Найдено 10 результатов

tdv
26 янв 2007, 12:38
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Теплообменник приточки
Ответы: 26
Просмотры: 15126

2 kass.

следите за словами. здесь не Лос Анжелес, здесь могут не простить (c)
tdv
26 янв 2007, 12:03
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Чем лучше кондиционировать коттедж
Ответы: 216
Просмотры: 60973

[quote="Kostik_Proekt";p="15620533"] 2 tdv Что вас уважаемый в стемлении раскритиковать мое предложение понесло... Толи вы правда не понимаете толи прикидываетесь... Куда вываливаться будет воздух? Он через те же диффузоры бужет распределятся. Да, через мертвый сплит. Открою вам секрет сплиты тоже м...
tdv
26 янв 2007, 11:41
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Чем лучше кондиционировать коттедж
Ответы: 216
Просмотры: 60973

2 каss охлаждение не всегда понижает относительную влажность. только в случае, когда температура поверхности теплообменника равна или ниже температуры точки росы, т.е. идет образование конденсата. в остальных случаях охлаждение ПОВЫШАЕТ отн. влажность, т.к. температура снижается, а влагосодержание о...
tdv
26 янв 2007, 11:28
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Теплообменник приточки
Ответы: 26
Просмотры: 15126

2 Kass. Что-то у Вас, уважаемый, с термодинамико не то. вы путаете ее с фильмом "Властелин колец". В термодинамике гоблинов нет. проверено. а 130/70 на калорифере не хотите? а пар? а продукты сгорания природного газа с нехилой температуркой? и не надо графиками скады тыкать. поезжайте на объект с те...
tdv
26 янв 2007, 11:16
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Чем лучше кондиционировать коттедж
Ответы: 216
Просмотры: 60973

2 Kostik_Proekt 2 tdv Я не спорю что можно горячий воздух подмешивать уже в помещении, и при грамотном расположении выхлопов даже работать будет нормально, но называть чужое предложение цирком без обоснования почему нет мне кажется неправильным. Одного имхо здесь не достаточно. ЗЫ Что бывает когда в...
tdv
26 янв 2007, 10:39
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Теплообменник приточки
Ответы: 26
Просмотры: 15126

2 Kass дельта - эта которая в формуле Q=KFdT средняя температура поверхности воздухоохладителя при холодоснабжении от чиллера с параметрами воды 7/12 = 9,5 С температура воздуха на входе +35, на выходе +24 (средняя 29,5) итого дельта 29,5-9,5=20 С средняя температура поверхности воздухонагревателя п...
tdv
26 янв 2007, 10:06
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Чем лучше кондиционировать коттедж
Ответы: 216
Просмотры: 60973

2 Kostik_Proekt в цирке вентиляция с кондиционированием немного по-другому решается. много. очень много объектов работают по указанной схеме. и работают отлично. Заказчики довольны. Рассуждения на тему что чему мешает - разговоры в пользу бедных. так мы до тепловых балансов и неубывания энтропии дой...
tdv
25 янв 2007, 16:35
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Чем лучше кондиционировать коттедж
Ответы: 216
Просмотры: 60973

imho, сплиты+приточка без охлаждения в летний период (в худшем случае, сплиты чуть-чуть подрастут в типоразмере, да и то, не все) за 20 КБ можно, наверное, и в мульт 7 головый с приточкой поместиться. Сплиты - на 100% рециркуляцию без всякого цирка с подмесами, а П1 - через отдельные решетки в помещ...
tdv
23 янв 2007, 16:58
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляция и AutoCAD
Ответы: 39
Просмотры: 23856

Давайте внесем ясность. сравнивать MagiCAD и aerocad нельзя.
aerocad - прога для подбора установок фирмы REMAK и ничего кроме установок не считает. magicad чертит и считает ОВиК, ВК.
tdv
12 окт 2006, 09:16
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: приточно-вытяжная установка Климат-035
Ответы: 0
Просмотры: 2965

в версиис водяным калорифером зимой рекуператор не работает!!!
у них какой-то микросхемки нет... обещали выслать - ждем уже почти год...

Перейти к расширенному поиску