Найдено 10 результатов
- 15 янв 2014, 21:30
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите разобраться в системе
- Ответы: 51
- Просмотры: 27904
Не было ли частых подпиток или смены теплоносителя? Не залит ли антифриз в систему? После монтажа системы один раз заполнили водой после фильтров обезжелезивания и умягчителя. Подпиток почти не было (ничего не вытекало и новые потребители не подключались). Приезжал сотрудник представительства Viess...
- 15 янв 2014, 15:09
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите разобраться в системе
- Ответы: 51
- Просмотры: 27904
Думаю и котел тоже металопластом обвязан максимум как 32м Котел стоит вплотную к гидрострелке. Длинна металлпластика 80 см, диаметр 25. Внутри котла родные трубочки - медные диаметром 15 мм, а их длинна больше 1,5 м от теплообменника до выхода на переход с металопластиком. В котле стоит сделанный G...
- 15 янв 2014, 15:02
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите разобраться в системе
- Ответы: 51
- Просмотры: 27904
- 14 янв 2014, 23:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите разобраться в системе
- Ответы: 51
- Просмотры: 27904
- 14 янв 2014, 23:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите разобраться в системе
- Ответы: 51
- Просмотры: 27904
- 14 янв 2014, 22:48
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите разобраться в системе
- Ответы: 51
- Просмотры: 27904
- обратку туда же подключили... - гидрострелка сама с радиатором охлаждения... Порылся - нашёл инструкцию на свою гидрострелку... По инструкции указаны патрубки гидрострелки, которые должны быть соединены с контуром котлом. У меня наоборот! Это может быть причиной? Добавлено спустя 4 минуты 39 секу...
- 14 янв 2014, 12:25
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите разобраться в системе
- Ответы: 51
- Просмотры: 27904
Сколько у вас контуров и какие по характеристике насосы там стоят? Система с 2-мя Divicon: Первый Divicon - на контур батарей 1 и 2 этажа стоят Wilo RS25/6 м Второй Divicon - контур теплых полов -через гребенки ветки на контура 1 и 2 этажа. идёт мощный переток в гидравлической стрелке из обратки на...
- 14 янв 2014, 09:01
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите разобраться в системе
- Ответы: 51
- Просмотры: 27904
посмотрите на какой скорости насосы стоят все Пробовал. Игрался скоростями на Divicon-ах (стоят Wilo насосы) - на самой маленькой немного снижается температура обратки, которая возвращается на гидрострелку, но ничего не менялось.... В котел не лез. Но там стоит не регулируемый насос... Добавлено сп...
- 14 янв 2014, 07:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите разобраться в системе
- Ответы: 51
- Просмотры: 27904
Судя по всему, что-то с расходом в котловом контуре, что котел свою мощность отдать не может даже при такой огромной дельте температур. Я тоже так думаю, но не понимаю - почему. Исходя из потребления газа - котёл работает на мощности не более 30-40% и только, когда переключается на нагрев ГВС на вн...
- 14 янв 2014, 00:46
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Помогите разобраться в системе
- Ответы: 51
- Просмотры: 27904
Помогите разобраться в системе
Здравствуйте форумчане, Помогите разобраться в системе. Дом 450 м3 - хорошее утепление стен, окон, крыши - летом прохладно, осенью - долго держится тепло, но...неясно работает система отопления (некомфортно при температуре ниже, чем минус 5 - недогрев дома). Котел - Vitodens 222 35 кВт Система отопл...