Найдено 3 результата
- 25 ноя 2013, 18:24
- Форум: Vaillant
- Тема: F71: VAILLANT TURBO TEC PRO
- Ответы: 17
- Просмотры: 11576
Re: F71: VAILLANT TURBO TEC PRO
всем спасибо!
- 24 ноя 2013, 14:05
- Форум: Vaillant
- Тема: F71: VAILLANT TURBO TEC PRO
- Ответы: 17
- Просмотры: 11576
спасибо за ответ, но все же думалось, что это заужение сделано производителем специально, для теплообменника скажем, чтобы меньший объем воды проходил и он сильнее ее нагревал, если же ему,т.е. теплообменнику, все ровно, то не очень понятна логика. и если я уберу это заужение и сделаю одинаковый диа...
- 24 ноя 2013, 13:21
- Форум: Vaillant
- Тема: F71: VAILLANT TURBO TEC PRO
- Ответы: 17
- Просмотры: 11576
Re: F71: VAILLANT TURBO TEC PRO
добрый день! на котле Vaillant TurboTEC pro на подачу и обратку системы отопления предусмотрены резьбы диаметром 3/4 , а переходники вроде американок , которые идут в комплекте с внутренним диаметром раза в 3-4 меньше, вот и вопрос: зачем нужно такое заужение, ведь это лишнее сопротивление для насос...