Найдено 15 результатов

исупов
18 мар 2014, 23:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подскажите
Ответы: 5
Просмотры: 3448

вызови пуско-наладочную организацию. пусть проверят соотношение газ-воздух 1:10. а так же попросил бы проверить количество кислорода в дымовых газах. а на глаз лучше не лезь.
исупов
22 дек 2013, 18:37
Форум: Bosch
Тема: Шипит котел.
Ответы: 11
Просмотры: 15177

Промой лимонной кислотой (соотношение 1л.:(0,05-0,1кг.)) кислоту продают в любом магазине порошком. Но температуру раствора держать 60 - 70 градусов. При малой температуре реакция не активная, а больше нет смысла. После промой под струей воды.
исупов
27 ноя 2013, 20:08
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: водоснабжение в селе
Ответы: 10
Просмотры: 7933

Тяни от колонки ПНД диаметром 25, так как зимой вы с соседом это не поймете. А летом когда начнется полив картошки и др. начнете кусаться. (пропадет напор.)
исупов
24 ноя 2013, 21:14
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Схема подводки по СНиП?
Ответы: 40
Просмотры: 14245

Согласен с Вами, проект должен соответствовать ГОСТам и СНиПам. но вопрос в том по какой причине было принято решение сделать именно так.(пропустить перемычку прямо по стояку)
исупов
24 ноя 2013, 20:50
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Схема подводки по СНиП?
Ответы: 40
Просмотры: 14245

А если некуда деваться, то поставь в низу трехходовой кран. но клапан выкинь и поставь обычный кран. а по проекту поимеют не монтажников (делай все по чертежу, чтоб не было ...), а проектирующую организацию.
исупов
24 ноя 2013, 20:36
Форум: Beretta, Riello
Тема: Beretta super exclusive 29і(2003г.) не греет воду
Ответы: 3
Просмотры: 5502

Re: Beretta super exclusive 29і(2003г.) не греет воду

Вчера ночью оживлял мертвый теплообменник (протока воды не было). Потратил шесть часов, но добился циркуляции. Сейчас работает как новый. к чему я тебе это рассказываю - не тяни с ТО.
исупов
24 ноя 2013, 20:27
Форум: Protherm
Тема: Не запускается котел Геапард
Ответы: 23
Просмотры: 13773

про форточку говорю если приток воздуха берется не с улицы а с помещения. часто встречается.
исупов
24 ноя 2013, 20:16
Форум: Kiturami
Тема: Котел Китурами и его особенности
Ответы: 1460
Просмотры: 807402

а ты крышку обратно ставишь. а то фотореле будет блокировать горение или закрой его пальцем.
исупов
24 ноя 2013, 19:58
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Схема подводки по СНиП?
Ответы: 40
Просмотры: 14245

есть документ (называется ГОСТ) который и говорит как именно надо делать. но по монтажу радиаторов и системы трубопроводов это не прописывает. поэтому разводка систем отопления учитывается от многих факторов (сопротивление трубы, протяженности от ЦТП, этажности здания, и.т.д.) а в твоем случае я бы ...
исупов
23 ноя 2013, 11:56
Форум: Protherm
Тема: Не запускается котел Геапард
Ответы: 23
Просмотры: 13773

при включении котла работает вентилятор и насос или только вентилятор? имеется ли приток воздуха. (открыть форточку) опиши последовательность запуска! (т.е. включился вентилятор = насос= розжиг = газ).если первые два включаются а дальше нет, смотри термопару по перегреву теплоносителя
исупов
22 ноя 2013, 17:01
Форум: Kiturami
Тема: Выключается насос в котле Китурами
Ответы: 10
Просмотры: 9507

если бы читать, паспорт напоминает Мурзилку из детства.
исупов
22 ноя 2013, 16:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: У кого как с заказами в этом сезоне?
Ответы: 46
Просмотры: 16364

имеются постоянные клиенты. а если лезет левый, узнаю от кого он пришел и звоню доброжелателю узнать о его финансовых способностях. а по деньгам привык решать на берегу. так как уже попадался. а по работе - кто ищет тот находит.
исупов
22 ноя 2013, 16:22
Форум: Kiturami
Тема: Выключается насос в котле Китурами
Ответы: 10
Просмотры: 9507

спасибо, Грязнуля, буду надеяться что именно так. клиент пока не не звонит - наверно заработало.
исупов
21 ноя 2013, 19:50
Форум: Kiturami
Тема: Выключается насос в котле Китурами
Ответы: 10
Просмотры: 9507

По логике котла я так понимаю, что насос должен работать постоянно на системе отопления. Контакты проверил - правильно. Про какой термостат минимальной температуры говорите - поясните пожалуйста?
исупов
21 ноя 2013, 18:00
Форум: Kiturami
Тема: Выключается насос в котле Китурами
Ответы: 10
Просмотры: 9507

Выключается насос в котле Китурами

Подскажите, люди добрые, почему в процессе работы котла Китурами (когда работает горелка) насос выключается сам по себе? при этом не выдает ни какой ошибки.

Перейти к расширенному поиску