Найдено 35 результатов
- 11 авг 2019, 22:21
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
- Ответы: 17
- Просмотры: 45853
Re: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприво
Спасибо, понял! Ладно, тогда куплю наверное новые термостаты, их проще всего заменить, да и чуть дешевле чем сервоприводы...
- 11 авг 2019, 20:50
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
- Ответы: 17
- Просмотры: 45853
Комнатный термостат Oventrop - подружить с НО сервоприводом?
Добрый день, уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Есть водяной теплый пол, в свое время запроектировали покомнатное управление температурой, но так и не доделали. Сейчас вот дошли руки, решил сделать самостоятельно. В процессе монтажа выяснилось, что сервоприводы на коллектор были приобретены н...
- 23 апр 2017, 01:03
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Замена Kiturami Eco Cond на другой котел, оставить дымоход?
- Ответы: 27
- Просмотры: 12400
Re:
Ни каким правилам это не противоречит. И по КПД что-то выиграете. Не знаю, насколько это принципиально, но в российском СНиПе есть указание: " для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания; ". С КПД понятно, воздух теплее будет. Хотя если сч...
- 23 апр 2017, 00:50
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Замена Kiturami Eco Cond на другой котел, оставить дымоход?
- Ответы: 27
- Просмотры: 12400
Re: Re:
cineman и при этом не хочет дымоход менять???? =-O =-O Он не хочет рушить штукатурку вокруг дымохода. Замена дымохода заранее рисуется ему сталинградской битвой. И написанного ему он воспринимать не хочет. Тема ни о чём. Не вижу повода ерничать. Я уже написал, у меня мокрый фасад, он не очень любит...
- 19 апр 2017, 23:30
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Замена Kiturami Eco Cond на другой котел, оставить дымоход?
- Ответы: 27
- Просмотры: 12400
Друзья, спасибо за ответы. Но надо же с чем то продать этого корейца. Честно говоря о продаже старого котла не думал, все-таки б/у и с лопнутым теплообменником, разве он кому-то нужен? А дымоход как раз не проблема, он не в комплекте идет, а продается отдельно на каждом углу. По остальному - как-то ...
- 18 апр 2017, 09:10
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Замена Kiturami Eco Cond на другой котел, оставить дымоход?
- Ответы: 27
- Просмотры: 12400
Arkh ,как понимаю, для Вас важнее сохранить дымоход для продажи. Небольшое повреждение отделки вокруг дымохода закроется декоративным кольцом, которых на 100 мм до фига продаётся. Для продажи дымохода от нового котла? Да нет конечно :) Сколько я на нем заработаю, 1000 рублей? Просто думалось что су...
- 17 апр 2017, 23:20
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Замена Kiturami Eco Cond на другой котел, оставить дымоход?
- Ответы: 27
- Просмотры: 12400
- 17 апр 2017, 23:00
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Замена Kiturami Eco Cond на другой котел, оставить дымоход?
- Ответы: 27
- Просмотры: 12400
Если весь дымоход это проход через фасад, то что мешает сменить внутреннюю трубу 75 мм на 60 мм? Не совсем понимаю как это сделать... Дымоход стальной цельный, сварные швы, вот такой. Как в нем заменить внутреннюю трубу? http://kiturami-ru.ru/image/cache/data/Dimohodi/dymohod-turbo-75-100-1130mm-ch...
- 17 апр 2017, 08:47
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Замена Kiturami Eco Cond на другой котел, оставить дымоход?
- Ответы: 27
- Просмотры: 12400
Замена Kiturami Eco Cond на другой котел, оставить дымоход?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имею котел Kiturami Eco Condensing 25R, работает на сжиженном газе, дом 160м2 отопление только теплый пол. Появилась мысль этим летом заменить его на что-то из европейских конденсатных котлов. Причин для замены несколько: - подтекает запаянный несколько лет назад те...
- 04 дек 2015, 15:54
- Форум: Kiturami
- Тема: "Модернизация" выносного термостата Kiturami
- Ответы: 22
- Просмотры: 16637
Возможно, в обычном котле слишком редкое включение и будет приводить к излишнему образованию конденсата, но конденсатному котлу должно быть по барабану. Речь ведь не о котле, а о тёплом поле. Его включать и выключать не стоит, она должна работать постоянно и желательно по погодозависимой кривой. Ск...
- 03 дек 2015, 19:59
- Форум: Kiturami
- Тема: "Модернизация" выносного термостата Kiturami
- Ответы: 22
- Просмотры: 16637
Обычно когда есть такая функция, то есть и датчик, который замуровывается в толще тёплого пола и термостат уже управляет по температуре пола, а не комнаты или совместно. Нет, я специально назвал модель термостата, там только встроенный воздушный датчик. Вы лучше скажите - а почему так нельзя? В кон...
- 01 дек 2015, 20:29
- Форум: Kiturami
- Тема: "Модернизация" выносного термостата Kiturami
- Ответы: 22
- Просмотры: 16637
Но стук в клапане, думаю, это очень опасно. Пригласите представителей специализированной организации. Может быть этот клапан надо заменить. Спасибо, ну специалисты вроде слышали его при обслуживании, ничего не сказали. Да и другие владельцы писали, что громкий этот клапан у Китурами. Управлять тёпл...
- 29 ноя 2015, 13:34
- Форум: Kiturami
- Тема: "Модернизация" выносного термостата Kiturami
- Ответы: 22
- Просмотры: 16637
ну тут сидят вс е в основном на будерусах,висманах,и вайлантах,с их системами управления всё гораздо проще,а почему вы отказываетесь по теплоносителю,вам принципиально что ли по т. комнатной Хотелось бы )) 1. При стабильной температуре теплоносителя все равно нужно будет заморачиваться покомнатным ...
- 26 ноя 2015, 10:23
- Форум: Kiturami
- Тема: "Модернизация" выносного термостата Kiturami
- Ответы: 22
- Просмотры: 16637
ну можете и не писать в принципе,вам нужно либо менять полностью систему управления "Все менять" - это конечно классный путь, но сильно непрактичный. Сейчас я вручную, с помощью установок интервального режима на котле и температуры в контурах спокойно добиваюсь комфортной температуры во всем доме в...
- 25 ноя 2015, 17:41
- Форум: Kiturami
- Тема: "Модернизация" выносного термостата Kiturami
- Ответы: 22
- Просмотры: 16637
- 25 ноя 2015, 11:25
- Форум: Kiturami
- Тема: "Модернизация" выносного термостата Kiturami
- Ответы: 22
- Просмотры: 16637
Re:
вам нужен термостат по температуре теплоносителя,что у китурами почему то не предусмотренно Регулирование по теплоносителю у Китурами есть - на штатном пульте выставляется температура теплоносителя по линеечке, эквивалентно 45/55/65/75/90 градусов. Но мне нужно регулировать не по теплоносителю, а и...
- 24 ноя 2015, 12:13
- Форум: Kiturami
- Тема: "Модернизация" выносного термостата Kiturami
- Ответы: 22
- Просмотры: 16637
"Модернизация" выносного термостата Kiturami
Добрый день! Пару лет эксплуатирую котел Kiturami Eco Condensing в паре с системой теплого пола. За это время штатный пульт показал себя мало работоспособным в режиме регулирования "по температуре", ввиду большого запаздывания реакции. Если я ставлю на нем 24, то реально котел включается только на 2...
- 27 окт 2014, 14:24
- Форум: Kiturami
- Тема: Котел Китурами и его особенности
- Ответы: 1460
- Просмотры: 703873
Опрос термодатчика/измерение сопротивления терморезистора происходит примерно РАЗ в ~55 минут. Такой принцип недопустим для прогрева помещения в морозное время суток. У меня CTR-5700 реагирует мгновенно, достаточно пару раз подышать на пульт - температура подскакивает на 1-2 градуса. Может у Вас пу...
- 21 окт 2014, 15:56
- Форум: Kiturami
- Тема: Котел Китурами и его особенности
- Ответы: 1460
- Просмотры: 703873
Re:
Мы только ожидаем получить данный пульт по авиа почте. Больше информации будет позже. Уважаемый Kiturami! Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями про новый пульт. Какие новые функции, с какими котлами совместим? Судя по фото - наконец температура стала измеряться в дробных градусах. Очень не хватает ...
- 19 фев 2014, 11:48
- Форум: Kiturami
- Тема: Котел Китурами и его особенности
- Ответы: 1460
- Просмотры: 703873
К озвученной месяц назад моей проблеме - все попытки определить виновника роста давления в СО указывают все-таки на теплообменник ГВС. Подпитку отключал полностью, эффекта нет. Поэтому вопрос актуален снова - где в Москве можно купить теплообменник ГВС для Kiturami Eco Condensing 25R? Или не в Москв...