Найдено 2 результата

egorov611
29 янв 2014, 12:40
Форум: Buderus
Тема: проблема с Logamax 052t
Ответы: 8
Просмотры: 5485

Re: проблема с Logamax 052t

Внутри там, конечно, ничего не замерзает - камера сгорания хоть и не сильно изолирована, но все равно греет внутренности котла. А замерзает обычно кусок вводной трубы от стены до котла - но оно и понятно.... Но вчера удалось застать момент аварийной остановки - котел переключился на нагрев горячей в...
egorov611
26 янв 2014, 22:43
Форум: Buderus
Тема: проблема с Logamax 052t
Ответы: 8
Просмотры: 5485

проблема с Logamax 052t

Настенный котел Логамакс 052т с турбинкой. Аварийная остановка (в отсутствии людей). Не мог запуститься. Выявили причину - не срабатывает дифф. реле давления. Выяснилось, что в трубках, идущих от него до дымохода, образовался конденсат. Продули трубки - котел запустился. Это было год назад. Этой зим...