Найдено 2 результата

fmaster
11 мар 2014, 06:19
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Переделка автоматики Protherm 60 KLO
Ответы: 6
Просмотры: 5509

Ну как быть ... включить голову и перенастроить. Страшного ничего не произойдет, но бойлер не нагреется до заданной температуры. Вообще термостат бойлера должен быть выставлен на меньшее значение, чем термостат, включающий насосы (на схеме обозначен TC), а тот в свою очередь иметь меньшее значение, ...
fmaster
23 фев 2014, 06:55
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Переделка автоматики Protherm 60 KLO
Ответы: 6
Просмотры: 5509

Переделка автоматики Protherm 60 KLO

[align=justify]Т.к. этот форум помог мне во многих вопросах, то решил поделиться решением по переделке автоматики Protherm 60KLO для работы с двумя независимыми насосами контуров ГВС и ОВ. Изначально автоматика рассчитана на работу с одним насосом + 3-ходовой клапан, переключающий поток теплоносител...