Найдено 6 результатов

Dimon1981
01 окт 2013, 10:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.
Ответы: 29
Просмотры: 41569

Re: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.

VikT писал(а):Даже и без запая диаметр мал на эту мощность для нормальной работы.
Отделка уже есть? :?
Нет отделки ещё нет. А решить проблему установкой балансировочных кранов можно?
Dimon1981
30 сен 2013, 16:32
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.
Ответы: 29
Просмотры: 41569

Re: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.

Думаю, где то между 4-м и 5-м радиатором подачу сильно заузили, перегрев соединение. А возможно, что гравитационный перепад крайних радиаторов снизил перепада на центральных. Слышал о таких случаях, но сам не сталкивался. Кроме шаровых кранов на радиаторах есть что нибудь для балансировки? Здравств...
Dimon1981
29 сен 2013, 21:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.
Ответы: 29
Просмотры: 41569

Re:

oleg.dmitrievic писал(а):потому что запайка на пути отвода от магистрали к радиатору номер 6, или от него до магистрали
Извените за занудство, но как это связано на работу 5и7
Dimon1981
29 сен 2013, 21:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.
Ответы: 29
Просмотры: 41569

Re:

ivanich писал(а):
RUZALIN писал(а):Эта схема не работать не может.
Dimon1981 писал(а):№6 не греется не при каких комбинациях.
Вот где собака зарыта,ну или труба запаяна.

Знать бы в каком месте она зарыта. Печему остальные радиаторы №8,9,10 греют им по идее тоже не должно хватать теплоносителя?
Dimon1981
29 сен 2013, 21:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.
Ответы: 29
Просмотры: 41569

Re:

Эта схема не работать не может. Как подключены радиаторы, диагонально или низ/низ? Если диагонально, надо проверить, не подключена ли подача снизу, а обратка сверху. Ещё одной причиной может быть, если трубу подачи к радиатору слишком сильно припояли и не оставили проходного сечения. . Здравствуйте...
Dimon1981
29 сен 2013, 20:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.
Ответы: 29
Просмотры: 41569

Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.

Добрый вечерм всем учасникам форума. При запуске двухтрубной попутной системы отопления (петля тихельмана) в частном доме, возникли следующие проблемы решить которые не удаётся: Не греются радиаторы № 5,6,7 все остальные работают неплохо. Теперь о системе отопления, она выполнена из ПП-трубы FV-Plas...

Перейти к расширенному поиску