Найдено 8 результатов

gazovik23
12 янв 2015, 23:08
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Автоматика Meibes (проблемы настройки)
Ответы: 17
Просмотры: 12377

Всё оказалось более прозаично. Контроллер Мейбис по умолчанию настроен на управление только по погоде без учёта комнатных датчиков. Е 3-3 п. 8 "Комнатное управление с TI Заданное значение температуры подачи отопительного контура снижается, если  измеренная фактическая комнатная  температура превышае...
gazovik23
12 янв 2015, 10:59
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Автоматика Meibes (проблемы настройки)
Ответы: 17
Просмотры: 12377

Документы все эти имеются. Настройку проводили по инструкции периодически созваниваясь с тех. специалистом Meibes. Датчики прикручены через термопасту и изолированы. Терморегуляторы установлены в центре залов на колонах на высоте 1,5-1,7 м . Наружный датчик на северо-востоке, в тени, солнце на него ...
gazovik23
11 янв 2015, 10:17
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Автоматика Meibes (проблемы настройки)
Ответы: 17
Просмотры: 12377

Да я прекрасно понимаю, что инерционность системы велика, тем более в таком крупном объекте. Но речь сейчас даже не в солнце, а в поддержании заданой температуры. Непорядок когда установлена температура +20, а в помещении +27. Поидее по достижении заданной температуры смеситель должен ограничить пот...
gazovik23
10 янв 2015, 18:35
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Автоматика Meibes (проблемы настройки)
Ответы: 17
Просмотры: 12377

Терморегуляторов 3, все не могут "звиздеть".
Про компенсированную температуру не понял?
Как проверить адекватность сервоприводов? В тестовых режимах всё открывается и закрывается.
gazovik23
10 янв 2015, 11:30
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Автоматика Meibes (проблемы настройки)
Ответы: 17
Просмотры: 12377

Автоматика Meibes (проблемы настройки)

Уважаемые коллеги, прошу помочь советом. В котельной торгового центра установлена погодозависимая автоматика HZR-C и 2 модуля расширения HZR-E. 3 блока управляют тремя контурами радиаторного отопления поэтажно плюс бойлер ГВС. На этажах установлены их же Мейбесовские термостаты DFV. Долго не рассусо...
gazovik23
27 мар 2014, 18:37
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Помогите "вживить" 2-й этаж
Ответы: 57
Просмотры: 20626

Если нет возможности делать двухтрубку на втором этаже, то последняя (комбинированая) схема вполне имеет право на жизнь. Главное не забыть о балансировочных кранах на ветках и обязательно на каждом радиаторе. Помимо этого советую байпасы под радиаторами уменьшить на один размер.
gazovik23
27 мар 2014, 18:14
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Про 3х ходовик
Ответы: 15
Просмотры: 7563

А в котловом контуре почему нет возможности понизить до 60-ти?
gazovik23
21 ноя 2013, 07:21
Форум: Vaillant
Тема: calorMATIC 630 Есть вопрос.
Ответы: 56
Просмотры: 26239

Re: calorMATIC 630 Есть вопрос.

Котлы по 46 КВт, а контура не смесительные, прямые, 4 ветки радиаторов по 1 в каждый торговый зал. Вопрос: если комнатный термостат управляет насосом по достижении температуры, смысл в датчике на подаче (штатном)? Да да, лучше переспросить по дилетантски, чем накосячить строя из себя мега профи :D