Найдено 6 результатов
- 27 фев 2014, 18:43
- Форум: Protherm
- Тема: Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
- Ответы: 11
- Просмотры: 9205
Re: Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
Век живи, век учись. Кто бы мог подумать, что за 1 мес. работы котла забились газовые трубки до клапана и после, да и в клапан говна налетело. Пипец, качество газа оставляет желать лучшего. А еще, Россия - газовая страна, стыдно товарищи 
- 27 фев 2014, 09:09
- Форум: Protherm
- Тема: Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
- Ответы: 11
- Просмотры: 9205
Re:
Замерил давление газа перед клапаном:RUZALIN писал(а):
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А что с давление газа перед клапаном в динамике?
- при закрытом 24 мбар
- при полностью открытом (работа на макс) 4 мбар.
Вот и динамика, не знай что и думать
- 25 фев 2014, 18:38
- Форум: Protherm
- Тема: Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
- Ответы: 11
- Просмотры: 9205
Re: Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
Печалька, мой дифманометр приказал долго жить :bawling: , потому и ранее выложенные замеры ошибочны. Заказал новый. Кстати выкладываю фото клапана. Кому интересно регулировка (манометр к верхнему штуцеру): Многим интересно, но не все специалисты, и выкладывать на всеобщее обозрение не стоит. Можете ...
- 24 фев 2014, 11:13
- Форум: Protherm
- Тема: Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
- Ответы: 11
- Просмотры: 9205
Re: Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
При отоплении максимум тотже, есть такое предположение, что клапан неполностью открывается, мож в клапане какой брак. Давление перед клапаном при работе в среднем 18.
Фотки скину по возможности
Фотки скину по возможности
- 23 фев 2014, 21:22
- Форум: Protherm
- Тема: Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
- Ответы: 11
- Просмотры: 9205
Re:
Сколько выставлена температура ГВС и сколько реально на выходе(не на ощупь руками)?
Выставлена 45 но не греет и до 30
Там нечему крутить, что и где вы там крутите?
Клапан Honeywell vk 8525 под болтом спреди рег. винт
Сколько там в данный момент?
На максимуме 3,5 mbar
Выставлена 45 но не греет и до 30
Там нечему крутить, что и где вы там крутите?
Клапан Honeywell vk 8525 под болтом спреди рег. винт
Сколько там в данный момент?
На максимуме 3,5 mbar
- 23 фев 2014, 18:39
- Форум: Protherm
- Тема: Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
- Ответы: 11
- Просмотры: 9205
Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
Доброго времени. Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС. Давление воды на входе в котел - 2 бар, расход - 6 л/мин, температура воды на входе - 4 гр. Давление газа на входе выше нормы, так вот регулировка винтом на клапане (как завинчивание, так и отвинчивание) не дает результата, давление на соплах не...