Найдено 8 результатов
- 12 янв 2015, 23:08
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Автоматика Meibes (проблемы настройки)
- Ответы: 17
- Просмотры: 12377
Всё оказалось более прозаично. Контроллер Мейбис по умолчанию настроен на управление только по погоде без учёта комнатных датчиков. Е 3-3 п. 8 "Комнатное управление с TI Заданное значение температуры подачи отопительного контура снижается, если измеренная фактическая комнатная температура превышае...
- 12 янв 2015, 10:59
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Автоматика Meibes (проблемы настройки)
- Ответы: 17
- Просмотры: 12377
Документы все эти имеются. Настройку проводили по инструкции периодически созваниваясь с тех. специалистом Meibes. Датчики прикручены через термопасту и изолированы. Терморегуляторы установлены в центре залов на колонах на высоте 1,5-1,7 м . Наружный датчик на северо-востоке, в тени, солнце на него ...
- 11 янв 2015, 10:17
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Автоматика Meibes (проблемы настройки)
- Ответы: 17
- Просмотры: 12377
Да я прекрасно понимаю, что инерционность системы велика, тем более в таком крупном объекте. Но речь сейчас даже не в солнце, а в поддержании заданой температуры. Непорядок когда установлена температура +20, а в помещении +27. Поидее по достижении заданной температуры смеситель должен ограничить пот...
- 10 янв 2015, 18:35
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Автоматика Meibes (проблемы настройки)
- Ответы: 17
- Просмотры: 12377
- 10 янв 2015, 11:30
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Автоматика Meibes (проблемы настройки)
- Ответы: 17
- Просмотры: 12377
Автоматика Meibes (проблемы настройки)
Уважаемые коллеги, прошу помочь советом. В котельной торгового центра установлена погодозависимая автоматика HZR-C и 2 модуля расширения HZR-E. 3 блока управляют тремя контурами радиаторного отопления поэтажно плюс бойлер ГВС. На этажах установлены их же Мейбесовские термостаты DFV. Долго не рассусо...
- 27 мар 2014, 18:37
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Помогите "вживить" 2-й этаж
- Ответы: 57
- Просмотры: 20626
- 27 мар 2014, 18:14
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Про 3х ходовик
- Ответы: 15
- Просмотры: 7563
- 21 ноя 2013, 07:21
- Форум: Vaillant
- Тема: calorMATIC 630 Есть вопрос.
- Ответы: 56
- Просмотры: 26239
Re: calorMATIC 630 Есть вопрос.
Котлы по 46 КВт, а контура не смесительные, прямые, 4 ветки радиаторов по 1 в каждый торговый зал. Вопрос: если комнатный термостат управляет насосом по достижении температуры, смысл в датчике на подаче (штатном)? Да да, лучше переспросить по дилетантски, чем накосячить строя из себя мега профи 