Найдено 13 результатов

roment
14 фев 2014, 07:14
Форум: Buderus
Тема: Ошибка 68
Ответы: 7
Просмотры: 6001

Да извиняюсь опечатался 4311 и 4312. FM 447 он поддерживает до трех котлов. Короче в нем глюк был
roment
13 фев 2014, 20:11
Форум: Buderus
Тема: Ошибка 68
Ответы: 7
Просмотры: 6001

Если кому интересно сегодня решил эту проблему. Путем замены модуля FM447. Это каскадный модуль. После его замены ошибка больше не повторялась. Если кому поможет эта информация буду очень рад.
roment
11 фев 2014, 22:17
Форум: Buderus
Тема: На котле нет теплосъема.
Ответы: 20
Просмотры: 13635

В смысле? Как это котел не должен греться? Если раньше он работал?
roment
11 фев 2014, 22:05
Форум: Buderus
Тема: На котле нет теплосъема.
Ответы: 20
Просмотры: 13635

Котла 80 киловатт а теплообменника не знаю не интересовался. А что мне даст эта информация?
roment
11 фев 2014, 21:33
Форум: Buderus
Тема: На котле нет теплосъема.
Ответы: 20
Просмотры: 13635

Я уже объяснял что контур только один идет на пластинчитый теплообменник который в проточном режиме нагревает воду!
roment
11 фев 2014, 21:23
Форум: Buderus
Тема: На котле нет теплосъема.
Ответы: 20
Просмотры: 13635

Хорошо пусть будет 10 20 минут. Но вопрос в том что в любом случае котел больше 70 градусов поднять не может и это если насос работает на первой скорости а если на третьей то выше 50 не поднимает. Хотя раньше он работал нормально.
roment
11 фев 2014, 21:15
Форум: Buderus
Тема: На котле нет теплосъема.
Ответы: 20
Просмотры: 13635

Ну может и не за 2 минуты с 0 до 80 но котел сам себя подогревает очень быстро! Ладно спасибо за советы с турбулизаторами надо подумать!
roment
11 фев 2014, 21:06
Форум: Buderus
Тема: На котле нет теплосъема.
Ответы: 20
Просмотры: 13635

По опыту говорю. Такой котел кипит очень быстро. Моргнуть не успеешь он уже 90 градусов. 85 литров объем этого котла.
roment
11 фев 2014, 20:52
Форум: Buderus
Тема: На котле нет теплосъема.
Ответы: 20
Просмотры: 13635

Да турбулизаторов нет.Они куда то по все видимости утекли))) Но меня волнует то что котел не нагревает теплоноситель так как надо. Опять повторяюсь при выключенном насосе он греет минут 5-10. Это очень большая цифра он должен кипеть без насоса. А он еле нагревается. Получается что с пламени котел не...
roment
11 фев 2014, 12:15
Форум: Buderus
Тема: На котле нет теплосъема.
Ответы: 20
Просмотры: 13635

Спасибо за совет но к сожалению кранов нет вообще на всем контуре.
roment
11 фев 2014, 12:11
Форум: Buderus
Тема: Ошибка 68
Ответы: 7
Просмотры: 6001

Ошибка 68

Здравствуйте еще такой вопрос появился. Каскадная автоматика 3111 и 3112. Котлы надувные 315 горелки газовые Elco. При запуске второй горелки происходит ошибка 68 и сразу eco bas прием. загораются все красные светодиоды. Что это за ошибка такая я так нигде и не нашел. В принципе котлы и с этой ошибк...
roment
11 фев 2014, 12:00
Форум: Buderus
Тема: На котле нет теплосъема.
Ответы: 20
Просмотры: 13635

В прямой та же температура что и в котле. Обратку не мерил. Но проблема в том что котел не нагревает теплоноситель по нормальному. При выключенном насосе он в момент закипеть должен что не происходит. Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: Теплосъема нет именно с горелки. А не с теплоносителя. По такти...
roment
11 фев 2014, 11:21
Форум: Buderus
Тема: На котле нет теплосъема.
Ответы: 20
Просмотры: 13635

На котле нет теплосъема.

Здравствуйте. У меня такая проблема котел Buderus 215 горелка дизельная двухступенчатая weishaupt typ wl 20. Проблема в следующем горелка настроена, но нет теплосъема с котла. На горелке одна форсунка вторая ступень достигается большим нагнетанием топлива. Форсунка стоит 1.35 давление на насосе на в...

Перейти к расширенному поиску