с подмесом на тп и прямой на радиаторы его доукомплектовали VR 70 и VR 40, а так же в качестве регулятора multimatic 700. С поключением регулятора проблем естесвенно не возникло, а вот с остальным понимания ...
Chapay
27 окт 2017, 12:29
Форум: Vaillant
Тема: turboTECpro ошибка 28
Ответы: 7
Просмотры: 4677

Все вопросы решила замена газового клапана, всё работает

Все вопросы решила замена газового клапана, всё работает :)
Chapay
11 окт 2017, 00:40
Форум: Vaillant
Тема: turboTECpro ошибка 28
Ответы: 7
Просмотры: 4677

turboTECpro ошибка 28

Всем здравия. Котлу 4 года, начал временами выдавать F28 и в итоге встал окончательно. Газовый клапан издаёт то ли щелчки то ли скрежет, на горелку газ не даёт. К клапану приходит 19 мбр. Так вот суть вопроса к знатокам такова: на клапан приходит 22 вольта, этого должно хватать для нормальной работы...
Chapay
29 янв 2017, 10:10
Форум: Ariston
Тема: Уличный дактчик CLAS SISTEM
Ответы: 5
Просмотры: 15019

Re: Уличный дактчик CLAS SISTEM

Я не думал, а был в этом абсолютно уверен, но получилось таки не так. Даже врезали в цепь переменный резистор. Результат либо ошибка либо не изменяемая температура. Уже нашёл датчик с таким же резистором, если не ошибаюсь philips, и тож результат не радует. Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: Суть ...
Chapay
27 янв 2017, 08:51
Форум: Ariston
Тема: Уличный дактчик CLAS SISTEM
Ответы: 5
Просмотры: 15019

Уличный дактчик CLAS SISTEM

Всем здравия!. Уже два года нахожусь в безуспешном поиске аналога, а в идеале и оригинала, датчика наружной температуры для котлов серии CLAS. Проблема в том что после снятия с производства данной модели, через недолгое время перестали производить и погодозависимую для них. А автоматика от EVO дружи...
Chapay
28 ноя 2016, 00:19
Форум: Ariston
Тема: CLAS SISTEM 28 CF Вылетает второй насос за три сезона
Ответы: 17
Просмотры: 13081

Котёл настенник, насос котловой willo Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды: Из моей практики: на Vitopend 100, нет ни одного замененого grundfos, а вот willo очень даже продаваемая позиция. Но это ТОЛЬКО НА VITOPEND. Просто циркули приходилось менять и grundfos, но единичные случаи это как правило ...
Chapay
27 ноя 2016, 23:53
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Перебои с ГВС после замены насоса на ups 15-14 BA PM
Ответы: 6
Просмотры: 6834

гpязнуля
Всё верно это насос с датчиком внутри и выносным датчиком подачи

Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
То что всё заработало понятно, непонятно почему эта система не хотела работать как прежде, когда насос был установлен на режим без автоматики :?
Chapay
18 ноя 2016, 00:28
Форум: Ariston
Тема: CLAS SISTEM 28 CF Вылетает второй насос за три сезона
Ответы: 17
Просмотры: 13081

CLAS SISTEM 28 CF Вылетает второй насос за три сезона

Всем здравия!. Котёл трудится с БКН на 80 л, родной насос устал на втором сезоне. Заменён насос, и по инициативе заказчика в систему закачана дистиллированная Вода.В новом насосе после сезона работы разбилась втулка. Кто нить встречался с такой историей?

Перейти к расширенному поиску