Найдено 19 результатов
- 25 июн 2015, 10:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Протерм KLZ 40 - Затопил дачу.
- Ответы: 15
- Просмотры: 12611
Бойлер стальной с эмалировкой, чугунных бойлеров не существует ни у кого. Котёл и оборудование опирается на раму, а не на сам бойлер. Я конечно еще сфотографировать могу, но конкретно на моей модели все же как я и говорил: -0020044774 Бойлер 90 литров -на него крепится болтами 0020035301 Опора под ...
- 24 июн 2015, 10:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Протерм KLZ 40 - Затопил дачу.
- Ответы: 15
- Просмотры: 12611
Re:
Да вот и я о том же думаю... Сначала надо смотреть, а потом говорить, что и почему... А то может паронитовая прокладка сдохла, а тут мы гадаем... Ну эта... с названиями я конечно напутал :D но основополагающие те же - течет с самого низа, с пенопласта. Все что выше/сбоку/сзади сухое. Получается все...
- 23 июн 2015, 16:42
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Протерм KLZ 40 - Затопил дачу.
- Ответы: 15
- Просмотры: 12611
Re:
Именно чугун везде написано, все оборудование опирается на этот самый бойлер. Бойлер стальной с эмалировкой, чугунных бойлеров не существует ни у кого. Котёл и оборудование опирается на раму, а не на сам бойлер. Может я не правильно тогда понимаю устройство. Состав: - чугунного теплообменника с изо...
- 23 июн 2015, 15:04
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Протерм KLZ 40 - Затопил дачу.
- Ответы: 15
- Просмотры: 12611
Re:
Бойлер там не чугунный, а стальной эмалированный. Покупка нового бака отдельностоящего и его монтаж выйдет всё равно дороже + отнимает дополнительно места в котельной. По мне так купить оригинальный и заменить дырявый. Новый бойлер 90 литров стоит 55300 руб, по крайней мере у нас. Именно чугун везд...
- 23 июн 2015, 10:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Протерм KLZ 40 - Затопил дачу.
- Ответы: 15
- Просмотры: 12611
Протерм KLZ 40 - Затопил дачу.
Всем привет! Приехал в выходные на дачу, а там - беда. Полы мокрые - в подвале бассейн. Как потом выяснилось - вода в колодце кончилась, а то колодец был бы уже под домом. Но перейду к причинам: Имеем Протер KLZ 40. Куплен БУ у знакомых, простоял у меня ровно год. До этого у знакомых стоял на улице,...
- 13 ноя 2014, 15:33
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Неприятный запах ГВС
- Ответы: 18
- Просмотры: 22687
- 12 ноя 2014, 08:16
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Неприятный запах ГВС
- Ответы: 18
- Просмотры: 22687
Re: Неприятный запах ГВС
вы для начала сообщите чем у вас она завоняла. Запах похож на мокрую половую тряпку оставленную в скомканном виде тухнуть. Я так понимаю, котёл был включен, и бойлер постоянно подогревался. Бойлер постоянно включен и подогревается. любая вода стухнет за 2 недели. т.е. вы хотите сказать что мне ниче...
- 11 ноя 2014, 12:59
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Неприятный запах ГВС
- Ответы: 18
- Просмотры: 22687
Неприятный запах ГВС
Доброго дня! Имеем протерм медведь клз 40, который отдали знакомые (перед этим он пол года на улице у них стоял, хоть и под навесом). Месяц назад подключил наконец водопровод ну и получил радость в виде ГВС, с температурой 65 градусов на горячей воде. Одно НО: циркуляции ГВС в системе нет (ну есть в...
- 06 ноя 2013, 14:55
- Форум: Protherm
- Тема: Датчики для Протерм 30 KLZ
- Ответы: 15
- Просмотры: 13794
Re:
60-70 чтоб там бактерии не размножались Это говорится об температуре санитарной воды внутри бойлера :) Его вы задаёте отдельно. И для нагрева бойлера котёл сам повысит температуру теплоносителя до 80 градусов, вне зависимости от задачи от уличного датчика. Отлично :D. Тогда я зря задал настройку дл...
- 06 ноя 2013, 13:54
- Форум: Protherm
- Тема: Мощность котла KLZ
- Ответы: 6
- Просмотры: 108806
Re:
Данный котёл имеет модуляционный газовый клапан, то есть она, в зависимости от нагрузки может модулировать свою мощность от 17 кВт до 24.5 квт. При пусконаладке сервисный инженер настраивает его именно по этим данным, то есть минимум настраивают 17 кВт, а максимум 24.5 кВт. Если вы считаете, что ма...
- 06 ноя 2013, 13:51
- Форум: Protherm
- Тема: Датчики для Протерм 30 KLZ
- Ответы: 15
- Просмотры: 13794
Re:
Андрей Н , RUZALIN , при установке терморегулятора все термоголовки на радиаторах должны быть открыты. Вот эту фразу в инструкции тоже видел - поэтому и спросил про датчики на эти клапана, что они будут делать, если д.б. все открыто. Андрей Н , RUZALIN , Но и при установке одного из них может осуще...
- 06 ноя 2013, 09:00
- Форум: Protherm
- Тема: Датчики для Протерм 30 KLZ
- Ответы: 15
- Просмотры: 13794
Re:
Андрей Н У Вас есть инструкция по монтажу регулятора? Там все подробно написано. К сожалению нет, ставил не я. Если не сложно намекните :) а то я пока даже не понимаю о чем речь :oops: Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: Re: Датчики для Протерм 30 KLZ Подскажите, у меня сейчас и уличный датчик уст...
- 06 ноя 2013, 08:58
- Форум: Protherm
- Тема: Мощность котла KLZ
- Ответы: 6
- Просмотры: 108806
Мощность котла KLZ
Добрый день, у меня 30KLZ, дом бревенчатый 60 м2 - один этаж. Котел, теоретически, с большим запасом на такую площадь. В инструкции написано, что котел изначально настроен на максимальную мощность, а если вы хотите это изменить - обращайтесь в сервис. Вот меня мучает вопрос: есть ли смысл снижать мо...
- 05 ноя 2013, 09:01
- Форум: Protherm
- Тема: Датчики для Протерм 30 KLZ
- Ответы: 15
- Просмотры: 13794
Re:
Если на радиаторах термоголовки, то в ододной комнате ее надо снять и туда впендюрить датчик, если нигде не стоят, то выберите самую холодную. Есть регуляторы на каждой батарее. А какие датчики на них можно поставить? Сейчас получается у нас в комнате нагревается гораздо быстрее чем в зале - где ст...
- 01 ноя 2013, 16:22
- Форум: Protherm
- Тема: Датчики для Протерм 30 KLZ
- Ответы: 15
- Просмотры: 13794
Re:
Андрей Н Все верно говорит RUZALIN . Остается только добавить, что подключение датчиков расценивается как вмешательство во внутреннее устройство котла, следовательно, это должен производить сертифицированный специалист. Спасибо RUZALIN. Не совсем просто понятна была физика процесса, теперь, вроде, ...
- 01 ноя 2013, 14:25
- Форум: Protherm
- Тема: Датчики для Протерм 30 KLZ
- Ответы: 15
- Просмотры: 13794
Датчики для Протерм 30 KLZ
Доброго дня всем. Имеем котел 30KLZ, имеем датчик внешней температуры и комнатный датчик. Вопрос, - если в доме 6 комнат (небольшие, по 10 м2) где надо повесить датчик? или надо в каждую комнату по датчику (как тогда в котел это все добро завести)? не совсем понимаю как котел должен по данным из одн...
- 29 окт 2013, 16:31
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Корректный запуск Протерм KLZ 30
- Ответы: 10
- Просмотры: 5289
Re:
Теплоноситель надо использовать подготовленную воду. Характеристики должны совпадать с рекомендованными производителем пределами. Если магистральная водопроводная вода соответствует этим характеристикам, то можно организовать подпитку от магистрали. прочитав инструкцию я не нашел параметров для теп...
- 29 окт 2013, 12:58
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Корректный запуск Протерм KLZ 30
- Ответы: 10
- Просмотры: 5289
Re:
Спасибо, успокоили.ivanich писал(а):Ничего.Андрей Н писал(а): Для того чтоб запуститься без контура ГВС (водопровод будет только в следующем году) и чтоб ничего не сгорело, что-то надо сделать обязательно перед запуском?
А по п.1 и 2 - может я слишком глупые вопросы задаю, что никто отвечать не хочет...
- 29 окт 2013, 08:33
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Корректный запуск Протерм KLZ 30
- Ответы: 10
- Просмотры: 5289
Корректный запуск Протерм KLZ 30
Добрый день всем. Буду признателен за помощь! У меня KLZ 30, достался от знакомых. Все вроде подключили ,скоро первый запуск. Несколько вопросов: 1. Какой использовать теплоноситель и почему? сейчас воду залили. 2. Если не воду, то как его туда загнать под давлением? 2. Для того чтоб запуститься без...